pik33 06.11.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Wydajność rzędu 300 m3/h. Jakiej średnicy dać rurę na wlot? 160 mm wystarczy? Czym zabezpieczyć przed ptakami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.11.2003 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2003 Taka jaką mają wejścia do rekuperatora. Jak nie wiesz jaki rekuperator to lepiej daj 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroma 07.11.2003 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Wczoraj miałem rozmowę z mistrzem od wentylacji i wyliczył mi , że muszę mieć czerpnię 30 na 40 cm, czy nie jest to za dużo?Jaroma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.11.2003 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 dla 300 m3/h potrzebna jest czerpnia o powierzchni czynnej 0,031 m2 i to nie jest tak że fi 200 wystarczy - w tym przypadku byłaby przekroczona prędkość na wlocie - ta 30x 40 na pierwszy rzut oka jest za wielka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 07.11.2003 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 nie zalogowałem się - jeszcze dopowiem, ze fi 200 okrągła jest na pewno za mała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 07.11.2003 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 No to fajnie.. Wczoraj odpowiedzi na forum się nie doczekałem - zajechałem do Bartosza, pytam: 160 wystarczy na 300 m3/h - odpowiedzieli, że wystarczy, kupiłem rurkę, kratkę i zainstalowałem. To była ostatnia chwila - położyli tynk "kornik" Z innej beczki - szukałem wentylatorów kanałowych, takie o wydajności 300 m3/h mają średnicę wlotu 125.. i co??? Redukcję będę musiał dać... no to po co właściwie czerpnia fi 200 jeśli muszę robić redukcję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 07.11.2003 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 predkośc na czerpni w instalacjach komfortowych powinna wynosić 2,5 m/s czerpnie mają zaluzje , które przesłaniają część wlotu i dlatego potrzebna jest większa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 07.11.2003 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 Wychodzi na to że wstawiłem stanowczo za małą rurę... 300 m3/h = 300000 l/h = 83.33 l/s; przy 2.5 m/s daje przekrój 3.33 dm2 = 333 cm2... rura powinna być co najmniej 200... Moja ma 2 dm2 w przekroju - przy prędkości 2.5 m/s daje to 50 litrów/s czyli 180 m3/h... Zobaczymy co z tego wyniknie. Rury już nie wymienię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 07.11.2003 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2003 nie, o ile masz zapas sprężu na wentylatorze to bedzie dostarczona zakładana ilośc powietrza - jedynie wzrośnie hałas, rura jest ok, tylko czerpnia za mała, ale jakby coś to dyfuzor i zastosujesz wiekszą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaroma 08.11.2003 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2003 Piszecie tu o wymianie 300m*/h , u mnie instalator założył wymianę 800m*/h, czy nie jest to za dużo? Dom mam wielkości 150m*Jaroma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilbo 08.11.2003 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2003 Jaroma,na http://www.rekuperatory.com.pl rozpisują się o przesadnie dużej wymianie powietrza w reku. Wydaje się to być logiczne, że rekuperator z założoną zbyt dużą wymianą przynosi (poza super wietrzeniem) więcej strat cieplnych niż zysków. Po prostu wydmuchuje z domu ciepłe powietrze - mie ma przecież 100% sprawności. Ilość wymienianego powietrza na pewno zależy też od konkretnej sytuacji - ilość domowników, ich zajęcia itp. Z tego co to piszą na forum, wynika że i 100m3/h czasami jest w sam raz. Natomiast zapas wydajności na pewno przda się latem, jeżeli masz GWC i chcesz chłodzić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 10.11.2003 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 jeśli liczyć powietrz tylko do oddychania to szacunkowo srednio 2,65 m*150 = 397 m3*1,5 wymiany = 596 m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 10.11.2003 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Powietrze do oddychania nie liczy się do kubatury budynku, ale do ilości osób w budynku (no, chyba że to nie ludzie ale ściany "oddychają", ale o tym jest mowa w innych wątkach ). Twoje dane są MOCNO zawyżone jeżeli chodzi o ilość powietrza potrzebna do oddychania. Przez płuca człowieka przechodzi normalnie około 360 litrów powietrza na godzinę, przy dużym wysiłku fizycznym do 6 m3/h. Więc na 6-cio osobową rodzinę teoretycznie powietrze do oddychania to 36 m3/h. Na ogół przyjmuje się wyższą "dawkę" minimalną na osobę w celu zapewnienia komfortu: 15 m3/h co na rodzinę 6-osobową wychodzi 90 m3/h. Więc twoje dane 596 m3/h są bardzo mocno zawyżone (chyba, że coś przeoczyłem i chodzi Ci o np. szkołę, a nie dom jednorodzinny). poczytaj tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.11.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 słuchaj - powiedziałem ŚREDNIO - aby ocenić rząd wielkości - ale jak trzeba możemy pobawić się w dokładne oszacowanie, co przy doborze urządzeń jest podstawą no to :- łazienka 50m3/h- wc - 30 m3/h- kuchnia 70 m3/h- do pokoi ok 30 m3/h na łeb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 10.11.2003 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Ale rząd wielkości się nie zgadza. Założyłeś wymianę 1,5/h, a to jest bardzo dużo. Normalnie zakłada się wymianę 0,3 - 0,8/h. Np. wg. danych z normy, które podałeś, rodzina 6-osobowa w domu z dwoma łazienkami i jedną kuchnią potrzebuje: nawiew: 6x30 = 180 m3/hwywiew: 2x50 + 70 = 170 m3/h Czyli potrzebuje wymiany powietrza rzędu 180 m3/h, a nie 600 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 10.11.2003 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 tyle przyjmuje się dla grawitacji - i w istocie przy takich minimalnych ilosciach w całosci wychodzi niewiele, ale np okapy kuchenne maja wydajnośc do 200 m3/h, przy gotowaniu na wszystkich palnikach tyle by było trzeba dostarczyć, dalej czy 1 wymiana na godzinę w pokojach to jest dużo ? Ja przyjmuje zwykle właśnie tyle / przy dodatkowych zanieczyszczeniach powietrza np paleniu papierosów ilośc min to 40-50 m3/h na osobę /, jeśli ma się wentylację mechaniczną to nalezy przewidzieć szczytowe obciążenie np goście, jakaś impreza... i tak w sumie zalezy jak się do tego podchodzi na min czy max ? Może się okazać, że przy samej went mechanicznej trzeba otwierać okna, bo się zrobiło za gorąco albo duszno... itp itd.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 10.11.2003 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2003 Jeżeli 1,5/h to ma być wydajność szczytowa, to mogę się zgodzić (ja u sibie robię szczytową na 1,0-1,1/h). Natomiast "średnia" to jednak około 0,5/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania