krzychu74 12.04.2002 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 W projekcie ma płatew kalenicową o przekroju 16x18cm , jednakże jest ona policzona pod ciężkie dachówki betonowe, a ja będę krył dach blachodachówką. Czy w takim razie płatew 14x14cm by nie wystarczyła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 12.04.2002 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 To powinien przeliczyc projektant.Jesli juz to 14x16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 12.04.2002 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Koniecznie, chyba nie chcesz, żeby Ci się dach na głowę zawalił Cięzar pokrycia dachowego to tylko jeden z elementów obciążeń... [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alanta dnia 2002-04-12 12:51 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 12.04.2002 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Alanta - nie rozumiem, to jakie jeszcze obciążenia przenosi więźba dachowa oprócz pokrycia dachowego, przecież blachodachówka jest conajmniej kilka razy lżejsza niż dachówki betonowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 12.04.2002 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Wiatr i śnieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 12.04.2002 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 o.k. rozumiem, pewnie dam płatew 14x16cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 12.04.2002 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Aha, żeby było wszystko poprawnie: trzecim obciążeniem jest ciężar własny konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 12.04.2002 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 ryniu - widzę, że jesteś dobry w te klocki, myślisz że 14x16cm wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 12.04.2002 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 Krzychu, zastosuj się do rad tych co powyżej. U mnie większe wyczucie konstrukcji ze stali, choć sposób obliczania ten sam. Daj więcej, bo klimat nam się zmienia i przy potwornych wietrzyskach jakie się ostatnio zdarzają będziesz spać spokojnie. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 12.04.2002 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2002 A co to za płatew "kalenicowa" o przekroju 16 x 18 cm?Co płatem ta ma przenosić? Powietrze z kawałkiem nieba nad czubkiem dachu? Czy projektant przypadkiem nie przesadza? A czy przypadkiem nie trzeba dozbroić tej płatwi piecioma prętami fi 20? Piszę tak gdyż w lekkiej konstrukacji szkieletowej, nawet przy najcięższym poryciu dachu, belka kalenicowa nie przekracza wymiaru 38 x 185 mm lub 38 x 235 mm. Proszę zwrócić uwagę - to są wymiary w milimetrach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.04.2002 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2002 Podpisuję się oboma rękami pod pytaniem P. Wojciecha Nitkico ta płatew ma przenosić ??? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-04-13 19:14 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 15.04.2002 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2002 Nie znacie pojęcia płatew kalenicowa? Jeżeli jest w projekcie to jest, nie znamy konstrukcji tego dachu. Proponuję rozrysować sobie układ sił w kalenicy. Tam występują m.in. siły ściskające z krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu74 15.04.2002 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2002 Widzę, że jednak zdania są podzielone, co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 15.04.2002 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2002 Widać projektant miał jakiś powód, zeby dać taki przekrój, nie widząc konstrukcji dachu konstruktor nie podejmie się określenia, do jakich wymiarów można ją zmniejszyć. Zapytaj "na żywo"! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 16.04.2002 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2002 Wniosek z postu Alanty i wcześniejszych: odpowiedzialnych elementów konstrukcji budynku nie zmieniać na własną rękę, uzgodnić to wcześniej z konstruktorem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania