Witam,

 

Mam przydział 12kW (prąd trójfazowy, a więc 3 x 4kW) i wyprowadzoną przy miejscu, gdzie będzie kuchnia siłę. Zamierzam zakupić piekarnik (max 2.5kW) i płytę indukcyjną (sama płyta to max 7kW). Czy to się da podłączyć (nie za małą mam moc w domu) i jak to jest podłączane - te piekarniki do zabudowy mają wtyczkę na siłę czy normalnie 230V?

 

Michał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Mam przydział 12kW (prąd trójfazowy, a więc 3 x 4kW) i wyprowadzoną przy miejscu, gdzie będzie kuchnia siłę. Zamierzam zakupić piekarnik (max 2.5kW) i płytę indukcyjną (sama płyta to max 7kW). Czy to się da podłączyć (nie za małą mam moc w domu) i jak to jest podłączane - te piekarniki do zabudowy mają wtyczkę na siłę czy normalnie 230V?

 

Michał

 

jak 7kW to będzie 3-f. 2,5kW to pewnie 1-f. Jeśli chcesz to prawidłowo zrobić, to dwa osobne obwody powinny być.

Czy 12kW wystarczy, to zależy co jeszcze masz w domu i jak wielu urządzeń jednocześnie będziesz używał. Powinno dać radę :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Mam przydział 12kW (prąd trójfazowy, a więc 3 x 4kW) i wyprowadzoną przy miejscu, gdzie będzie kuchnia siłę. Zamierzam zakupić piekarnik (max 2.5kW) i płytę indukcyjną (sama płyta to max 7kW). Czy to się da podłączyć (nie za małą mam moc w domu) i jak to jest podłączane - te piekarniki do zabudowy mają wtyczkę na siłę czy normalnie 230V?

 

Michał

 

Jak u mnie daje to u Ciebie też :D :wink: .W celu sprawdzenia jednocześnie pracowały piekarnik (wszystko zabudowa),zmywarka,i płyta indukcyjna na jednym punkcie.Esa nie wyrzucało.Dla pewności poprosiłem elekt. by przyjechał i pomierzył coby "kablów" w ścianie nie paliło. :wink: Choć do kuchni trzy fazy podciągnięte wszystko hula na 230V.bo i płyta i piekarnik są na 230V.Wszystko podłączone za szafkami do puszek natynkowych bo tak chciał pan od "meblów" :lol: :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musisz doprowadzic z rodzielni do plyty przewod najlepiej 4mm na 3f i do piekarnika osobno wystarczy 2,5mm lub 4mm (jak Cie stac) wtedy nie bedziesz mial duzych strat na jednej z faz jesli wlaczysz plyte i piekarnik na raz. Plyty na full poza tym rzadko sie uzywa. Jesli masz 3f w kuchni to kupuj plyte na 3f nie baw sie w te jednofazowe. Ski proponuje tez dac oddzielnie jednego trojfazowca i jednego jedno. A Twoj przydzial - jesli nie masz jakis odbiornikow o duzym poborze pradu to spokojnie powiino Ci 12kW wystarczyc. No chyba ze masz ogrzewanie podlogowe, bojlery ze dwa do tego ze 3kW trzeba zostawic na zelazko, czajnik, mikrofale.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

wszak w gestii elektryka leży by rozdzielić tak urządzenia by jednej fazy nie obciążać zbyt mocno po to by druga była wolna od dużych poborów.Jak wiedział co w przyszłości mamy mieć w kuchni pewnie przewidział taki właśnie rozdział...oczywiście zgodnie z projektem.

 

Jesli masz 3f w kuchni to kupuj plyte na 3f nie baw sie w te jednofazowe.

możesz wytłumaczyć mi dlaczego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

te piekarniki do zabudowy mają wtyczkę na siłę czy normalnie 230V?

zawsze na 230V

na siłę są profesjonalne dla przemysłowych kuchni

 

sposobów podłączenia jest bardzo dużo, można 1f-230V, 2f-230V, 3f-230V, albo ta sama faza 230V z dwóch kontaktów z różnymi bezpiecznikami,

 

tylko niektóre płyty maja możliwość 2f-400V lub 3f-400V

http://forum.muratordom.pl/podlaczenie-plyty-ceramicznej-ariston-do-pradu,t124963.htm

http://forum.muratordom.pl/czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile,t99440.htm

 

A już myślałem ,że trza latać i wymieniać.Dzięki.Przy okazji możesz mi powiedzieć co w przyszłości właśnie w kuchni można podłączać na niewykorzystane 3 fazy jak już wszystko AGD przeca stoi? :wink:

 

pzdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jesli wrzucimy obciazenie na jedna faze 7kW a na trzy oddzielnie to w przypadku tej jednej bedzie juz nie do wykorzystania dla innych wysokomocowych odbiornikow.

 

dodam jeszcze pytanie jak to potem zabezpieczyć i uruchomić. 7kW na 1-faze daje 30A! przewód 6mm2! i spadek nawet pow. 1% zależy od długości!. a w skrzynce przed licznikiem siedzi 25A.....

Stosujcie 3-f jeśli się da. Mniejsze prądy na faze, mniejsze przekroje, mniej się przewód grzeje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Musisz doprowadzic z rodzielni do plyty przewod najlepiej 4mm na 3f i do piekarnika osobno wystarczy 2,5mm lub 4mm (jak Cie stac) .

 

4mm2 jest przy zasilaniu z dwóch lub trzech faz bezcelowe, tam nie będą płynąć prądy usprawiedliwiające stosowanie takiego grubego kabla, poza tym może być problem z jego podłączeniem do zacisków płyty. 5x2.5mm2 spokojnie wystarczy, a jeśli to ma być sam piekarnik to 3x2,5mm2.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze nie zaglądałem, ale mam u siebie zrobioną przez elektryków dużą puszkę w okolicy kuchni, gdzie dochodzą - najpewniej dość grube - przewody do siły. W jaki sposób zrobić z tego 220V, bo zakładając, że na jednej fazie mam 4kW, to muszę jakoś te fazy połączyć, aby uzyskać większą moc. A więc co - po prostu złączyć ze sobą trzy czarne (mówiąc w uproszczeniu)?

 

Michał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze nie zaglądałem, ale mam u siebie zrobioną przez elektryków dużą puszkę w okolicy kuchni, gdzie dochodzą - najpewniej dość grube - przewody do siły. W jaki sposób zrobić z tego 220V, bo zakładając, że na jednej fazie mam 4kW, to muszę jakoś te fazy połączyć, aby uzyskać większą moc. A więc co - po prostu złączyć ze sobą trzy czarne (mówiąc w uproszczeniu)?

 

Michał

 

 

Jezusie maryjo, nieeee!!!!

220 a raczej 230V tam po prostu masz, między dowolnym z czarnych (to są fazy), a niebieskim (przewód neutralny). Żeby móc pobierać większą moc po prostu wykorzystujesz więcej niż jedną fazę, ale odbiornik musi być przystosowany do zasilania z kilku faz, ich nie wolno ze sobą łączyć, bo między nimi jest napięcie międzyfazowe 400V.

 

J.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

te piekarniki do zabudowy mają wtyczkę na siłę czy normalnie 230V?

zawsze na 230V

na siłę są profesjonalne dla przemysłowych kuchni

 

sposobów podłączenia jest bardzo dużo, można 1f-230V, 2f-230V, 3f-230V, albo ta sama faza 230V z dwóch kontaktów z różnymi bezpiecznikami,

 

tylko niektóre płyty maja możliwość 2f-400V lub 3f-400V

http://forum.muratordom.pl/podlaczenie-plyty-ceramicznej-ariston-do-pradu,t124963.htm

http://forum.muratordom.pl/czy-piekarnik-elektryczny-podlaczyc-na-230-czy-sile,t99440.htm

MPoplaw - Sila mialem na mysli oczywiscie wykorzystanie dwoch lub trzech faz i zerowki a nie napiecia 400V :)

 

Michalp

nigdy w zyciu nie rob takich rzeczy, nie wolno laczyc faz ze soba bo sa one przesuniete o 120stopni wzgledem siebiei! Tak jak napisal Ci Jarek P. - 230V uzyskujesz pomiedzy przewodem zerowym, a ktorakolwiek z trzech faz. Jesli masz odbiornik na 400V (dawne 380V) to laczysz go do dwoch (lub trzech jak np silnik) faz z pominieciem zerowego przewodu.

Jesli masz plyte jednofazowa poprowadz przewod 4mm-6mm z rozdzielni (bo to bedzie najwieksze obciazenie instalacji w Twoim domu) a w puszcze w kuchni odlacz odbiorniki z jednej fazy zeby ją odciazyc i przelacz na dwie pozostale rownomiernie rozkladajac obciazenie na nich i bedzie ok.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podpowiem, że płytę el. powinien podłączyć elektryk z uprawnieniami i ponadto podbić gwarancję. Nie jest to jakaś wielka filozofia ale można zrobić sobie kuku jak widać.

 

Płyty nie pracują jako urządzenia trójfazowe (może są takie ale ja nie widziałem ) tylko po prostu mają zasilanie poszczególnych pól z różnych faz żeby rozłożyć równomiernie obciążenie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...