Kapiąca woda z zaworu bezpieczeństwa


pietrek30

Recommended Posts

Mam pewien kłopot w zasadzie od samego początku działania instalacji CO. A więc mam układ zamknięty, piec 36kW ekogroszek, grzeje i CO i wodę w bojlerze, jednak pod bojlerem jest zawór bezpieczeństwa z którego kapie woda (pewnie im cieplejsza woda, tym ciśnienie wieksze), gdy odkręcana jest gorąca woda natychmiast przestaje kapać. Dowiedziałem się, że można zastosować jakiś zbiornik wyrównawczy bo jak na razie tym zbiornikiem jest wiszące wiaderko pod tym zaworem :( Wygląda to mnie więcej (podobno) jak zbiornik utrzymujący ciśnienie w układzie a więc metalowy zbiornik ciśnieniowy. Może mi ktoś polecić jakiś zbiornik, albo jak zlikwidować innymi sposobami tą kapiącą wodę?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pewien kłopot w zasadzie od samego początku działania instalacji CO. A więc mam układ zamknięty, piec 36kW ekogroszek, grzeje i CO i wodę w bojlerze, jednak pod bojlerem jest zawór bezpieczeństwa z którego kapie woda (pewnie im cieplejsza woda, tym ciśnienie wieksze), gdy odkręcana jest gorąca woda natychmiast przestaje kapać. Dowiedziałem się, że można zastosować jakiś zbiornik wyrównawczy bo jak na razie tym zbiornikiem jest wiszące wiaderko pod tym zaworem :( Wygląda to mnie więcej (podobno) jak zbiornik utrzymujący ciśnienie w układzie a więc metalowy zbiornik ciśnieniowy. Może mi ktoś polecić jakiś zbiornik, albo jak zlikwidować innymi sposobami tą kapiącą wodę?

Nie ma rady musisz zakupić naczynie przeponowe na wodę c.u.w wyglądem przypominające te do c.o różni się kolorem jest koloru białego lub niebieskiego i musisz zainstalować przy zasobniku c.u.w powinno mieć około 7 % pojemności zasobnika c.u.w

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozwiazaniem bedzie naczynie przeponowe,jezeli go nie masz to tak jak piszesz kapie woda ciepła.Jesli ja upuscisz to przestaje.

Naczynie (c.w.u. reflex) http://www.allegro.pl/search.php?string=naczynie+przeponowe+c.w.u.&buy=0&new=0&pay=0&vat_inv=0&personal_rec=0

Więcej informacji http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=479&cms=338

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sugeruję zakup naczynia wzbiorczego otwartego. Zamontowanie go w miejscu zainstalowanego naczynia wzbiorczego zamkniętego w instalacji kotła, a zdemontowane zamontować w miejsce zaworu bezpieczeństwa.

zbigmor ależ naczynie wzbiorcze od c.o nie nadaje się do c.u.w zrozumiałem aluzję z naczyniem otwartym :lol: :lol: :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sugeruję zakup naczynia wzbiorczego otwartego. Zamontowanie go w miejscu zainstalowanego naczynia wzbiorczego zamkniętego w instalacji kotła, a zdemontowane zamontować w miejsce zaworu bezpieczeństwa.

zbigmor ależ naczynie wzbiorcze od c.o nie nadaje się do c.u.w zrozumiałem aluzję z naczyniem otwartym :lol: :lol: :lol:

 

 

Oczywiście chodziło mi o głęboko ukrytą aluzję, który to nicny uczynek został odkryty. :)

A tak z ciekawości dlaczego naczynie od CO nie nadaje się do CWU?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sugeruję zakup naczynia wzbiorczego otwartego. Zamontowanie go w miejscu zainstalowanego naczynia wzbiorczego zamkniętego w instalacji kotła, a zdemontowane zamontować w miejsce zaworu bezpieczeństwa.

zbigmor ależ naczynie wzbiorcze od c.o nie nadaje się do c.u.w zrozumiałem aluzję z naczyniem otwartym :lol: :lol: :lol:

 

 

Oczywiście chodziło mi o głęboko ukrytą aluzję, który to nicny uczynek został odkryty. :)

A tak z ciekawości dlaczego naczynie od CO nie nadaje się do CWU?

w naczyniu od c.u.w jest użyta inna membrana przeponowa o innych parametrach przystosowana do wody pitnej

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sugeruję zakup naczynia wzbiorczego otwartego. Zamontowanie go w miejscu zainstalowanego naczynia wzbiorczego zamkniętego w instalacji kotła, a zdemontowane zamontować w miejsce zaworu bezpieczeństwa.

zbigmor ależ naczynie wzbiorcze od c.o nie nadaje się do c.u.w zrozumiałem aluzję z naczyniem otwartym :lol: :lol: :lol:

 

 

Oczywiście chodziło mi o głęboko ukrytą aluzję, który to nicny uczynek został odkryty. :)

A tak z ciekawości dlaczego naczynie od CO nie nadaje się do CWU?

w naczyniu od c.u.w jest użyta inna membrana przeponowa o innych parametrach przystosowana do wody pitnej

 

Dzięki za informację.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 years później...

Mam podobną sytuację, z tym że kotły są elektryczne (jeden 50, drugi 120 litrów, oba firmy Biawar). Mam wrażenie, że zjawisko nasila się z czasem. Oba kotły pracują od 3 lat i od jakiegoś czasu w czasie podgrzewania słychać dobiegające od środka jakieś odgłosy dziwne - ni to plumkanie, ni to stukotanie, ot - pyknięcie raz głośniejsze, to znów cichsze. Mniejszy zbiornik jest na parterze, większy na piętrze, i z tego mniejszego potrafiło wykapać w końcowym okresie do 10 litrów na tydzień. Podejrzenie padło na zaworki - po wymianie istotnie, poprawiło się temu dolnemu (teraz jest może z 5 l na 2 tygodnie) ale za to z górnego ciurcy aż miło. I to tylko wtedy, gdy się grzeje.

 

Zbiorniczki przeponowe szt. 2 zostały zamontowane na bardzo wczesnym etapie użytkowania chałupy gdy co rano, po odkręceniu kranu woda chlustała jak z sikawki strażackiej a z obu bojlerów dobywały się iście pokutnicze jęki. Poskutkowało - na jakiś czas.

 

I teraz nie wiem, czy te Biawary to szajs (u Rodziców jest jakiś inny, też polski, chyba Elterm, od 12 lat i nawet elektrody nie wymieniali), czy coś się wypaliło i wymaga wymiany, czy co. Co myślicie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam wrażenie, że zjawisko nasila się z czasem. Oba kotły pracują od 3 lat i od jakiegoś czasu w czasie podgrzewania słychać dobiegające od środka jakieś odgłosy dziwne - ni to plumkanie, ni to stukotanie, ot - pyknięcie raz głośniejsze, to znów cichsze.

 

Źródło odgłosów jest takie samo jak na Titanicu. To zmiana ciśnienia deformuje blachę. To, że na początku się niczego nie obserwuje wynika z początkowej obecności poduszki powietrznej na szczycie zbiornika, która kompensuje zmiany ciśnienia. Z czasem powietrze to rozpuszcza się w wodzie i problem narasta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...