No witam Was

Przeszukałem setki stron róznych For internetowych by dowiedzieć się jakich rur użyć do GWC.

Masa wątków = zero konkretów jedynie wymądrzanie się, kłótnie i dopiekanie sobie nawzajem przez znawców tematu

 

Pytanie mojej jest proste:

Z JAKIEGO MATERIAŁU ZROBIĆ GWC RUROWE ?? zeby było taniej niż RECHa u

CZEGO UŻYWACIE

JAK SIE SPRAWUJE

 

i proszę bez zbędnego zaśmiecania temtu i kłótni na poziomie pseudo akademickim

 

zapraszam do podzielenia się doświadczeniami

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 44
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

1) ściągnąłem program REHAU AWADUKT Thermo

2) obliczyłem długość rur tak aby przy -20 na świecie dawało na wylocie około 0 przy 300 m3/h

3) wyznaczyłem położenie rurek na działce

4) zakopałem rurki

Schemat wygląda tak

Czerpnia- rura fi 200 pionowo w dół na odpowiednią głębokość trójnik 90* W dół rura pionowa jako zbiornik kondensatu (około 0,5m) zaślepiona denkiem

Od rozgałęzienia trójnika kładziesz rury ze spadkiem ~2% do czerpni (przy czerpni głębiej)

Złącza rur owijasz dodatkowo taśmą samo-wulkanizującą lub aluminiową ale dobrą

Rur nie kleisz zbyt duże odległości (rozszerzalność termiczna)

Stosuj minimalną ilość kolan - zgodnie z zasadą że lepiej dać 2 45* niż jedną 90

Mi wyszło 60mb rurki fi 200 i 4 kolana 90*

Wydajność Reku mam obliczoną na 290m3/h dom 145m2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie rehau to rury tylko polipropylenowe i z jak najcieńszymi ściankami, pcv ma dużo większy współczynnik przenikania ciepła od pp.

 

chyba raczej opór, bo akurat duży stopień przenikania (mały opór) jest tutaj wskazane, w końcu to grunt przez ścianki ma oddać swoje ciepło powietrzu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a gdzie najlepiej kupić rury Polipropylenowe?

 

ja rozmawiałem z instlatorem pana brzeczkowskiego i 30mb rury która sprowadzają z zagranicy i ma ponoć najlepsza przenikalność wyszło razem z czerpnią 2100 zł (czerpnia śliczna z nierdzewki)

 

ale polipropylenowe tez mnie interesują

 

pamietajcie o połozeniu syropianu nad rurami ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli nie rehau to rury tylko polipropylenowe i z jak najcieńszymi ściankami, pcv ma dużo większy współczynnik przenikania ciepła od pp.

 

chyba raczej opór, bo akurat duży stopień przenikania (mały opór) jest tutaj wskazane, w końcu to grunt przez ścianki ma oddać swoje ciepło powietrzu

 

Tylko czy PP się nadaje pod ziemię?

Ze strony Magnaplastu:

kanaliza zew. PVC-U, przew.cieplna 0,15 W/mK

kanaliza wew. PP, przew.cieplna 0,23 W/mK

 

EDIT:

W sumie to chyba się nadaje, jako, że Rehauki to PP jak przed chwilą znalazłem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1) ściągnąłem program REHAU AWADUKT Thermo

2) obliczyłem długość rur tak aby przy -20 na świecie dawało na wylocie około 0 przy 300 m3/h

3) wyznaczyłem położenie rurek na działce

4) zakopałem rurki

Schemat wygląda tak

Czerpnia- rura fi 200 pionowo w dół na odpowiednią głębokość trójnik 90* W dół rura pionowa jako zbiornik kondensatu (około 0,5m) zaślepiona denkiem

Od rozgałęzienia trójnika kładziesz rury ze spadkiem ~2% do czerpni (przy czerpni głębiej)

Złącza rur owijasz dodatkowo taśmą samo-wulkanizującą lub aluminiową ale dobrą

Rur nie kleisz zbyt duże odległości (rozszerzalność termiczna)

Stosuj minimalną ilość kolan - zgodnie z zasadą że lepiej dać 2 45* niż jedną 90

Mi wyszło 60mb rurki fi 200 i 4 kolana 90*

Wydajność Reku mam obliczoną na 290m3/h dom 145m2

 

A jak odprowadzasz skropliny z tej rury o dł. 0,5 m. ?

Masz tam pompkę ?

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...
a jak wygląda sprawa bakterii

montujesz w rurze GWC świetlówkę antybakteryjną ultra fioletową UV-235 podłączona pod włącznik wentylatora i masz powietrze w 99,99% jałowe, wolne od wszystkich możliwych bakterii wirusów i przetrwalników

 

wymiana takiej świetlówki raz na kilka lat będzie zdecydowanie tańsza i o wiele skuteczniejsza od srebrnych super drogich rur rehau

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Witam wszystkich !!!

 

Jest to mój pierwszy post na forum, więc proszę o zrozumienie ;-)

 

Dużo czytałem na forum odnośnie GWC i jakoś nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co do stoswania rur do tego systemu. Też jestem na etapie wyboru rur. Rehauki odpadają ze względu na cenę ! Mam możliwość zakupu rur PP dwuściennych z Wavinu. Oczywiście duuuużo taniej niż Rehau ! Bardzo proszę o radę czy one się nadadzą do GWC i czy będą spełniać swoje zadanie. Pytanie kieruję również dlatego, że na stronie rekuperatory.pl znalazłem informację, iż montarz rur dwuściennych wręcz dyskwalifikuję ich zastosowanie jako wymienniki ciepła.

Dziękuję za pomoc !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...