merks 14.02.2012 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2012 Witam!Mam pytanie bo nie zwróciłem uwagi na to przed zakupem kominka Hajduk.W kominku narożnym Volcano brak jest możliwości płynnej regulacji szybra(jedynie wewnątrz 3 nastawy, ale możliwe do regulacji jak się nie pali).Jak widzę w większości kominków można całkowicie zamknąć szyber i nie wiem dlaczego Hajduk nie posiada takiej opcji.Podczas palenia oczywiście nie jest to moim zdaniem do niczego potrzebne, ale już po zakończeniu palenia wydaje mi się iż zamknięcie szybra umożliwiłoby dłuższe oddawanie ciepła do pomieszczenia a nie do komina przez nagrzany szamot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remigiusz78 16.02.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2012 W Volcano z opuszczaną szybą, regulacja uchylenia szybra następuje poprzez ostatnie dwa centymetry domknięcia szyby. Jedyna regulacja jaka jest, to języczek po środku wkładu i ta śmieszna rączka - jest to regulacja powietrza do spalania.Pytanie jaki konkretnie Volcano posiadasz? PS.Witam użytkownika najgorszego wkładu kominkowego w Polsce:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 17.02.2012 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Szyber posiada 3 nastawy , możliwość ich ustawienia tylko gdy się nie pali , dodatkowo sterujesz powietrzem do spalania . Ustawienie stopnia uchylenia szybra wykonuje się poprzez wsadzenie [ w sadzenie w sadze taka gra słów ale dokładnie oddaje warunki podczas tej czynności ] rąk do środka paleniska i przestawienia "grzebienia" w czopuchu . Podobnie miał Spartherm jeszcze całkiem niedawno , kilku "kopistów firmy S. " ma dokładnie tak samo Czy regulacja dolotu powietrza do paleniska jest szczelna ? Ostanie Hajduki które montowałem miały częściową regulację powietrza do paleniska , regulowane było "na dół paleniska i szyby" natomiast to co szło na kurtynę było pobierane z obudowy bez możliwości regulowania . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 merks Regulacja szybra w celu uszczelnienia wkładu po paleniu, tosyzyfowa praca. Szyber jest nieszczelny, bo spełnia inną funkcję w palenisku. I tak ma być.Inna kwestia to fakt, że żaden szanujący się i wiedzący co robi producent, szybra już nie montuje w nowoczesnym wkładzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 17.02.2012 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 merks Regulacja szybra w celu uszczelnienia wkładu po paleniu, to syzyfowa praca. Szyber jest nieszczelny, bo spełnia inną funkcję w palenisku. I tak ma być. Inna kwestia to fakt, że żaden szanujący się i wiedzący co robi producent, szybra już nie montuje w nowoczesnym wkładzie... Chodzi mi głównie o to iż po wygaśnięciu drewna, wkład(szamot) wewnątrz oddaje ciepło do pomieszczenia i w komin. Gdyby można było przymknąć szyber to więcej tego ciepła trafi do pomieszczenia. Teraz wydaje mi się iż większość idzie w komin. Gdzieś w innym temacie przeczytałem iż po zamknięciu szybra wieczorem, szyba jest gorąca do rana. Wydaje mi się to jak najbardziej prawdopodobne. U mnie szyba jest gorąca może przez pierwszą godzinę po zakończeniu palenia. Nawiasem mówiąc do wkładu nie mam innych zastrzeżeń. Pali się przyjemnie i nagrzewa się momentalnie, sterowanie powietrza też jest ok. Oczywiście to mój pierwszy wkład i nie mam doświadczeń w tym temacie z innym sprzętem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.02.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Witam.Tu nie o szyber chodziło tylko o zamknięcie szczelnego dolotu powietrza w szczelnym palenisku.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
merks 17.02.2012 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Ale gdyby dolot powietrza był na mksa szczelny to po jego zamknięciu i tak ciepło pójdzie w komin. Czy nie tak? Mogę się oczywiście mylić, ale tak mi się wydaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 17.02.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2012 Jeśli szczelność jest 100 % ruch gazów przez paleniskoi dalej do komina ustaje . Robi się jakby "korek", ze stojącegow miejscu powietrza. Wystarczy jednak nawet 3 % nieszczelność,by wychładzanie o którym piszesz stało się faktem. Im bardziejnieszczelny wkład lub przepustnica we wkładzie szczelnym,tym większe straty. Konstrukcja wkładów nieszczelnych ma sens, jeśli palenie odbywa się w cyklu ciągłym. Tu jednak umiejętnościpalacza są ważne. Większość ludzi myśli, że wędzenie drewnajakie uprawia, jest właśnie paleniem ciągłym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 14.03.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Witam, mam pytanie odnośnie wentylacji obudowy kominka Hajduk Volcano 2L h 14kW - czy wystarczające będzie użycie kratki wentylacyjnej na wlocie powietrza(dół) o wymiarach 17x49cm i 2 luftów na wylocie(góra) 6x60cm + 6x40cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.03.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Mało. Co mówi instrukcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 14.03.2012 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Nie mam instrukcji przy sobie, ale kiedyś widziałem w internecie tabelę, że przy takiej mocy kratka wylotowa powinna mieć ~650cm2. W takim wypadku spróbuje zastosować lufty o szerokości 80 i 60cm co daje na wylocie trochę ponad ~600cm2. W kominku nie planuje ostrego palenia w celu ogrzewania budynku, jedynie ozdoba salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 14.03.2012 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Instrukcja Hajduka mówi: WLOT - min. 50cm2 na każdy kW mocy, dla 14kW - 700cm2WYLOT - 1 - 1,4 powierzchni wlotu, dla 14kW - 700 - 980cm2 http://bakpaliwa.pl/images/hajduk.jpg Czyli WLOT(dół) masz OK z małym naddatkiem (833cm2), WYLOT(górę) masz za małą w stosunku do dołu (600cm2) PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 14.03.2012 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Dziękuję za konkretną odpowiedź, w takim razie szukam innego rozwiązania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.03.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Nie wytłumaczysz serwisantowi, ze słabo paliłeś, jeśli będziesz miałotwory niezgodne z instrukcją. Jesteś pewny, że nikt nie będziechciał sprawdzić możliwości kominka pod Twoją nieobecność, lubjak wysiądzie ogrzewanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konarski 14.03.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Piotrze, doskonale Cie rozumiem dlatego wolałem zasięgnąć porady na forum Dobiorę wentylację wg tego co napisał mi xmsg Jeden kominek więcej uratowany przed przegrzaniem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.03.2012 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Instrukcja Hajduka mówi: WLOT - min. 50cm2 na każdy kW mocy, dla 14kW - 700cm2 WYLOT - 1 - 1,4 powierzchni wlotu, dla 14kW - 700 - 980cm2 http://bakpaliwa.pl/images/hajduk.jpg Czyli WLOT(dół) masz OK z małym naddatkiem (833cm2), WYLOT(górę) masz za małą w stosunku do dołu (600cm2) Pozdrawiam GREGOR Prawdopodobnie chodzi o powierzchnię "czystego" wlotu. Dla kratek z siatką dodać należy średnio 30 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.03.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2012 Można zaliczyć do pow. wlotu szczelinę między drzwiami wkładua obudową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 04.04.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2012 zamierzam kupic wkład z boczną szybą. podobno hajduk wprowadza za kilka tygodni do tego wkładu deflektor. zastanawiam sie czy warto na niego czekac. Pytanie do praktyków- może ktoś miał do czynienia z wkładem Volcano z deflektorem i bez szybra? Moze podzielicie się uwagami? obecnie wkład ma jszcze szyber automatyczny- nie podoba mi się bo stuka. Czy warto miec ten wkłąd po zmianach konstrukcyjnych? dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 05.04.2012 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2012 nikt nie miał do czynienia z bezszybrowym hajdukiem z deflektorem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg2000 13.04.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 170 odsłon tematu i żadnego głosu... nikt nie ma kominka hajduka z deflektorem, aby podzielić się uwagami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania