Stosowanie rur PCV do odprowadzania spalin jest zabronione w Polsce. Jest taka możliwość w niektórych landach Niemiec i Holandi. U nas komin musi być wykonany z materialów niepalnych (ma to swoje uzasadnienie - trwałość oraz bezpieczeństwo pożarowe w przypadku awarii kotła). Kominiarz nie ma prawa odebrać takiego komina. Kominiarz podpisując odbiór komina bierze na siebie odpowiedzialność prawną za komin (sytuacja ta zmieniła się po 2004). W przypadku złego działania komina można kominiarza podać do sądu.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123184-komin-z-pcv-do-kondensta-czy-mo%C5%BCna/page/2/#findComment-3312494
Udostępnij na innych stronach

to ja znajdę kominiarza, który to podpisze.

A co kominiarza obchodzi czy komuś się zawali komin od braku wkładu czy nie?? Oni tylko "cug" zapałką sprawdzają...

 

Tylko idiota kominarz sprawdza cug zapałką - w przypadku jak taki kominiarz podpisze protokół odioru kominów a wydarzy się w domu nieszczęście - idzie siedzieć do pudła na wiele lat ....

 

 

 

Ja co prawda mam azbestówkę u siebie ale u mojego sąsiada już od parunastu lat

zwykła rura PCV fi 110 robi za komin do zwykłego polskiego kociołka c.o.( tego zmodernizowanego PG-4 :D ).

Aczkolwiek muszę powiedzieć, że to komin zewnętrzny a więc w zimie jest "chłodzony" i problem wysokiej temperatury u niego nie zachodzi. :lol:

Sam chodziłem do niego na obserwację bo byłem ciekaw jak sprawuje się dzieło mojego sąsiada ,typowego "wiejskiego inżyniera". Sposób w jaki rozwiązał problem tworzącego w sporych ilościach kondensatu rozbawił mnie - w kolanku pomiędzy poziomym czopuchem a pionowym kominem wywiercił po prostu otwór fi 6mm... :lol: :lol:

 

- powodzenia - i nic ponadto - głupotą to nazwać to mało ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123184-komin-z-pcv-do-kondensta-czy-mo%C5%BCna/page/2/#findComment-3312791
Udostępnij na innych stronach

Stosowanie rur PCV do odprowadzania spalin jest zabronione w Polsce....

:o

Może jakiś odnośnik do przepisów w tym zakresie?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123184-komin-z-pcv-do-kondensta-czy-mo%C5%BCna/page/2/#findComment-3312839
Udostępnij na innych stronach

Sam bede kupował i montował przewód spalinowo-powietrzny oryginalny do Junkersa.

Są bodajże 2 rodzaje przewodów:

1. Spalinowy i powietrzny kwasoodporny - droższy

2 Spalinowy z tworzywa natomiast powietrzny kwasoodporny.

Instalator, serwisant oraz konsultant na infolinii stwierdzili, że nie ma prawa byc problemów z odbiorem, bo juz takie instalacje wykonywali.

 

Oczywiście nie mowie tutaj o rurach kanalizacyjnych

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123184-komin-z-pcv-do-kondensta-czy-mo%C5%BCna/page/2/#findComment-3312882
Udostępnij na innych stronach

Stosowanie rur PCV do odprowadzania spalin jest zabronione w Polsce....

:o

Może jakiś odnośnik do przepisów w tym zakresie?

 

masz o tym wyżej - pisał henok:

§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych

 

Polecam ostatnie atrykuły w Magazynie Instalotora. Toczy się tam dyskusja na ten temat http://www.instalator.pl

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123184-komin-z-pcv-do-kondensta-czy-mo%C5%BCna/page/2/#findComment-3317689
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...