pawel klepacz 09.03.2009 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 witam wszystkich. po parodniowym przesiedzeniu w necie i na forum mam za wiele informacji na temat cwu, co spowodowalo totalny metlik. wykonalem projekt i nie wiem czy bedzie odpowiedni. woda doprowadzona pex-em 20 do pieca jak i do zasobnika ( 120 l ), dalej rowniez ta srednica...dopiero poznie rozchodza sie na 16 pex-y.piec na eko groszek 18 kw http://pawelklepacz.fm.interii.pl/schemat.jpg prosze o jakies wskazowki lub podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 09.03.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Jeśli chodzi o ocenę schematu to troszkę jest zły pompa cyrkulacyjna c.w.u ma być na powrocie wody ciepłej, a nie na zasilaniu. Przed każda pompa ma być zamontowany filtr, a za pompa zawór zwrotny. Na obejściach pomp c.o ma być zawór różnicowy. Co do c.w.u to się robi tak jak piszesz główne rury fi20 a do umywalek i wanny podchodzimy fi16.Ja bym schemat tej instalacji zrobił troszkę inaczej, tak żeby wystarczyła jedna pompa do zasilania zasobnika i grzejników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel klepacz 10.03.2009 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 dzieki za wyczerpujace info, o zaworach pamietalem lecz nie umiescilem na schemacie, co do filtra to bardzo cenna sugestia, ktora wykozystam. czy taki filtr na wejsciu do domu nie wystarcza ? jesli mozna zajac troche czasu to bym poprosil twoja wersje schematu - pewnie bedzie lepsza niz totalnego amatora jesli to n ie sprawi problemu to moze na meila pawelklepacz@poczta.fm i jeszcze jedno pytanko : czy pompy grundfos ups 25-40 do bojlera typu http://www.allegro.pl/item567600038_wymiennik_bojler_ogrzewacz_kospel_dwuplaszczowy.html moze byc a na grzejniki 25-60 ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 10.03.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 widzę że podłogówki nie planujesz, więc takie pytanie - w jakim celu zawór mieszający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.03.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 chyba chodzi o zawór 3, 4-drogowy celem zabezpieczenia temperatury powrotu pieca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel klepacz 10.03.2009 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 w zasadzie zastosowalem zawor bo nie znalazlem schematow bez niego...ale jak mozna sobie podarowac tym lepiej, podlogowki nie ma i nie bedzie niestety ( teraz sie zaluje ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel klepacz 10.03.2009 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 czy pompy grundfos ups 25-40 do bojlera typu http://www.allegro.pl/item567600038_wymiennik_bojler_ogrzewacz_kospel_dwuplaszczowy.html moze byc a na grzejniki 25-60 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel klepacz 12.03.2009 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2009 temat zamkniety [ od moderatora: zatem zamykam ] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania