martek1981 23.05.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Mam projekt WLZ taki jak na rysunku poniżej: http://images45.fotosik.pl/130/89b8efcd3d9a6c3c.jpg Jednak problem polega na tym, że długość WLZ miała wynosić 35m i tyle kabla kupiłem (w zasadzie to mój ojciec i chyba sie troche pospieszyl). Podczas budowy postanowiłem, że nie bede dawał kabla pod schodami wejściowymi (już wylane) tylko obok nich. No i pojawił sie problem bo kabel jest teraz za krótki W związku z tym mam pytanie czy moge zmienic trase WLZ na taką jak na rysunku poniżej? http://images38.fotosik.pl/126/2e38b412895d8737.jpg Rozmawiałem z kierownikiem budowy i mówił, że kwestia wejścia kabla do domu to nie problem, naniesie zmiany i bedzie ok, a poza tym jest jeszcze inwentaryzacja powykonawcza. Mnie bardziej interesuje czy w świetle obowiązujących przepisów i PN-76/E-05125 (której nie znam), mogę poprowadzić kabel na tzw. ukos? Z tego co sie orientuje to powinno byc w liniach poziomych i pionowych ale moze jest jakies odstępstwo? Jeżeli nie można, to czy mogę zastosować przed TR jakieś dodatkowe złącze? Bo w razie czego to na tyle zeby wejść do budynku to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 23.05.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 to może wejść do budynku z drugiej strony schodów i zrobić przejście z kabla ziemnego na wewnętrzny o tych samych przekrojach. A kabel w ziemi puścić kątami prostymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 23.05.2009 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Jest to możliwe, ale jak to przejście miałoby wyglądać? Jeżeli można je stosować to lepiej by mi było zrobić wejście jednak z tamtej strony schodów bo mam tam klatke schodową i obniżoną podłoge bo jest tam mała spiżarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 23.05.2009 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Mam projekt WLZ taki jak na rysunku poniżej: Jednak problem polega na tym, że długość WLZ miała wynosić 35m i tyle kabla kupiłem (w zasadzie to mój ojciec i chyba sie troche pospieszyl). Podczas budowy postanowiłem, że nie bede dawał kabla pod schodami wejściowymi (już wylane) tylko obok nich. No i pojawił sie problem bo kabel jest teraz za krótki W związku z tym mam pytanie czy moge zmienic trase WLZ na taką jak na rysunku poniżej? Jeśli nie planujesz nic na terenie dzialki co wymagałoby kopania (np. oczyszczalni), ale tak na pewno to połóż kabel na skos (nawet większy niż wrysowałeś). To nie błąd, a zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż sztukowanie, mufowanie, czy złącza pośredniczące. Ważne byś zakopał kabel na -0,7m, 20cm nad nim położył niebieską folię, a skrzyżowania z innymi mediami zabezpieczył rurą osłonową. Aha i kabel nie może być naprężony. 2-3% ułożonego więcej niż wynika ze zmierzonej długości. Takim jakby wężykiem go ułóż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 23.05.2009 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 Mam projekt WLZ taki jak na rysunku poniżej: Jednak problem polega na tym, że długość WLZ miała wynosić 35m i tyle kabla kupiłem (w zasadzie to mój ojciec i chyba sie troche pospieszyl). Podczas budowy postanowiłem, że nie bede dawał kabla pod schodami wejściowymi (już wylane) tylko obok nich. No i pojawił sie problem bo kabel jest teraz za krótki W związku z tym mam pytanie czy moge zmienic trase WLZ na taką jak na rysunku poniżej? Jeśli nie planujesz nic na terenie dzialki co wymagałoby kopania (np. oczyszczalni), ale tak na pewno to połóż kabel na skos (nawet większy niż wrysowałeś). To nie błąd, a zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż sztukowanie, mufowanie, czy złącza pośredniczące. Ważne byś zakopał kabel na -0,7m, 20cm nad nim położył niebieską folię, a skrzyżowania z innymi mediami zabezpieczył rurą osłonową Oczyszczalni nie planuje, mam kanalize z drugiej strony domu. Też mi sie troche nie podoba pomysł sztukowania albo jakichś złącz. Ale oczywiście powinienem zmienić trase WLZ w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 23.05.2009 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2009 quote="martek1981"] Oczyszczalni nie planuje, mam kanalize z drugiej strony domu. Też mi sie troche nie podoba pomysł sztukowania albo jakichś złącz. Ale oczywiście powinienem zmienić trase WLZ w projekcie? Geodeta Ci najwyżej naniesie później na mape, razem z innymi mediami i budynkiem. Projektu nie musisz zmieniać. To jest za licznikiem i to Twoja część instalacji i Twoja brocha że tak powiem Do poprzedniego posta dopisałem żeby kabel nie był naprężony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 24.05.2009 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 ...Geodeta Ci najwyżej naniesie później na mape, razem z innymi mediami i budynkiem. Projektu nie musisz zmieniać. To jest za licznikiem i to Twoja część instalacji i Twoja brocha że tak powiem Nie wiem jak w innych rejonach, ale u mnie geodeta powiedział, że on nanosi trasę kabla na podstawie wskazań inwestora, więc gdzie mu pokażę gdzie biegnie, tam wrysuje, to samo z wodą od studni i kanalizacją do szamba. Co innego z gazem, tam odkopywał punktowo całą trasę od butli i naniósł jak jest w rzeczywistości. Nie znam przepisów wymagających aby kabel w ziemi skręcał pod kątem prostym. Jak ci wygodnie to idź na ukos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 24.05.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2009 Pewnie zakopiesz ten kabel jak będziesz chciał i może nikt sięnie przyczepi ale napiszęjak to teoretycznie wygląda. Twierdzenie ,że kabel jest za licznikiem czyli twój więc możesz sobie robić co ci się podoba bo to twoja brocha nie jest prawdziwe. Analogicznie dom też jest twój i na twojej działce i za licznikiem a nie robisz jak ci siępodoba tylko zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowęi przepisami. Niestety ta sama zasada dotyczy kabla mimo że jest twój. Ten odcinek instalacji czyli WLZ niestety jest elementem projektu zagospodarowania działki. I niestety zgodnie z prawem budowlanym każda zmiana planu zagospodarowania działki (zmiana usytuowania budynku, szamba, zieleni, śmietnika, wjazdu itp) jest zmianą istotną od pozwolenia na budoei wymaga uzyskania pozwolenia zamiennego i twój kierownik powinien to wiedzieć. Oczywiście, że czym innym jest zmiana lokalizacji budynku czy chociażby szamba lub zbiornika z gazem niż trasa jakiegoś kabelka ale prawo budowlane nie robi tu żadnych wyjątków i kabel traktowany jest tak samo. Pozostaje ci okłamać geodetęwskazując mu trasękabla zgodną z projektem zagospodarowania działki i opinią ZUD. Jeśli geodeta zamierzy prawidłowo powinien wstwaićadnotację ,że kabel ułożono niezgodnie z uzgodnieniami ZUD. Następnie pani w inspektoracie nadzoru budowlanego powinna zauważyć, że dokonano zmiany zagospodarowania działki . Niestety ale znam takie przypadki.Oczywiście też jestem za zmianą trasy a nie przedłużaniem kabla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 25.05.2009 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Pozostaje ci okłamać geodetęwskazując mu trasękabla zgodną z projektem zagospodarowania działki i opinią ZUD. Moge się "minąć z prwdą" jeżeli chodzi o ten skos bo tego nie sprawdzi, ale jeżeli chodzi o wejscie kabla do budynku to wolałbym żeby zaznaczył zgodnie z prawdą Mi nie tyle chodziło o to czy moge zmienic trase pod wzgledem formalnym, ile o to czy norma mówi coś o tym, że nie można kabli kłaść na ukos? Może ma ktoś wiedze na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 25.05.2009 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Pozostaje ci okłamać geodetęwskazując mu trasękabla zgodną z projektem zagospodarowania działki i opinią ZUD. Moge się "minąć z prwdą" jeżeli chodzi o ten skos bo tego nie sprawdzi, ale jeżeli chodzi o wejscie kabla do budynku to wolałbym żeby zaznaczył zgodnie z prawdą Mi nie tyle chodziło o to czy moge zmienic trase pod wzgledem formalnym, ile o to czy norma mówi coś o tym, że nie można kabli kłaść na ukos? Może ma ktoś wiedze na ten temat? Norma N SEP E-004 nic nie mówi, że nie można na skos. Czasem w ogóle ciężko byłoby prowadzić "w pionie i poziomie". Jeśli gdzieś są takie zapisy, to chyba tylko lobby producentów kabli je zaleca. Co innego instalacja wewnątrz - tu są pewne zalecenia, które generalnie pomagają zapanować nad tymi metrami kabli. Ja nie namawiam do omijania przepisów jedynie uważam, że czasami trzeba podejść "po ludzku" to pewnych problemów, gdy np. Inwestorowi braknie 2 czy 3 metrów kabla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 25.05.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Pozostaje ci okłamać geodetęwskazując mu trasękabla zgodną z projektem zagospodarowania działki i opinią ZUD. Moge się "minąć z prwdą" jeżeli chodzi o ten skos bo tego nie sprawdzi, ale jeżeli chodzi o wejscie kabla do budynku to wolałbym żeby zaznaczył zgodnie z prawdą Mi nie tyle chodziło o to czy moge zmienic trase pod wzgledem formalnym, ile o to czy norma mówi coś o tym, że nie można kabli kłaść na ukos? Może ma ktoś wiedze na ten temat? względy formalne są, ale tak jak pisał marcin714, czyli to nie względy elektryczne, a budowlane, a raczej arcitektoniczno-geodezyjne. Dla kabla to wszystko jedno w jakich liniach go położysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 26.05.2009 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Dzieki Wszystkim za rady Poprawdze kabel lekkim skosem, tak żeby tylko starczylo do TR-ki, a geodecie wskaże zmiane przy samym budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_san 26.05.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Podaj geodecie przebieg trasy kabla. Przyda Ci się to na „zaś” gdyby cos ktoś kiedyś robił u Ciebie w ziemi i Ci ten kabel uszkodził. Wtedy pokazujesz papier, że tu takie coś było i masz podstawę do ubiegania się o naprawę nie na swój koszt.Co do planu zagospodarowania. Na planie nie masz obowiązku umieszczania przebiegu WLZtu dlatego sprawdź proszę, czy takie coś posiadasz u siebie, Na mapie geodezyjnej musisz mieć jedynie trasę przyłącza energetycznego to czy podasz WLZ jest tylko Twoją wolą, gdyż jest to traktowane jako instalacja wewnętrzna, a wewnętrznej instalacji el. dla budownictwa jednorodzinnego pozwolenie na budowę nie obejmuje czyli nie musisz mieć projektu takiej instalacji.Miejsce szamba, śmietnika itp. musisz podać bo ich położenie określają minimalne odległości do granic, okien itp. Inną sprawą jest też to, że robiąc taki plan zagospodarowania nie zawsze wiesz w jaki sposób i od której strony będziesz miał zasilanie, bo dysponujesz tylko papierem z energetyki o zapewnieniu dostawy energii. Dlatego ciężko by było to zaplanować. Zdarza się także że położenie przyłącza masz przez energetykę narzucone i nie zawsze masz pole manewru. PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 26.05.2009 08:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 U mnie na planie zagospodarowania działki jest wyznaczona trasa WLZ. Czyli, że projekt WLZ nie jest uzgadniany w ZUD? Być może uzgadnia się tylko projekt złącza kablowego z układem pomiarowym? Sam już nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 26.05.2009 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Pozostaje ci okłamać geodetęwskazując mu trasękabla zgodną z projektem zagospodarowania działki i opinią ZUD. Moge się "minąć z prwdą" jeżeli chodzi o ten skos bo tego nie sprawdzi, ale jeżeli chodzi o wejscie kabla do budynku to wolałbym żeby zaznaczył zgodnie z prawdą Mi nie tyle chodziło o to czy moge zmienic trase pod wzgledem formalnym, ile o to czy norma mówi coś o tym, że nie można kabli kłaść na ukos? Może ma ktoś wiedze na ten temat? względy formalne są, ale tak jak pisał marcin714, czyli to nie względy elektryczne, a budowlane, a raczej arcitektoniczno-geodezyjne. Dla kabla to wszystko jedno w jakich liniach go położysz. Dobra, dobra. Dla kabla wszystko jedno, ale przez takie zmiany elektronom zmieni się odległość do przebycia. Pół biedy, że będzie krótsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_san 26.05.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 U mnie na planie zagospodarowania działki jest wyznaczona trasa WLZ. Czyli, że projekt WLZ nie jest uzgadniany w ZUD? Być może uzgadnia się tylko projekt złącza kablowego z układem pomiarowym? Sam już nie wiem W ZUDzie liczy się tylko przyłacze, nie wtrącają się w instalacje wewnętrzne. Dotyczy to oczywiście budownictwa jednorodzinnego. Pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 26.05.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 U mnie na planie zagospodarowania działki jest wyznaczona trasa WLZ. Czyli, że projekt WLZ nie jest uzgadniany w ZUD? Być może uzgadnia się tylko projekt złącza kablowego z układem pomiarowym? Sam już nie wiem Ja też nie miałem uzgadnianego wlz (tylko samo przyłącze, ale to robiła sobie energetyka). Na planie wlz mam wrysowany.. przez architekta . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 26.05.2009 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 No to gitarrra Pociągne na ukos, tak żeby starczyło i wskaże geodecie prawdziwą trase kabla. Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 27.05.2009 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Jak zwykle wszystko w rękach urzędników. U mnie nie chcieli przyjąć dokumentacji bez wrysowanych lini wlz, wody i odprowadzenia do szamba, mimo tłumaczenia, że jeszcze nie ma określonego położenia przyłącza. Urzędnika to nie obchodziło, że to głupota, ma być i już. Architekt wrysował a w rzeczywistości i tak linia biegła w drugą stronę, studnia była w drugim miejscu i nikt się tym nie zainteresował.Marcin714 co ma ZUD do WLZ na mojej działce??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 27.05.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Jak zwykle wszystko w rękach urzędników. U mnie nie chcieli przyjąć dokumentacji bez wrysowanych lini wlz, wody i odprowadzenia do szamba, mimo tłumaczenia, że jeszcze nie ma określonego położenia przyłącza. Urzędnika to nie obchodziło, że to głupota, ma być i już. Architekt wrysował a w rzeczywistości i tak linia biegła w drugą stronę, studnia była w drugim miejscu i nikt się tym nie zainteresował. Marcin714 co ma ZUD do WLZ na mojej działce??? Czyli jak zwykle, co kraj to obyczaj. Ja powiem więcej - przez działkę przechodzi mi rura z gazem (średnioprężny) i wlz będzie krzyżował się z tą rurą. I mimo to mój proj. zagospodarowania nie był na ZUD-zie. Być może sprawa wyjdzie w czasie odbioru. Na razie nikt się o to nie pyta i nikt się nie zainteresował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.