Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Połączenia wyrównawcze


Recommended Posts

Witam wszystkich i potrzebuję porady. :roll:

Bednarka z uziomu fundamentowego docelowo na Główną Szyne Uziemiającą pod rozdzielnicą w wiatrołapie. Stąd żyła 10mm2 na listwę do rozdzielni. I teraz co tu dalej uziemiać?

1.Rury(woda, kanalizacja) wchodzące do domu są to rury nie metalowe więc nie widzę powodu ich uziemiać.

2.Jedną z rzyczy przychodzącą mi do głowy jest uziemienie ekranów koncentryków - maszt podłączony do odgromówki. Jest już puszczona żyła 4mm2 od GSU z dołu na strych. Jednakże zauważyłem że elektryk ułożył tą żyłę tym samym torem na ścianie co instalację elektryczną co niezbyt mi się podoba. Przyczepić się do tego???

3. Żyła 4mm2 do pieca(na paliwo stałe) w kotłowni.

4.Połączeń miejscowych w łazienkach, kaloryfery itp nie planuję bo woda na pexach.

Czytałem Musiała czytałem Sowę więc proszę o nie odsyłanie mnie do źródeł.

Forumowi elektrycy proszę opinie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich i potrzebuję porady. :roll:

Bednarka z uziomu fundamentowego docelowo na Główną Szyne Uziemiającą pod rozdzielnicą w wiatrołapie. Stąd żyła 10mm2 na listwę do rozdzielni. I teraz co tu dalej uziemiać?

16mm2

1.Rury(woda, kanalizacja) wchodzące do domu są to rury nie metalowe więc nie widzę powodu ich uziemiać.

2.Jedną z rzyczy przychodzącą mi do głowy jest uziemienie ekranów koncentryków - maszt podłączony do odgromówki. Jest już puszczona żyła 4mm2 od GSU z dołu na strych. Jednakże zauważyłem że elektryk ułożył tą żyłę tym samym torem na ścianie co instalację elektryczną co niezbyt mi się podoba. Przyczepić się do tego???

3. Żyła 4mm2 do pieca(na paliwo stałe) w kotłowni.

4.Połączeń miejscowych w łazienkach, kaloryfery itp nie planuję bo woda na pexach.

Czytałem Musiała czytałem Sowę więc proszę o nie odsyłanie mnie do źródeł.

Forumowi elektrycy proszę opinie.

1. Nie uziemiać

2. Czepiać się, czytałeś autorytety więc wiesz czym grozi równoległy tor PE i instalacji.

3. TAK

4. Możesz nie planować, ale powinno być wyprowadzone. Za 5 lat zapragniesz mieć wanne z hydromasażem i przenośną saune i co wtedy?

 

Uziemiać wszystkie urządzenia (np. zmywarka), które tego wymagają. Czytać DTR urządzeń i stosować się do zaleceń producentów. Żyć spokojnie i mieć nadzieję na wypłate 100% wartości zniszczeń przez ubezpieczalnię i Energetykę w razie nieszczęścia.

 

P.S. Przeczytaj na spokojnie wątek "Śmierć w Wannie", tam jest sporo ciekawych pomysłów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zjawisko to nosi nazwę INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA i jest podstawą działania transformatora i silnika.

A efekt uboczny w instalacji po wyładowaniu to przepięcia, przeskoki wysokiego napięcia z uszkodzeniem izolacji przewodów włącznie.

Należy unikać prowadzenia równoległych torów instalacji do przewodów odgromowych i w tym przypadku do tego PE, w którego może również uderzyć piorun na dachu. Jeśli już trzeba to zachować odległość 50-100cm i krzyżować pod kątem prostym.

Musiał i Sowa o tym piszą, czytać do bólu i myśleć.

 

Swoją drogą po uderzeniu pioruna w antene ten przewód 4mm2 ma spore szanse się stopić i spowodować pożar.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swoją drogą po uderzeniu pioruna w antene ten przewód 4mm2 ma spore szanse się stopić i spowodować pożar.

Publikacje Sowy zabezpieczenia anten

http://www.pzk.lublin.pl/infusions/pro_download_panel/file.php?did=172&file_id=151

na str.3 jest przykład jak zabezpieczyć antenę aby prąd piorunowy(część) nie wpływał do kabli antenowych.Taki system zamierzam zastosować o siebie.

W innym artykule ww autor pisze, że jeśli "w przewodach wystąpi niewielka część prądu piorunowego to do połączeń wewnątrz obiektu można stosować materiały'' - np. drut miedziany o min. przekroju 4mm2.

Tym kierowałem się przy wyborze.

Przecież to odgromówka(drut ocynkowany 8mm2)ma przejąć uderzenie pioruna i odprowadzić go do ziemi.

Jeśli się mylę lub źle korzystam z informacji bardzo proszę mnie uświadomić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dla połączeń wyrównawczych głównych minimalny wymagany przekrój to 6mm2. Dla połączeń miejscowych 2,5mm2 jeśli jest chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i 4mm2 w przeciwnym przypadku.

Ale mogą wyjść większe przekroje ponieważ bierze się pod uwagę przekrój wymaganych żył PE w instalacji (lub jej części).

Z tego by wynikało że do łączenia wszystkich instalacji z GSU (w tym instalacji antenowej) nie należy stosować mniej niż 6mm2.

Przy zasilaniu domku kablem 16mm2 i układzie sieci TN wychodzi że należy stosować na główne połączenia wyrównawcze 8mm2 (czyli 10mm2 bo takie są przekroje kabli).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam że sie tak uczepiłem ale chcę aby mi to zrobili dobrze.

Szynę GSU mam na parterze w wiatrołapie pod rozdzielnią.

1.Od GSU do rozdzielni na listwę PE 10mm2

2.Bednarkę z uziomu i szynę GSU łączę żyłą 10mm2 (w części nadziemnej)

3. Żyłę 10mm2 do masztu anteny na kominie prowadzę po zewnętrznej ścianie z dala od przewodów i zwodów i łączę z bednarką w tym samym miejscu co żyłę lecąca na GSU.

3. Od zacisku GSU prowadzę 4mm2 do pieca w piwnicy

4.Od zacisku GSU żyłę 4mm2 do zmywarki na parterze.

5. Od zacisku GSU żyłę 4mm2 do pralni na poddaszu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przepraszam że sie tak uczepiłem ale chcę aby mi to zrobili dobrze.

A jaki jest przekrój kabla zasilającego budynek?

ad 3. uwaga na kołki od styropianu!!! I w zasadzie powinna iść do GSU a nie do bednarki. Ale rozumiem że taki sposób prowadzenia wynika z trasy kabla?

Co do pozostałych punktów - rozumiem że w tych miejscach planujesz dawać lokalne połączenia wyrównawcze? Czy i jakie instalacje wod-kan masz z metalu?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jaki jest przekrój kabla zasilającego budynek?

Kabel zasilający 5x10mm2

ad 3. uwaga na kołki od styropianu!!! I w zasadzie powinna iść do GSU a nie do bednarki. Ale rozumiem że taki sposób prowadzenia wynika z trasy kabla?

Widzisz tak sobie myślę, że celowo nie bardzo chce tą żyłę wprowadzac do domu. Planuje uziemić maszt, a antenę odizolowac od zwodu pionowego elementami dystansującymi. Tak sobie myślę, że jakby mi odgrom nie przejął pioruna to nie bardzo chcę go wprowadzać do domu.

Co do pozostałych punktów - rozumiem że w tych miejscach planujesz dawać lokalne połączenia wyrównawcze? Czy i jakie instalacje wod-kan masz z metalu?

Tak to mają być lokalne połączenia wyrównawcze. Instalacjie wod-kan nie są z metalu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jaki jest przekrój kabla zasilającego budynek?

Kabel zasilający 5x10mm2

No to z tego wynika że główne połączenia mają być nie mniejsze niż 5mm2 (czyli 6mm2 jest OK i spełnia również pozostałe warunki). Można zawsze oczywiście dać więcej.

Co do pozostałych punktów - rozumiem że w tych miejscach planujesz dawać lokalne połączenia wyrównawcze? Czy i jakie instalacje wod-kan masz z metalu?

Tak to mają być lokalne połączenia wyrównawcze. Instalacjie wod-kan nie są z metalu

To przepraszam bardzo - co chcesz nimi wyrównywać? Można oczywiście puścić kabelek "na zapas" do łazienki i do kotłowni. I ten bym dał 6mm2.

W temacie podłączania anteny polecam przeczytać i zastosować: http://fachowyelektryk.pl/pl/porad_el.php?artid=237&pg=1&

I jeszcze ciekawostka do poczytania: http://ckp.nowysacz.pl/user_files/File/SEP/Poczenia_wyrwnawcze.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tomki kurcze Ty mnie totalnie nie rozumiesz...

Już kilka postów wyżej napisałem że własnie w taki sposób jak podaje Sowa chce uziemić antene jednocześnie chroniąc ja zwodem podłączonym do odgromówki. Interesuje mnie trasa tej żyły. Zauważ, że nawet Sowa rysuje tą żyłę blisko zewnętrznej krawędzi domu. Dobra mniejsza o to...

A połączeniami wyrównawczymi nie chce obejmować rur nie metalowych bo i po co???

Dopytuje sie tylko czy żyły 4mm2 puszczone do kotłowni do pieca, do zmywarki i do pralni - nazwij je jak chcesz - miejscowym połączeniem wyrównaczym czy dodatkowym zabezpieczeniem pp. mam podłączyć do szyny GSU czy szyny PE w rozdzielni...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tomki kurcze Ty mnie totalnie nie rozumiesz...

To się niestety zdarza. W końcu ja nie widzę tego co masz u siebie.

Idea GSU polega na tym, że na tej szynie powinien być potencjał "budynku" - stąd uziomy fundamentowe, zalecenie wprowadzania mediów blisko GSU itd.

Tak więc wszystkie połączenia wyrównawcze powinny iść z GSU.

Jeśli masz media w plastiku i do tego podpiętą np. zmywarkę to co chcesz podłączyć do tego dodatkowego druta który wprowadzisz do pomieszczenia? Bo tego zupełnie nie rozumiem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli masz media w plastiku i do tego podpiętą np. zmywarkę to co chcesz podłączyć do tego dodatkowego druta który wprowadzisz do pomieszczenia? Bo tego zupełnie nie rozumiem.

No właśnie tak sobie kombinuje, że może rzucić dodatkowy drut i go podłączyć do metalowej obudowy zmywarki(mimo tego, że media w plastiku), drugi do metalowej obudowy pieca(mimo, że kominy ceramiczne,a piec na paliwo stałe) jeszcze jeden do obudowy pralki - jako dodatkowe zabezpieczenie gdyby wystąpiło jakieś przebicie na obudowie.Wiem, że przewody są 3żyłowe ale tak kombimuję, że tą dodatkową żyłę można by podłączyć na zacisk PE.

Czy nie warto sobie zawracać głowy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie tak sobie kombinuje, że może rzucić dodatkowy drut i go podłączyć do metalowej obudowy zmywarki(mimo tego, że media w plastiku), drugi do metalowej obudowy pieca(mimo, że kominy ceramiczne,a piec na paliwo stałe) jeszcze jeden do obudowy pralki - jako dodatkowe zabezpieczenie gdyby wystąpiło jakieś przebicie na obudowie.Wiem, że przewody są 3żyłowe ale tak kombimuję, że tą dodatkową żyłę można by podłączyć na zacisk PE.

Czy nie warto sobie zawracać głowy?

No możesz, krzywdy tym nie zrobisz. Ale to na pewno nie będzie połączenie wyrównawcze :).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie tak sobie kombinuje, że może rzucić dodatkowy drut i go podłączyć do metalowej obudowy zmywarki(mimo tego, że media w plastiku), drugi do metalowej obudowy pieca(mimo, że kominy ceramiczne,a piec na paliwo stałe) jeszcze jeden do obudowy pralki - jako dodatkowe zabezpieczenie gdyby wystąpiło jakieś przebicie na obudowie.Wiem, że przewody są 3żyłowe ale tak kombimuję, że tą dodatkową żyłę można by podłączyć na zacisk PE.

Czy nie warto sobie zawracać głowy?

No możesz, krzywdy tym nie zrobisz. Ale to na pewno nie będzie połączenie wyrównawcze :).

No nie jestem przekonany. Jak wyłączysz przewód od pralki z gniazda, to pralka staje się zwykłym "meblem"(u mnie praktycznie pralka jest włączana do gniazda tylko na czas prania, ale to z innych względów niż bezpieczeństwo :lol: ), natomiast z podłączonym przewodem PE masz część pod potencjałem ziemi co akurat w łazience nie jest wskazane.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...