W które miejsca trzeba doprowadzić dodatkowy pojedynczy przewód PE. Podobno do każdego kaloryfera, brodzika ale czy gdzieś jeszcze? Chodzi o to, żeby później nie było problemów z odbiorem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123892-dok%C4%85d-przew%C3%B3d-pe/
Udostępnij na innych stronach

Ja u siebie w projekcie mam (i tak też wykonałem) szyny uziemiające w każdej łazience, oraz w kuchni. Do pokojów nie ciągnąłem żadnych dodatkowych instalacji.

 

Zasada jest taka, że powinno się uziemić elementy metalowe połączone metalowymi instalacjami z ziemią (np. stalowe, lub miedziane rury wodne połączone ze stalową rurą doprowadzającą wodę do budynku, metalowe grzejniki połączone z instalacją rozprowadzającą wykonaną z miedzi lub stali, itp), oraz wszelkie urządzenia z metalowymi obudowami (pralki, zmywarki, lodówki, itp).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123892-dok%C4%85d-przew%C3%B3d-pe/#findComment-3334963
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie miejscowe połączenia wyrównawcze są wymagane tam gdzie jest brodzik lub wanna i w pomieszczeniu gdzie wchodzą instalacje zewnętrzne, czyli do zmywarki czy lodówki nie ma potrzeby, chyb że planujesz je umieścić w łazience.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/123892-dok%C4%85d-przew%C3%B3d-pe/#findComment-3335386
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...