Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Po termowizji - naprawa izolacji poddasza


Recommended Posts

Zimą miałem chwilowy dostęp do kamery termowizyjnej i powychodziły mi ciekawe rzeczy dotyczące ocieplenia poddasza.

Na zdjęciach widać konkretne mostki przy murłacie co przekłada się potem na wychłodzenie ścianki kolankowej.

Najgorszy jest narożnik nad łóżkiem w pokoju córki, zimą czuć że jest konkretnie chłodniejszy.

 

http://foto0.m.onet.pl/_m/350724c7f7a69663fa3ebe0f6da5cb08,6,19,0.jpg

http://foto0.m.onet.pl/_m/6b06f96c561996f18363a03208a526a4,6,19,0.jpg

 

Ściana kolankowa jest wykończona płytą gipsową na kleju - placki widoczna także na zdjęciach.

 

http://foto2.m.onet.pl/_m/c13fdb6994a0ba9022e57e33f4470596,10,19,0.jpg

 

I teraz jaki wariant naprawy:

1. od zewnątrz planuje zdjąć dachówki na wysokości murłaty, odchylić membranę i ponaprawiać izolacje czyli: podoklejać folię paroizolacyjną, wstrzyknąć piankę w szczeliny koło murłaty i ponapychać wełny - dużo roboty ale można zrobić to dokładnie chodź jest ryzyko spieprzenia ruszanej membrany

2. od wewnątrz przez nawiercone otwory powstrzykiwać piankę - metoda trochę mało dokładna i z akceptowalnymi zniszczeniami - da się to szybko załatać

3. też od wewnątrz ale wywalając 30 cm pas na wysokości murłaty - dużo roboty i kurz od gładzi.

 

Czy ktoś robił już takie naprawy ???

 

Dla formalności dom wykończony z zewnątrz i wewnątrz, dach nadbitka czyli minimalizacja strat wskazana.

 

Kuba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale masz zimno w domu czemu chcesz to robić

 

Ucieczka ciepła to jedno - ale bardziej niebezpieczne jest przemarzanie obszarów mostków termicznych , wilgoć - a przez to jeden krok do grzyba i dużych problemów ...

 

Ale czy takie przemarzanie będzie w ogrzewanym domu???

 

 

Co innego koszty takiego ogrzewania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Ale czy takie przemarzanie będzie w ogrzewanym domu???

 

 

Oczywiście że będzie - w zależności od wielkości mostka różnica temperatur może być nawet kilkanaście stopni - ja również w zeszłą zimę robiłem sobie termowizję - mam dwa ogromne mostki przy progu drzwi tarasowych - odspoiło mi się ocieplenie na styku płyty tarasu i futryny drzwiowej - przy temp zew ca -15 stopni ,wewnątrz temp w pomieszczeniach ca 21 stopni - w okolicy mostka temp podłogi ca 10 stopni - podłoga w miejscu mostka wyraźnie zimna i delikatnie wilgotna - zawsze wilgoć Ci się będzie wykraplać na styku ośrodków o dużej różnicy temperatur - u mnie -15 stopni i 21 stopni ...

 

Poczytaj - ciekawy temat : LINK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

prawdę o grzybach i wilgoci już ustaliliśmy to dobrze ! :)

i po kolei

Dane domu 160 m2 powierzchni, ściany silikat, zewnątrz 15 cm styropianu wewnątrz 25 cm wełny na zakładkę 20 i 5.

Ściana kolankowa wykończona płytą gipsową klejoną na placki - stąd widoczne placki jako miejsca chłodniejsze – to może być różnica 2-3 stopni.

W domu nie jest zimno, jak pisałem wcześniej kamerę miałem tylko na kilka godzin i pierwszy raz w ręku co przekłada się zapewne na jakoś zdjęć.

Średnia temperatura na poziomie 21-22 stopnie, wtedy 3 osoby w domu, zużycie gazu z CWU i CO średnio 8m3 w [w 20 stopniowe mrozy skakało do 12] czyli wydaje mi się przyzwoite.

Niestety na etapie ocieplenia nie miałem ścisłego nadzoru nad wykonywanymi pracami ani wystarczającej wiedzy więc stan robót zakrytych próbowałem ustalić na podstawie zdjęć i tak:

• folia paroizolacyjna została przycięta za krótko zaraz pod murłatą i pewnie sie poodklejała;

• przestrzeń wynikająca z różnicy grubości ściany 25 cm i murłaty 15 cm nie została pewnie wypełniona wełną;

• niektóre prace z ociepleniem zewnętrznym i wewnętrznym były wykonywane na przemian co pewnie skutkuje tym, że wełna nie jest ściśle dociśnięta do styropianu - najprawdopodobniejsza przyczyna zimnego narożnika w pokoju córki.

Efekt to wyczuwalnie zimna ściana na wysokości murłaty i przy styku płyt ze ścianą murowaną [skosy], chłodna ścianka kolankowa [powietrze pomiędzy plackami wychładza się od nieszczelności przy murłacie] i ciepła powierzchnia skosu.

Dobrze to widać na 1 zdjęciu - łącznie z widocznym stelażem.

Do tego wszystkiego jeszcze nadbitka - miało być ładnie jest ładnie ale gdy wieje to efekt wychłodzenia się nasila.

Podsumowując, może te wady ponaprawiać tylko punktowo - czyli wstrzykując piankę przez nawiercone otwory a kiedyś zrobić remont generalny ze zdjęciem płyt i poprawą całego poddasza.

To jakie uwagi i rady ??

 

Kuba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

prawdę o grzybach i wilgoci już ustaliliśmy to dobrze ! :)

i po kolei

Dane domu 160 m2 powierzchni, ściany silikat, zewnątrz 15 cm styropianu wewnątrz 25 cm wełny na zakładkę 20 i 5.

Ściana kolankowa wykończona płytą gipsową klejoną na placki - stąd widoczne placki jako miejsca chłodniejsze – to może być różnica 2-3 stopni.

W domu nie jest zimno, jak pisałem wcześniej kamerę miałem tylko na kilka godzin i pierwszy raz w ręku co przekłada się zapewne na jakoś zdjęć.

Średnia temperatura na poziomie 21-22 stopnie, wtedy 3 osoby w domu, zużycie gazu z CWU i CO średnio 8m3 w [w 20 stopniowe mrozy skakało do 12] czyli wydaje mi się przyzwoite.

Niestety na etapie ocieplenia nie miałem ścisłego nadzoru nad wykonywanymi pracami ani wystarczającej wiedzy więc stan robót zakrytych próbowałem ustalić na podstawie zdjęć i tak:

• folia paroizolacyjna została przycięta za krótko zaraz pod murłatą i pewnie sie poodklejała;

przestrzeń wynikająca z różnicy grubości ściany 25 cm i murłaty 15 cm nie została pewnie wypełniona wełną;

• niektóre prace z ociepleniem zewnętrznym i wewnętrznym były wykonywane na przemian co pewnie skutkuje tym, że wełna nie jest ściśle dociśnięta do styropianu - najprawdopodobniejsza przyczyna zimnego narożnika w pokoju córki.

Efekt to wyczuwalnie zimna ściana na wysokości murłaty i przy styku płyt ze ścianą murowaną [skosy], chłodna ścianka kolankowa [powietrze pomiędzy plackami wychładza się od nieszczelności przy murłacie] i ciepła powierzchnia skosu.

Dobrze to widać na 1 zdjęciu - łącznie z widocznym stelażem.

Do tego wszystkiego jeszcze nadbitka - miało być ładnie jest ładnie ale gdy wieje to efekt wychłodzenia się nasila.

Podsumowując, może te wady ponaprawiać tylko punktowo - czyli wstrzykując piankę przez nawiercone otwory a kiedyś zrobić remont generalny ze zdjęciem płyt i poprawą całego poddasza.

To jakie uwagi i rady ??

 

Kuba

 

 

Gdyby było zrobione tak jak w pogrubieniu to na zdjęciach zauważyłbyś wyraźne odcięcie temperaturowe poniżej murłaty, a tego nie widać. Zimniejsze narożniki to sprawa normalna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)Zimniejsze narożniki to sprawa normalna.

 

Nie aż tak zimne - na pierwszej termofocie temp obszaru mierzonego / narożnika / to 8,6 stopnia - zakładając że w pomieszczeniu jest 21 stopni ... - kolosalna różnica .

U mnie w domu temp narożników była różna od temp wewnątrz pomieszczeń max kilka stopni ...

 

http://img150.imageshack.us/img150/7647/ir000139zh7.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)Zimniejsze narożniki to sprawa normalna.

 

Nie aż tak zimne - na pierwszej termofocie temp obszaru mierzonego / narożnika / to 8,6 stopnia - zakładając że w pomieszczeniu jest 21 stopni ... - kolosalna różnica .

U mnie w domu temp narożników była różna od temp wewnątrz pomieszczeń max kilka stopni ...

 

 

Zakładając, że to 8,6 to temp. w C powierzchni ściany, a wewnątrz jest rzeczywiście 21 deg C.

Trochę dużo założeń, ale jeśli są prawdziwe to rzeczywiście duża ta różnica.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

(...)Zimniejsze narożniki to sprawa normalna.

 

Nie aż tak zimne - na pierwszej termofocie temp obszaru mierzonego / narożnika / to 8,6 stopnia - zakładając że w pomieszczeniu jest 21 stopni ... - kolosalna różnica .

U mnie w domu temp narożników była różna od temp wewnątrz pomieszczeń max kilka stopni ...

 

 

Zakładając, że to 8,6 to temp. w C powierzchni ściany, a wewnątrz jest rzeczywiście 21 deg C.

Trochę dużo założeń, ale jeśli są prawdziwe to rzeczywiście duża ta różnica.

 

zimniejsze narożniki to po prostu wilgoć i brak wentylacji w tych miejscach - adam_mk rozpisał się o tym zjawisku w wątku o termowizji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie jak pisałem robiłem to pierwszy raz i tylko z jednym podejściem.

Nie mam zaufania do tych skrajnych temperatur ze zdjęcia bo np. na dworze wychodziły mi jakieś dziwne wartości - termometr -5 a ten mi pokazuje temp ściany -13 i takie tam.

Abstrahując od wskazań czy to 8 czy 9 stopni fakt jest taki, że jest tam chłodniej ze wszelkimi konsekwencjami.

 

tak więc co robić ??? Panowie co robić !!!!

a jeśli już robić to jak ??

 

Kuba

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakoś nie wierzę, że placek kleju od wewnątrz za 15 cm styropianu może stanowić problem. A gdybyś miał zamiast płyty tynk np. CW, który jest o podobnej przenikalności (tak mi się wydaje) cieplnej jak klej, to co? Byłoby w domu zimno? Moim zdaniem kamera była źle wyskalowana, albo coś takiego. Szkoda, że nie pokazuje na zdjęciu rozpiętości temperatur, jak ta od pablitoo.

Masz dwa wyjścia:

- zrobić ponowny test, ale tym razem porządnie do tego podchodząc,

- zapomnieć o tym, że kiedykolwiek miałeś w domu kamerę i otworzyć następne piwo... 8)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jakoś nie wierzę, że placek kleju od wewnątrz za 15 cm styropianu może stanowić problem. A gdybyś miał zamiast płyty tynk np. CW, który jest o podobnej przenikalności (tak mi się wydaje) cieplnej jak klej, to co? Byłoby w domu zimno? Moim zdaniem kamera była źle wyskalowana, albo coś takiego. Szkoda, że nie pokazuje na zdjęciu rozpiętości temperatur, jak ta od pablitoo.

Masz dwa wyjścia:

- zrobić ponowny test, ale tym razem porządnie do tego podchodząc,

- zapomnieć o tym, że kiedykolwiek miałeś w domu kamerę i otworzyć następne piwo... 8)

...już się nie da.... ziarno zasiane więc i wykiełkuje....

 

...a mnie się wydaje że to nie murłata tylko wieniec...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...już się nie da.... ziarno zasiane więc i wykiełkuje....

 

...a mnie się wydaje że to nie murłata tylko wieniec...

 

he he z tym ziarnem to prawda - ale taki los laika

 

ale co z wieńcem ???? bo tego już raczej sam nie zrobie

 

na dziś raczej odpuszcze sobie całą murłate tylko zrobie odkrywke nad narożnikiem w pokoju córki i zobacze co wyjdzie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 years później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×