willa.ytong 10.04.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 W dzisiejszych czasach dociepleń i oszczędności nie widze w projektach ścian zewnętrznych o rozwiązaniu:- 30 cm betonu komórkowego klasy 400 (nie 600)- 15 cm styropianu Dlaczego akurat taki skład? Ponieważ gotowa grubość ściany nadal do zaakceptowania, oraz uzyskuje się bardzo niski współczynnik przenikania ciepła, U. lambda styro: 0,038 W/mKlambda BK 400: 0,11 W/mKlambda BK 600: 0,16 W/mK Tak wiec współczynnik U dla 30cm BK 400, i 15cm styro:U = (0,30 / 0,11 + 0,15 / 0,038) exp(-1) = 0,15 W/m2K Porównując z U dla 24cm BK 600, i 15 cm styro:U = (0,24 / 0,16 + 0,15 / 0,038) exp(-1) = 0,18 W/m2K Czy preferowane ogólnie rozwiazanie z bloczkami 24cm wynika z tego że bloczki taniej wychodzą, czy też że z 30cm 400-setką nie uzyskuje się odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie? 400-setka pozwala na 2 MPa, 600-setka na 4 MPa, według danych Xella. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania