jarkopolo1 26.03.2009 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 No witam WasPrzeszukałem setki stron róznych For internetowych by dowiedzieć się jakich rur użyć do GWC.Masa wątków = zero konkretów jedynie wymądrzanie się, kłótnie i dopiekanie sobie nawzajem przez znawców tematu Pytanie mojej jest proste:Z JAKIEGO MATERIAŁU ZROBIĆ GWC RUROWE ?? zeby było taniej niż RECHa uCZEGO UŻYWACIEJAK SIE SPRAWUJE i proszę bez zbędnego zaśmiecania temtu i kłótni na poziomie pseudo akademickim zapraszam do podzielenia się doświadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 26.03.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Ja zastosowałem zwykłe kanalizacyjne Fi 200z najcieńsza ścianką SN2(?) MAGNAPLAST-u 60mb wyszło po rabacie wraz z kształtkami poniżej 2kzł Mam też jedną srebrną "Recha" - to żadna rewelacja - kawałek grubego tworzywa pomalowanego srebrem w spraju w cenie złota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3160018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysno 26.03.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Ja też dałem zwykłe kanalizacyjne, niestety nie kleiłem połączeń taśmą i teraz przy wysokich wodach gruntowych przecieka do wewnątrzale jeszcze go nie używam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3160153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarzynap3 26.03.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 A czy możecie doradzic jak zrobić samemu GWC, tak, żeby był odpowiednio dopasowany do domu? Bo to co dostałam z wyceny troche zbiło mnie z nóg. POzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3160501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 27.03.2009 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Jeśli nie rehau to rury tylko polipropylenowe i z jak najcieńszymi ściankami, pcv ma dużo większy współczynnik przenikania ciepła od pp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3161342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 27.03.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 1) ściągnąłem program REHAU AWADUKT Thermo 2) obliczyłem długość rur tak aby przy -20 na świecie dawało na wylocie około 0 przy 300 m3/h3) wyznaczyłem położenie rurek na działce 4) zakopałem rurki Schemat wygląda takCzerpnia- rura fi 200 pionowo w dół na odpowiednią głębokość trójnik 90* W dół rura pionowa jako zbiornik kondensatu (około 0,5m) zaślepiona denkiemOd rozgałęzienia trójnika kładziesz rury ze spadkiem ~2% do czerpni (przy czerpni głębiej)Złącza rur owijasz dodatkowo taśmą samo-wulkanizującą lub aluminiową ale dobrąRur nie kleisz zbyt duże odległości (rozszerzalność termiczna) Stosuj minimalną ilość kolan - zgodnie z zasadą że lepiej dać 2 45* niż jedną 90Mi wyszło 60mb rurki fi 200 i 4 kolana 90*Wydajność Reku mam obliczoną na 290m3/h dom 145m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3161428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 27.03.2009 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Jeśli nie rehau to rury tylko polipropylenowe i z jak najcieńszymi ściankami, pcv ma dużo większy współczynnik przenikania ciepła od pp. chyba raczej opór, bo akurat duży stopień przenikania (mały opór) jest tutaj wskazane, w końcu to grunt przez ścianki ma oddać swoje ciepło powietrzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3161668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 27.03.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 poza tym te rehałki są ponad dwukrotnie grubsze a te 4-5 mm - jaki opór darujcie sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3161688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 27.03.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 chyba raczej opór, bo akurat duży stopień przenikania (mały opór) jest tutaj wskazane, w końcu to grunt przez ścianki ma oddać swoje ciepło powietrzu Przepraszam-pomyłka, chodzi oczywiście o opór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3161989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkopolo1 27.03.2009 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 a gdzie najlepiej kupić rury Polipropylenowe? ja rozmawiałem z instlatorem pana brzeczkowskiego i 30mb rury która sprowadzają z zagranicy i ma ponoć najlepsza przenikalność wyszło razem z czerpnią 2100 zł (czerpnia śliczna z nierdzewki) ale polipropylenowe tez mnie interesują pamietajcie o połozeniu syropianu nad rurami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3162181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abigor 27.03.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Jeśli nie rehau to rury tylko polipropylenowe i z jak najcieńszymi ściankami, pcv ma dużo większy współczynnik przenikania ciepła od pp. chyba raczej opór, bo akurat duży stopień przenikania (mały opór) jest tutaj wskazane, w końcu to grunt przez ścianki ma oddać swoje ciepło powietrzu Tylko czy PP się nadaje pod ziemię? Ze strony Magnaplastu: kanaliza zew. PVC-U, przew.cieplna 0,15 W/mK kanaliza wew. PP, przew.cieplna 0,23 W/mK EDIT: W sumie to chyba się nadaje, jako, że Rehauki to PP jak przed chwilą znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3162483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkopolo1 27.03.2009 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 a jak wygląda przwodność cieplna dla RECHAU ?? bo PP z magnaplastu mają 0,23PCV 0,15 PP drogie cholery, wg cennika 160mm długość 2000 mm 132 zł brutto to 30m GWC to 2000 zł !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3162639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 27.03.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 To daj PCV o większej średnicy tak np fi 200-250 i dłuższą np z 50- 60mb wyjdzie Ci taniej i podejrzewam że korzystniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3162820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.03.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 1) ściągnąłem program REHAU AWADUKT Thermo 2) obliczyłem długość rur tak aby przy -20 na świecie dawało na wylocie około 0 przy 300 m3/h 3) wyznaczyłem położenie rurek na działce 4) zakopałem rurki Schemat wygląda tak Czerpnia- rura fi 200 pionowo w dół na odpowiednią głębokość trójnik 90* W dół rura pionowa jako zbiornik kondensatu (około 0,5m) zaślepiona denkiem Od rozgałęzienia trójnika kładziesz rury ze spadkiem ~2% do czerpni (przy czerpni głębiej) Złącza rur owijasz dodatkowo taśmą samo-wulkanizującą lub aluminiową ale dobrą Rur nie kleisz zbyt duże odległości (rozszerzalność termiczna) Stosuj minimalną ilość kolan - zgodnie z zasadą że lepiej dać 2 45* niż jedną 90 Mi wyszło 60mb rurki fi 200 i 4 kolana 90* Wydajność Reku mam obliczoną na 290m3/h dom 145m2 A jak odprowadzasz skropliny z tej rury o dł. 0,5 m. ? Masz tam pompkę ? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3163027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 27.03.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Studnia chłonna - po co komu pompka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3163056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 07.01.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 a jak wygląda sprawa bakterii , te rury z rehau ponoć są antybakteryjne , zwykła kanaliza raczej nie , czy ma to jakieś znaczenie ? czy można puścić te rury na poziomie wód gruntowych ? (u mnie na poziomie około 1,5m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3827773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amorphis 07.01.2010 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 A czy udało Ci się kiedyś zachorować mając srebrny łańcuszek na szyi? Bo mi tak :/ Srebro mnie nie obroniło. Może gdybym założył wokół nosa i żuł krzyżyk w buzi, to bakterie nie dałyby rady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3829234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 08.01.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 a jak wygląda sprawa bakterii montujesz w rurze GWC świetlówkę antybakteryjną ultra fioletową UV-235 podłączona pod włącznik wentylatora i masz powietrze w 99,99% jałowe, wolne od wszystkich możliwych bakterii wirusów i przetrwalników wymiana takiej świetlówki raz na kilka lat będzie zdecydowanie tańsza i o wiele skuteczniejsza od srebrnych super drogich rur rehau Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3830617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 08.01.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 Ewentualnie fundujesz rurociagom raz do roku dezynfekcje i odgrzybiane ozonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-3830888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filipesco 26.04.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Witam wszystkich !!! Jest to mój pierwszy post na forum, więc proszę o zrozumienie Dużo czytałem na forum odnośnie GWC i jakoś nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co do stoswania rur do tego systemu. Też jestem na etapie wyboru rur. Rehauki odpadają ze względu na cenę ! Mam możliwość zakupu rur PP dwuściennych z Wavinu. Oczywiście duuuużo taniej niż Rehau ! Bardzo proszę o radę czy one się nadadzą do GWC i czy będą spełniać swoje zadanie. Pytanie kieruję również dlatego, że na stronie rekuperatory.pl znalazłem informację, iż montarz rur dwuściennych wręcz dyskwalifikuję ich zastosowanie jako wymienniki ciepła. Dziękuję za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119622-z-czego-rury-do-gwc/#findComment-4081432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.