jajmar 24.12.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 Jest to płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie podparta. Martwi mnie to zbrojenie. Spotkaliście sie z tego typu zbrojeniem dla płyty swobodnie podparej Dlaczego Cie to martwi jest OK, jezeli na płycie u góry stoi ściana topowstaje częściowe utwierdzenie,brak zbrojenie górą spowoduje pęknie płyty wzdłużściany. Jest kilka wątków otym na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 24.12.2009 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 U góry niema ścian nośnych(kolankowych również). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.Bud 24.12.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 widze ze coniektorzy nie potrafia czytac rysunkow zbrojaskich. podpowiem ze sa 2 pozycje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 24.12.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 Którzy to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 24.12.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2009 taki strop wyjdzie - jeśli monolityczny- grubości 22-24 cm, więc dość sporo. Teriva 4,0/1 jest do 7,20m rozpiętości , ale tylko jako strop ciągły (muszą być sąsiednie przęsła). Może być Teriva 4,0/2 , ale trochę większa grubość-30cm i sporo więcej betonu wchodzi pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.12.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 chyba tylko masochista będzie kładł strop wzdłuż dłuższego bokutu mamy 5,16ma to żaden wyczyn dla każdego rodzaju stropu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 A co z figurą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.12.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 kasią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Kiedyś tak ale czy dziś? Chociaż czemu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.12.2009 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 chodzi Ci o te pręty odgięte?zapewne projektant założył, że wystąpi częściowe utwierdzenienie ma to znaczeniaco jest wyżej? ściany? dach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 O te pręty chodzi. Tylko działówki(z komórki). Na odcinku około 6m(z12). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.12.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 dachu tam nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Jest ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Murłata na stropie. Wzdłuż sciany 5,16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.12.2009 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 i masz te częściowe utwierdzenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 A to utwierdzenie to nie powinno być wzdłuż 12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Wzdłuż 12 pręty proste(rozdzielcze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.12.2009 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 A wzdłuż dłuższego boku nie masz jakiegoś podciągu ? Podciąg też daje cześciwoe utwierdznie, zresztą w czym problem? W tych kilku prętach ? nie daj ich tylko później nie opisuj że się strop górą rysuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.12.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 masz rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.12.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2009 Podciągu brak. Żaden problem dać czy nie dać. Tylko dlaczego w tym przypadku gięcie typowe dla płyt utwierdzonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania