arcadiusz 25.10.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 NO nie jest tak jak mówisz, bo patrz na zdjęcie do zaworu dochodzi taka sama woda jak na kotle, na zaworze miesza sie z powrotną i na pompie już idzie taka temperatura jaką sobie chce ustawić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4340024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 23.11.2011 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 (edytowane) witam wszystkich Przeglądałem forum i widzę że inni mają podobne problemy więc i ja proszę o opinie. Zamówiłem niedawno modyfikację instalacji żeby zrobić ogrzewanie podłogowe w kuchni. Założenie było takie, żeby jak najmniej zmieniać w już istniejącej instalacji i instalator zaproponował podłączenie obwodu podłogówki bezpośrednio w skrzynce przez zawór trójdrogowy. Obwód jest krótki, dodatkowo blisko kotła i pompy co, więc stwierdził że dodatkowa pompa nie będzie potrzebna.Przed zalaniem posadzki sprawdziłem z odkręconymi wszystkimi innymi grzejnikami i rurki się nagrzewały. Ostatnio włączyłem program suszenia posadzki i zakręciłem resztę grzejników. Wtedy przy wyższej temperaturze zasilania w bardzo krótkim czasie nagrzewa mi się rurka podłączona do zaworu od strony powrotu i sam rozdzielacz po stronie powrotu, pomimo że obwód podłogówki jest nadal chłodny. Wygląda na to że ciepła woda dostaje się przez zawór najkrótszą drogą do powrotu i wyłącza się kocioł. Prośba o poradę czy w przypadku braku dodatkowej pompy w obwodzie podłogówki zawór zwrotny od strony powrotu mógłby pomóc, czy wręcz zablokuje dopływ zimnej wody do zaworu 3D (przy braku wymuszenia przepływu w podłogówce) i zawór 3D się zamknie ? Czy znaczenie może mieć prędkość pompy co lub ciśnienie w instalacji ? Mam nadzieję że sprawa nie jest beznadziejna. Poniżej zdjęcie, kiepskie wyszło ale widać o co chodzi http://img254.imageshack.us/img254/9175/zdjcie020xl.jpg http://img823.imageshack.us/img823/16/zdjcie020t.jpg Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2011 przez PiotrW79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4987215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 23.11.2011 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Może to tylko działać jeśli temperatura zasilania będzie niższa niż temp. zamknięcia zaworu, jeśli wyższa to zawór się zamyka i woda stoi. Jedyne co możesz to RTL na powrót lub pompa za zaworem co chyba nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4987790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 23.11.2011 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Może to tylko działać jeśli temperatura zasilania będzie niższa niż temp. zamknięcia zaworu, jeśli wyższa to zawór się zamyka i woda stoi. Jedyne co możesz to RTL na powrót lub pompa za zaworem co chyba nie ma sensu. Wielkie dzięki za odpowiedź. Tak się składa, że rurki od zasilania i od powrotu podłogówki biegną przez łazienkę obok kotła do kuchni. Na upartego można by w tym miejscu (obok kotła) wstawić pompę i sterować nią równolegle z pompą co, albo jakimś czujnikiem temperatury. Czy ta pompa miałaby być może jednak wstawiona między rozdzielaczem na powrocie a zaworem 3D w kierunku zaworu ? Jeżeli zamontowanie pompy w ciągu obwodu grzewczego podłogówki (mniej więcej w połowie) rozwiązało by problem to dałoby się zrobić bez kucia czegokolwiek. Bardzo mi zależy żeby to jednak grzało przy większych mrozach kiedy będę pewnie musiał ustawić wyższą krzywą grzewczą. Proszę o potwierdzenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4987978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 23.11.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Na tej stronie masz linki do instrukcji montażu: http://www.esbe.se/pl/produkty/?prodid=3806według mnie pompa musi być "za" zaworem a nie przed, jeżeli jednak masz tylko jeden obwód podłogówki zastosowałbym zawór RTL. Najmniejsza pompa pociągnie ok. 30W/h co też kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4988014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 23.11.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Dzięki, mam właśnie zawór VTA320 i w ten sposób jak w instrukcji montażu (rys. 7) dało by się połączyć (pompa w połowie podłogówki między łazienką a kuchnią). Od strony domieszania zimnej wody jest tam jeszcze jakiś zawór chyba kierunkowy ? Czy przy pompie taki zawór jest potrzebny ?Rzeczywiście lepiej by było z tej pompy zrezygnować tylko nie wiem gdzie ten zawór RTL miałby być zamontowany. Czy jakość regulacji będzie wtedy taka jak przy pompie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4988484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 23.11.2011 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 RTL montujesz na powrocie zamyka on przepływ jeśli temp wody w podłogówce przekroczy nastawę, woda się wychładza to dopuszcza. Na pewno jest to "gorsze" rozwiązanie niż termostatyczny z pompą ale na pewno tańsze i prostsze. Ten zawór to chyba tylko odcinający, ale większy problem będziesz miał z wysterowaniem przepływu bo nie bardzo masz gdzie dać rotametr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4988661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrW79 24.11.2011 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2011 (edytowane) Przy zaworze RTL powinienem wtedy wyrzucić ten zawór 3D i podłączyć podłogówkę jak kolejny grzejnik do rozdzielacza z zaworem RTL na powrocie ? Tylko wtedy trochę może się przez chwilę przegrzewać początek instalacji w podłodze zanim woda dojdzie do RTLa. Dzięki za radę to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Ważne że na pewno zadziała. Ciekawi do czego w przypadku zastosowania pompy rotametr jest potrzebny ? Gdybym jednak zdecydował się na pompę w obwodzie podłogówki to zastanawiam się jak rozwiązać jej sterowanie. Czy do tego potrzebny jest ten rotametr ? Myślałem, żeby przeciąć obwód podłogówki (mam krótki kawałek pod listwą na wierzchu w okolicy kotła) i wykorzystać sterowanie pompy co kotła. Wtedy obie pompy załączały by się jednocześnie. Prośba o opinie czy ktoś ma takie rozwiązanie i czy jednak obieg podłogówki musi być sterowany w inny sposób np. praca bez przerwy. Znalazłem w opcjach sterowania kotłem regulację czasu wybiegu pompy może to by się przydało po wyłączeniu palnika żeby dobrze wymieszać wodę. Czy obie pompy muszą być identyczne np. prędkość, moc ? Pozdrawiam Edytowane 25 Listopada 2011 przez PiotrW79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-4989312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siekieramotyka 02.01.2012 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 A czy ktoś z Was mógłby narysować dokładnie jak powinna wyglądać instalacja z dwoma obiegami grzewczymi (podłogówka i grzejniki) z zaworem trójdrogowym mieszającym na zasilaniu podłogówki ? Chodzi głównie w którym miejscu powinny się łączyć*powroty tych dwóch obiegów oraz gdzie powinny być zawory zwrotne (jeśli takowe mają być) ? Chodzi o to aby nie występował problem jaki opisywał tutaj pjotr, czyli że ciepła woda z zasilania wypływała przez podmieszanie przez co wahania temperatury mieszania były duże i nie można było utrzymać zadanej temperatury na wyjściu mieszacza, do tego występuje wtedy zakłamanie bo piec zamiast podgrzewać wodę z powrotu podłogówki dostawał od razu na powrót ciepłą z zasilania.. Ja mam podobny problem i chce to wytłumaczyć mojemu instalatorowi aby wiedział o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-5059839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamer 23.02.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2012 witam:-) podnoszę i proszę o radę: w mojej istniejącej instalacji chcę zrobić dodatkowy obieg do nowych pomieszczeń na poddasze, wygląda to ma mniej więcej tak: http://images39.fotosik.pl/1323/074728c96f5de9bbmed.jpg nowy obieg to ten kolorowy, będzie to działać tak że sterownik pokojowy będzie włączał pompę zależnie od temp. w pokoju i tu pojawia się problem , mam żeliwnego viadrusa i boję się o to że kiedy włączy mi się pompka z nowego obiegu to pośle zimną wodę wprost do rozgrzanego pieca...więc chyba powinienem założyć na powrocie przed nową(zieloną na rysunku) pompą zawór 3d i ustawić go tak, żeby temp. na powrocie zawsze była wystarczająco wysoka, myślałem nad 3d termostatycznym ale chyba nie zdążyłby zareagować po włączeniu pompy i zimna woda i tak zdążyła by dopłynąć do kotła.... czy dobrze myślę? jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-5185165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magic255 24.02.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam.Posiadam piec na ekogroszek.Zamontowane są 3 pompy a nie ma zaworu trójdrożnego.Zastanawiam się,czy warto go założyć? Teraz mam na piecu temperaturę 50 stopni.Mógłbym teraz ustawić niższą ale boję się o korozję kotła(punkt rosy). Docelowo. Myślę nad założeniem tego zaworu .Wtedy temperaturę na piecu ustawię na 55stopni a na dom pójdzie niższa. Czy można w ten sposób zaoszczędzić trochę opału? , czy chodzi tu tylko o zabezpieczenie przed korozją kotła? PROSZĘ o odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-5186503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes168 03.03.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 Witam.Proszę o pomoc.Ma ktoś dobrą wiedzę przy podłączeniu kominka z płaszczem wodnym współgrająca z piecem gazowym.Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-5813290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 06.01.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Witam, mam zawór 3D na powrót ustawiony 50%. Gdy na kotle jest temp +60 stopni na powrocie mam około 5 stopni mniej czyli + 55. Moje pytanie czy mogę ustawić np na powrót 40% tak aby większa temp poszła na dom bez negatywnego wpływu na piec CO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-6264251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.01.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Jaką masz wymaganą przez producenta kotła temperaturę powrotu? Edytowane 6 Stycznia 2014 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-6264265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeluzg 06.01.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 niestety nie moge znalesc infromacji. Mam piec enka p+max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-6264445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 06.01.2014 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Zadzwoń na serwis to ci powiedzą albo poszukaj w necie DTR-ki kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-6264563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek7779 08.11.2016 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Witam serdecznie czy mógły ktoś mi narysowac przepływ wody przez zawór trzydrogowy herz bo mam wrażenie że mój hydraulik mi go zle założyłbardzo prosze o pomoc w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-7220085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 08.11.2016 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Tutaj http://www.herz.com.pl/grafiki/kt_4037_zawor_3_drogowy.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-7220107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek7779 08.11.2016 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 tak tylko ja mam zawór dn25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-7220685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek7779 08.11.2016 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 (edytowane) I działa mi to tak od strony zera wchodzi zasilanie od lewej strony wychodzi na powrót kotła a od góry wychodzi na pompkę i na grzejniki kaloryfery załozyłem siłownik herz i gdy siłownik zamyka zawór na zero niemam dobrej temperatury powrotu kotła ale pobawiłem sie z tym troszke i zamieniłem skale na zaworze i teraz zero jest u góry a 10 z prawej strony zaworu i oczywiście załozyłem odwrotnie siłownik. Chiałem zapytac czy bedzie to wszystko dobrze bo teraz jak siłownik mi to zamyka mam temperature powrotu nawet 50 stopni??? Edytowane 9 Listopada 2016 przez tomek7779 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/124216-zasada-dzia%C5%82ania-tr%C3%B3jdrogowego-zaworu-mieszaj%C4%85cego/page/5/#findComment-7220699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania