Bartt 13.11.2003 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Mam w projekcie ściany fundamentowe monolityczne gr 24cm. O zbrojeniu napisano tylko tyle, że ma być "zbrojone obustronnie siatką Q188 ze stali A-III 34GS lub BSt500". W poradniku majstra budowlanego niewiele znalazłem szczegółów 1 - jakie odstępy zachować pomiędzy dwiema warstwami siatki 2 - jaką otulinę betonu - 4cm z każdej strony? 3 - czy obie warstwy siatki należy ze sobą jakoś łączyć, np drutem wiązałkowym lub strzemionami? pozdrawiam Bartek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 13.11.2003 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Otulina pretow - min. 2,5 cmSiatki mozesz polaczyc zeby zachowac staly dystans. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arsen 13.11.2003 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 wystarczy otulina 2cm, siatka pełni role przeciwskurczową, powinna być fi6 oczko 10x10. Jesli zastosujesz podkładki dystansowe od sciany, to nie musisz jej łączyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania