witam wszystkich.

 

po parodniowym przesiedzeniu w necie i na forum mam za wiele informacji na temat cwu, co spowodowalo totalny metlik. wykonalem projekt i nie wiem czy bedzie odpowiedni.

woda doprowadzona pex-em 20 do pieca jak i do zasobnika ( 120 l ), dalej rowniez ta srednica...dopiero poznie rozchodza sie na 16 pex-y.

piec na eko groszek 18 kw

 

http://pawelklepacz.fm.interii.pl/schemat.jpg

 

prosze o jakies wskazowki lub podpowiedzi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o ocenę schematu to troszkę jest zły pompa cyrkulacyjna c.w.u ma być na powrocie wody ciepłej, a nie na zasilaniu. Przed każda pompa ma być zamontowany filtr, a za pompa zawór zwrotny. Na obejściach pomp c.o ma być zawór różnicowy.

Co do c.w.u to się robi tak jak piszesz główne rury fi20 a do umywalek i wanny podchodzimy fi16.

Ja bym schemat tej instalacji zrobił troszkę inaczej, tak żeby wystarczyła jedna pompa do zasilania zasobnika i grzejników.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dzieki za wyczerpujace info, o zaworach pamietalem lecz nie umiescilem na schemacie, co do filtra to bardzo cenna sugestia, ktora wykozystam. czy taki filtr na wejsciu do domu nie wystarcza ? jesli mozna zajac troche czasu to bym poprosil twoja wersje schematu - pewnie bedzie lepsza niz totalnego amatora :roll: jesli to n ie sprawi problemu to moze na meila [email protected]

i jeszcze jedno pytanko : czy pompy grundfos ups 25-40 do bojlera typu http://www.allegro.pl/item567600038_wymiennik_bojler_ogrzewacz_kospel_dwuplaszczowy.html moze byc a na grzejniki 25-60 ?

pozdrawiam