Martinezio 08.03.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Witam. Szykuję się do ułożenia izolacji poziomej na chudziaku. W projekcie mam 2x papę zgrzewaną, ale chciałbym to zmienić (głównie ze względu na czas robocizny) na jednowarstwową izolację z grubej papy modyfikowanej SBS.Chciałbym papę Icopal Fundament Szybki Profil SBS (mam próbkę i jest boska), ale cena mnie prawie zabiła. Mam na oku podobną papę Izobit Super PYE 200 SBS, której cena już tak nie odstrasza, ale chciałbym usłyszeć jakieś opinie o niej. Czy ktoś jej używał i jest w stanie podpowiedzieć mi to i owo o tej izolacji? A może jakąś inną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 09.03.2009 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Hmm... Czyżby nikt nie izolował czymś takim chudziaka?Jeśli nie tym, to czym? Ja ostatecznie kupiłem papę Werner Super PYE PV 200 S50. Nieco tańsza od Izobit-u, a ta sama grubość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 10.03.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 U mnie byl Icopal zgrzewany SBS. Czy bym robil jeszcze raz ? Nie wiem koszt wyszedl 20 pln za m2. Wydaje mi sie ze tanszy SBS spokojnie spelni swoje zadanie. Uwazaj tylko na instalacje przy zgrzewaniu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.03.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Chciałbym papę Icopal Fundament Szybki Profil SBS (mam próbkę i jest boska), ale cena mnie prawie zabiła. Ja dawałem Icopala i też uważam, że jest boska Też zrezygnowałem z drugiej warstwy - przykryłem ją jednak jeszcze folią budowlaną. Fakt, że kasa poważna. Czy inne, tańsze papy mogą być to musisz przetestować sam - daj w razie czego znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.03.2009 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Jak ułożę tego Wernera, to napiszę, jak się sprawuje Folii już raczej nie będę dawał, bo na to i tak przyjdzie styro, oraz folia do podłogówki Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 10.03.2009 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 a ja dałem papę termozgrzewalną 3mm grubości, zgrzana nie tylko na łączeniach w cenie po 8.20 /m2. na to folia 0.3mm, 9cm styropianu eps 100, folia alu i podłogówka. na to pójdzie 6cm wylewki.też w projekcie miałem 2xpapa. mam przepuszczalny i suchy teren.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.03.2009 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 A! Zapomiałem dodać, że przed papą jeszcze ładnie wymalowałem wszystko Siplast Primerem. Mam nadzieję, że nie będzie wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.03.2009 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Tak, wiem Ja u siebie wysmaruję toto diprobit-em do fundamentów. Ostało mię się trochę wiaderek z fundamentów. Co prawda kilka szt. zamarzło i te trzeba będzie wywalić chyba, ale 5 uchowałem w ciepełku Powinny być ok. Najwyżej dokupię czegoś pokrewnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 10.03.2009 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 A ja używałem Czarną Mambe Swisspora. Papa oksydowana V60 S35 i też uważam, że niczego jej nie brakuje , a cena: 7,8 zł/m kwadratny brut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.03.2009 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Witam. Szykuję się do ułożenia izolacji poziomej na chudziaku. W projekcie mam 2x papę zgrzewaną, ale chciałbym to zmienić (głównie ze względu na czas robocizny) na jednowarstwową izolację z grubej papy modyfikowanej SBS. Chciałbym papę Icopal Fundament Szybki Profil SBS (mam próbkę i jest boska), ale cena mnie prawie zabiła. Mam na oku podobną papę Izobit Super PYE 200 SBS, której cena już tak nie odstrasza, ale chciałbym usłyszeć jakieś opinie o niej. Czy ktoś jej używał i jest w stanie podpowiedzieć mi to i owo o tej izolacji? A może jakąś inną? Ad czerwone. Można by prosić o dokładniejsze określenie na czym to chcesz tej robocizny oszczędzić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.03.2009 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 [...]ze względu na czas robocizny[...] Ad czerwone. Można by prosić o dokładniejsze określenie na czym to chcesz tej robocizny oszczędzić... A to z tej przyczyny, że zamiast 2ch warstw będzie jedna tylko, która w dodatku teoretycznie (nie wiem, jak w praktyce) lepiej się układa od zwykłej. Chyba, że się mylę, ale właśnie dlatego zadałem te pytanie, abyście się podzielili wrażeniami z montażu, podpowiedzieli to i owo (może jakieś magiczne sztuczki, czy cuś) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.03.2009 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Chyba, że się mylę, ale właśnie dlatego zadałem te pytanie, abyście się podzielili wrażeniami z montażu, podpowiedzieli to i owo (może jakieś magiczne sztuczki, czy cuś) Montaż jest spoko, ogólnie dobra zabawa. Jak są duże, proste powierzchnie, to idzie ładnie. Schody sie zaczynają, jak trzeba docinać jakieś małe gówienka. Najgorsza jest końcówka, kiedy trzeba przygrzać układany kawałek to tego, który wystaje ci np. spod ściany - nie ma tego za bardzo czym przycisnąć - wszystko, czego próbowałem się lepi. Mój patent był taki - wiaderko z piachem przygotowane, grzałem całą końcowke do stanu półpłynnego, szybko wtedy ukłdadałem i posypywałem piachem, żeby się dało to dobrze dosisnąć. Chyba skuteczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.03.2009 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 No tak - styki z tym, co pod ścianami, to masakra, bo z reguły są ubabrane tynkiem, podeptane, stłamszone i w ogóle zdołowane :> Zobaczymy, jak będzie szło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.03.2009 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Ej no ja mówię już o sytuacji PO odkuciu tynku, zaprawy i generalnym doprowadzeniu papy do porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asasello 10.03.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Super watek kilka dni temu kupilem palnik zeby sie zabrac za ukladanie papy. Czekam tylko az temperatura wzrosnie powyzej 10 C zeby moc rozsmarowac dysperbit. Mam pytanie do tych, ktorzy maja juz klejenie papy za soba. Jak zgrzewaliscie pape w poblizu instalacji (rur, kabli)? Ja mam pomysle zeby zgrzewajac pape w ich poblizu zaslaniac je jakas blacha ale zastanawiam sie czy moze sa lepsze patenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.03.2009 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Ej no ja mówię już o sytuacji PO odkuciu tynku, zaprawy i generalnym doprowadzeniu papy do porządku No ja też Udało Ci się doskrobać ją do stanu sprzed tynków? asasello: też się nad tym głowię. Myślałem, żeby zgrzewać odcinki papy, po czym wsuwać je pod rurki, a tylko styki z papą spod ścian zabezpieczyć jakimiś osłonkami. U mnie na szczęście jest tego niedużo (najgorzej w kotłowni, oraz wiatrołapie, bo tam idą główne nitki do rozdzielaczy C.O., ale mam instalację z PP, więc kłopot dość poważny, bo jak uszkodzę, to mnie hydra zje z kopytkami na śniadanie, a rodzinę będzie ścigać sądowymi nakazami płatności przez kolejne 40 lat po spłaceniu kredytu hipotecznego na dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 10.03.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 a ja mam zapytanie jak połączyć papę z izolacją fundamentów którą w moim przypadku jest jakaś taka specjalna folia w właściwie 2 warstwy ? michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 10.03.2009 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Hmm... To poważne zadanie. Zgrzanie chyba nie wchodzi w grę, bo folia się po prostu stopi... Może na jakiś klej, cy cuś? Jakieś lepiszcze w stylu dysperbit, ale mocniejsze (pytanie co :? silikon?)... Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ja bym nigdy nie dał do izolacji fundamentu od ścian folii. Folia jest dobra na ławy, choć u mnie tego elementu nie ma - szefu ekipy stwierdził, że to i tak niewiele daje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 10.03.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Uuuu Panowie - zonka macie. Ja papę kleiłem zanim jakiekolwiek instalacje były rozłożone, poza elektryką. W kilku miejscach, gdzie mi wiązki szły przy podłodze osłaniałem właśnie blachą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalsiak 10.03.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 ja chyba tez ją położę po elektryce przed instalacją CO - mam nadzieje ze mozna po niej chodzić? michalsiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania