mumis 02.07.2009 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Witam Mamy doprowadzić prąd (220v) na plac budowy (domek jednorodzinny).Miejsce skąd będzie podłączany prąd znajduje się w odległości 200m.W związku z tym musimy zrobić przedłużacz (kabel leżący na ziemi). Wszystkie urządzenia będą na 220v (betoniarka, wiertarki, itp). Obciążenie raczej nie będzie zbyt duże. Urządzenia będą włączane raczej pojedynczo. Jakiego przewodu użyć do stworzenia takiego przedłużacza ? Czy wystarczy 3x2,5 ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 02.07.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Witam Mamy doprowadzić prąd (220v) na plac budowy (domek jednorodzinny). Miejsce skąd będzie podłączany prąd znajduje się w odległości 200m. W związku z tym musimy zrobić przedłużacz (kabel leżący na ziemi). Wszystkie urządzenia będą na 220v (betoniarka, wiertarki, itp). Obciążenie raczej nie będzie zbyt duże. Urządzenia będą włączane raczej pojedynczo. Jakiego przewodu użyć do stworzenia takiego przedłużacza ? Czy wystarczy 3x2,5 ? Pozdrawiam Ja mam 3x2,5 jakies 50m. Od lipca zeszłego roku leży i spokojnie wytrzymywał 2 szlifierki kątowe naraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 02.07.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 U mnie podobnie od zeszłego roku działa bez zarzutu 100m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mumis 02.07.2009 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 U mnie podobnie od zeszłego roku działa bez zarzutu 100m. Ciekawe czy przy 200m nie będzie problemów. Jednak to 2x dłuższy przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 02.07.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 u mnie cos kolo 200m, sklecone 3 różnymi przewodami z czego jeden napewno 2x1,5mm. Betoniarke trzeba nieraz z popychu ale potem idzie. Spawarka działa ale kiepawo. Jezeli dasz 2,5mm2 to spokojnie powinna ruszyc kazda betoniara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 02.07.2009 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Ja ma odległość ok.100 metrów ale betoniarka jest na siłę więc się zastanawiam czy 5x4mm mi starczy.P.B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 02.07.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 kabel leżący na ziemi Zwijaj kabel na noc .... bo inaczej sam się zwinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.07.2009 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Ja ma odległość ok.100 metrów ale betoniarka jest na siłę więc się zastanawiam czy 5x4mm mi starczy. P.B. Jeśli betoniarka jest "na siłę", to w porównaniu z jednofazową tej samej mocy oznacza to mniej więcej trzykrotnie mniejszy prąd przypadający na fazę (pomijając zbędne szczegóły), więc 5x2,5 tym bardziej wystarczy. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 02.07.2009 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Betoniarka ma 3,5 Kw więc nie wiem czy przy tej odległości wystarczy 5x2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof_san 02.07.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Tu nie chodzi o to czy wytrzyma tylko o spadek napięcia na tak długim odcinku. Przy 200m przewodzie 2,5mm2 i obciążalności 4kW dla 230V na końcu będzie ok. 200V. Dla silnika indukcyjnego w betoniarce jak i innych odbiorników może to być problem.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.07.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 mam przewód 4x1,5 zakopany na sztycha w ziemni (jakieś tam chłodzenie ponoć) długości tak z 50-60mb, chodziła na tym spokojnie betoniarka bwe-150 (bodajże 1500W 400V) razem z kątówką 230V 2000W, a teraz chodzi agregat tynkarski z pompą na 5,5kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.07.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Betoniarka ma 3,5 Kw więc nie wiem czy przy tej odległości wystarczy 5x2,5 3,5kW to jakieś 1,2kW na fazę. Czyli przy typowym układzie połączeń trochę ponad 5A na fazę. Przy żyle 2,5mm2 i 200m odcinku daje nam to spadek napięcia rzędu 10V na fazę. Rzecz naprawdę pomijalna zważywszy na zastosowania. Zamiast 3,5kW będzie 3.35kW i tyle. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 03.07.2009 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 To mnie pocieszyłeś bo troszkę kaski mniej wydam na kabelek bo w moim przypadku będzie to około 100 metrów czyli spadek napięcia będzie jeszcze mniejszy. thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Claudii 03.07.2009 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 my tez mamy przedłużacz 200 metrów 3x2,5.Codziennie go rozwijamy i zwijamy,nie jest to zbyt uciążliwe idzie się przyzwyczaić tzn trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 03.07.2009 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Mój kabel wisi od czerwca. I nikt go nie zabrał.. myślę że to zależy od okolicy (2 domy dalej zwineli 1/2 palety pustaków...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.07.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Ja też miałem takie wachania .... i na wiosnę zakopałem na sztycha 200m przewód DYP 3 X 2,5 ( nie wiązka , 2 żyły do fazy ) i chodzi na tym betoniara 200 kątówka 230 i inne elektronarzędzia i ani razu nie wybiło korków A gdy będzie prąd w 1 pomieszczeniu w budynku to kabel wykopie i wykorzystam go do instalacji podtynkowej Taki przewód jako tymczasowe rozwiązanie się sprawdzi, ale po jego wykopaniu z ziemi proponowałbym go już raczej na emeryturę wysłać, w żadnym wypadku do instalacji w domu nie stosować. Dlaczego? Ano jak go już wykopiesz, to go rozetnij na jakimś metrze długości i zobacz, jak wygląda wewnątrz. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p1oterek 04.07.2009 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Claudii - a jakie sprzęty działają na Twoim kabelku tzn jakie obciążenia. Tak się dopytuje bo przy pierwszej rozmowie o przedłużaczu elektryk jak usłyszał odległość 100 metrów i betoniarka 3,5 Kw to stwierdził że kabelek 5x6mm ale jak można dać mniejszy przekrój (czytaj tańszy) to ja bardzo chętnie [/u] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 04.07.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Claudii - a jakie sprzęty działają na Twoim kabelku tzn jakie obciążenia. Tak się dopytuje bo przy pierwszej rozmowie o przedłużaczu elektryk jak usłyszał odległość 100 metrów i betoniarka 3,5 Kw to stwierdził że kabelek 5x6mm ale jak można dać mniejszy przekrój (czytaj tańszy) to ja bardzo chętnie [/u] to chyba rozglądaj się za nowym elektrykiem bo jak tak zaczyna to do końca budowy z torbami Cię puści albo kup 5x2,5 i każ mu to podłaczyć i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 04.07.2009 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Jak już ma być tak tanio to po co wam aż 3x2,5mm2? Ja bym kupił 1xDY2,5 a za drugą żyłę niech robi ziemia. I też będzie działać nie gorzej niż ta betoniarka 3,5kW na 200m YDY3x2,5mm2 rozpędzana siłą mięśni żony jak mąż wyłącznikiem manewruje. Nie martwcie sięteż ,że to jakieś dziadostwo jest. Takie żeczy są na porządku dziennym np na wsi jak chłop młockarnie uruchamia. Chłop kręci wyłącznikiem a baba ciągnie .... za pas transmisyjny i po minucie ciągnięcia pasa wszystko ładnie sikręci jak ta betoniarka. A jak będziecie kupować ten DY to koniecznie zielono-żółty to po wykopaniu całe połączenia wyrównawcze w chałupie nim obskoczycie i nic si nie zmarnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garcia27 04.07.2009 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2009 Jak już ma być tak tanio to po co wam aż 3x2,5mm2? Ja bym kupił 1xDY2,5 a za drugą żyłę niech robi ziemia. I też będzie działać nie gorzej niż ta betoniarka 3,5kW na 200m YDY3x2,5mm2 rozpędzana siłą mięśni żony jak mąż wyłącznikiem manewruje. Nie martwcie sięteż ,że to jakieś dziadostwo jest. Takie żeczy są na porządku dziennym np na wsi jak chłop młockarnie uruchamia. Chłop kręci wyłącznikiem a baba ciągnie .... za pas transmisyjny i po minucie ciągnięcia pasa wszystko ładnie sikręci jak ta betoniarka. A jak będziecie kupować ten DY to koniecznie zielono-żółty to po wykopaniu całe połączenia wyrównawcze w chałupie nim obskoczycie i nic si nie zmarnuje. AMEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania