Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Rekuperator Bypass


Recommended Posts

Witam

Mam rekuperator Renovent HR (Brink) z Bypassem bez GWC.

 

Wydawało mi się że przy włączonym Bypassie powinien dmuchać powietrze o takiej temperaturze jak na zewnątrz, tak zapewniał instalator.

 

Tymczasem niby bypass otwarty, na zewnątrz 16 stopnii w domu 25 stopnie,

a on dmucha 21!!!

W ten sposób temperatura w domu praktycznie nigdy się nie obniża.

 

Czy mógłbym Was prosić o pomiary u siebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 45
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Przyłączam się do pytania.

Mam bardzo podobną sytuację - reku Renovent HR 400, z automatycznym Bypassem, umieszczony na stryszku, stryszek jest ocieplony 20 cm wełny. Wszystkie kanały kanałów z okrągłych rur spiro, oizolowane dodatkowo wełną mineralna z powłoką aluminiową ROCKWOOL KLIMAFIX .

Panel reku podaje, że Bypass jest włączony, ustawienia załączania zmniejszyłem do maksymalnie niskich (załączanie przy min 18 wewnątrz i min 10 na zewnątrz bodajże), a mimo to do środka nadmuchiwane jest cieplejsze powietrze, niż to powinno być. Zgłaszałem problem instalatorowi, ale ten twierdzi, że to wina nagrzewających się kanałów na poddaszu. Ale w takim razie ile by trzeba było walnąć wełny, żeby to odpowiednio zaizolować... Zresztą, nawet gdy słonko nie przygrzewa, a więc strych się nie nagrzewa, różnica w temperaturach i tak występuje. Nie mam niestety pomiaru na nawiewach, ale jeśli na dworze jest przez całą noc 13 stopni, a w domu rano temperatura to 21 stopnie, a bypass jest włączony, to coś jest chyba nie tak, bo zgodnie z obliczeniami, przy wydatku 200 mh/3, jak jest na "średnim" biegu całe powietrze w domu powinno być wymienione w przeciągu maks 2 godzin.

Ktoś ma jakiś pomysł? Może z tymi bypassami coś jest nie tak, bo gdzieś na tym forum słyszałem już o podobnym problemie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale jeśli na dworze jest przez całą noc 13 stopni, a w domu rano temperatura to 21 stopnie, a bypass jest włączony, to coś jest chyba nie tak, bo zgodnie z obliczeniami, przy wydatku 200 mh/3, jak jest na "średnim" biegu całe powietrze w domu powinno być wymienione w przeciągu maks 2 godzin.

 

Powietrze to nie wszystko. W domu sa nagrzane sciany i wszelkie inne przedmioty, ktore gromadza cieplo i nie oddadza go tak szybko. 2 wymiany to wg mnie o wiele za malo aby wyciagnac to cieplo. Wg mnie powinno sie mierzyc temp na zewnatrz i temp powietrza wylatujacego z anemostatow i to porownywac. A jeszcze lepiej temp. wejsciowa do reku i wyjsciowa z reku (ale to juz raczej trudno nieinwazyjnie).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale jeśli na dworze jest przez całą noc 13 stopni, a w domu rano temperatura to 21 stopnie, a bypass jest włączony, to coś jest chyba nie tak, bo zgodnie z obliczeniami, przy wydatku 200 mh/3, jak jest na "średnim" biegu całe powietrze w domu powinno być wymienione w przeciągu maks 2 godzin.

 

Powietrze to nie wszystko. W domu sa nagrzane sciany i wszelkie inne przedmioty, ktore gromadza cieplo i nie oddadza go tak szybko. 2 wymiany to wg mnie o wiele za malo aby wyciagnac to cieplo. Wg mnie powinno sie mierzyc temp na zewnatrz i temp powietrza wylatujacego z anemostatow i to porownywac. A jeszcze lepiej temp. wejsciowa do reku i wyjsciowa z reku (ale to juz raczej trudno nieinwazyjnie).

 

2 wymiany to trochę mało a co dopiero 0,5 wymiany na godzinę :-?

Przyjmijmy w uproszczeniu, że wydajność wynosi ok 200 m3/h co powiedzmy po rozdzieleniu na 6 anemostatów da ok 30 m3/h na anemostat. Jeżeli powierzchnia przewodu prowadzącego od reku do anemostatu wynosi ok 150 cm2 to prędkość w tym przewodzie niewiele przekracza 0,5 m/s Powietrze przebywa w przewodach kilkanaście sekund - to bardzo dużo, zdąży się mocno podgrzać.

Włączysz wyższy bieg to zwiększysz strumień powietrza i co za tym idzie skrócisz czas przepływu przez rury - osiągniesz 2 korzyści. Powietrze mniej się nagrzeje w rurach a jego większa ilość jest w stanie odebrać większą ilość ciepłą z Twojego domu.

A T.B. napisze, że to powietrze jest nagrzewane przez wentylatory :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 wymiany to wg mnie o wiele za malo aby wyciagnac to cieplo.

 

Uszczegółowiłbym to.Być może dwie wymiany to za mało, by wyciągnąć ciepło, ale rozpatruję tu całą noc, bo chodzi o zmianę temperatury na przestrzeni kilku godzin. Załóżmy nawet jedną wymianę na godzinę, w takim razie od godziny 22 do godziny 6 rano, gdy temperatura na dworze jest wyraźnie mniejsza ( u mnie ostatnie noce to 13-14 C) takich wymian będziemy mieli 8, i w tym czasie powinno nawiewać cały czas powietrze o temperaturze ok maks 15 C, biorąc pod uwage to, ze jak powiedział mi instalator, nagrzanie powietrza w rurach jest możliwe o ok 1 C.

Ale ok, kieruję się zdroworozsądkowym rozumowaniem, być może nie biorę czegoś pod uwage. Swoja drogą mój budynek ma z założenia małą bezwładność cieplną (dom w technologii prefabrykowanej drewnianej), więc nie powinno być zjawiska kumulowania ciepła, a powinien on się szybciej wychładzać.

Co do pomiarów, zgadzam się, że idealnie byłoby je wykonywać przy nawiewach, wywiewach, ale niestety nie ma do tego odpowiedniego urządzenia. Może ktoś jest w stanie polecić jakieś niezbyt drogie urządzenie do takich pomiarów (o ile to w ogóle możliwe przy tego typu urządzeniach)?

A co do nagrzewania się powietrza w kanałach - obserwowałem, jak będzie wyglądać sytuacja, jeśli zwiększę wydajnośc centrali, ale nie przyśpieszało to spadku temperatury.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Uszczegółowiłbym to.Być może dwie wymiany to za mało, by wyciągnąć ciepło, ale rozpatruję tu całą noc, bo chodzi o zmianę temperatury na przestrzeni kilku godzin. Załóżmy nawet jedną wymianę na godzinę, w takim razie od godziny 22 do godziny 6 rano, gdy temperatura na dworze jest wyraźnie mniejsza ( u mnie ostatnie noce to 13-14 C) takich wymian będziemy mieli 8, i w tym czasie powinno nawiewać cały czas powietrze o temperaturze ok maks 15 C, biorąc pod uwage to, ze jak powiedział mi instalator, nagrzanie powietrza w rurach jest możliwe o ok 1 C.

Ale ok, kieruję się zdroworozsądkowym rozumowaniem, być może nie biorę czegoś pod uwage. Swoja drogą mój budynek ma z założenia małą bezwładność cieplną (dom w technologii prefabrykowanej drewnianej), więc nie powinno być zjawiska kumulowania ciepła, a powinien on się szybciej wychładzać.

Co do pomiarów, zgadzam się, że idealnie byłoby je wykonywać przy nawiewach, wywiewach, ale niestety nie ma do tego odpowiedniego urządzenia. Może ktoś jest w stanie polecić jakieś niezbyt drogie urządzenie do takich pomiarów (o ile to w ogóle możliwe przy tego typu urządzeniach)?

A co do nagrzewania się powietrza w kanałach - obserwowałem, jak będzie wyglądać sytuacja, jeśli zwiększę wydajnośc centrali, ale nie przyśpieszało to spadku temperatury.

 

Przyjmijmy:

Różnica temp 10K (mało prawdopodobne – raczej będzie mniejsza)

Ciepło właściwe powietrz cpp=1020 J/(kg K)

Masa właściwa powietrza q= 1,239kg/m3

Strumień powietrza 200 m3 /h = 0,056 m3 /s

 

10K*1020J/(kg K)*1,239kg/m3 *0,056 m3 /s = 700W jest to bardzo mało – porównaj z mocą klimatyzatorów. :-?

 

Przez 8 godzin uzyskasz 8h*700W=5,6kWh

 

Energia słoneczna wpadająca już przez jedno okno połaciowe jest znacznie większa (moc słoneczka to około 1kW/m2 ) a okien jest zazwyczaj więcej i są większe. Akumuluje się ona we wszystkim – posadzki, stropy, ściany, meble i cała reszta wyposażenia. Dodaj do tego ciepło wydzielane przez lodówkę, pralkę telewizor, kino domowe, w kuchni podczas gotowania itp.

Wentylacja mechaniczna nawet z pokaźnym GWC nie zastąpi klimatyzacji, :evil: chyba że tego powietrza będzie bardzo bardzo bardzo dużo. :( 10 w skali Beauforta :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem świeżym posiadaczem Renoventa large, właściwie jeszcze nie jest uruchomiony, aczkolwiek instalacja gotowa.

Ale do rzeczy, rozebrałem go, z ciekawości oczywiście. Bypass jest to sterowana silniczkiem klapka, która otwiera połączenie pomiędzy dwiema komorami reku. Nie zamyka ona przepływu przez wymiennik, tylko uruchamia dodatkowy kanał. Przynajmniej niczego zamykającego wloty wymiennika nie zauważyłem.

 

Także tak na chłopski rozum wychodzi, że ten bypass jest tylko częściowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możemy wrócić do mojego pierwotnego pytania :]

 

Jakie macie temperatury na nawiewach przy włączonym bypass, bo w sumie jeszcze nikt nie podał ??

A chcę wiedzieć czy u mnie jest źle czy bardzo źle :)

 

 

Reku MISTRAL GEO 600 GWC płytowy ok 30 m2

Temperatura zewnętrzna 32*C

1. na drugim biegu wydajność ok 250 m3/h u mnie powietrze po przejściu przez gwc ma 17*C w najodleglejszym anemostacie na parterze 18,5*C w pomieszczeniu 24,5*C w najodleglejszym anemostacie na poddaszu 23*C w pomieszczeniu 27*C

2. na czwartym biegu wydajność ok 600 m3/h powietrze po przejściu przez gwc też ma 17*C w najodleglejszym anemostacie na parterze 18,0*C w pomieszczeniu 23*Cw najodleglejszym anemostacie na poddaszu 21*C w pomieszczeniu 25*C

Wyraźnie widać że muszę dodatkowo ocieplić rury na poddaszu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jurek_Z - dziękuję za wyjaśnienie. Szczerze mówiąc nie oczekuję naprawdę klimatyzacji, bo wiem, że reku swoje zalety powinien wykazywać przede wszystkim zimą, a nie latem. Niemniej, spodziewałem się innego efektu w lecie, choć tak jak mówię, nie klimatyzacji i chłodzenia domu do dowolnej przyjemnej temperatury.

 

Abigor - to co piszesz jest dość ciekawe, zwarzywszy na fakt, iż w dokumentacji Brink podaje, że:

W danej wersji, wymiennik ciepła jest zaopatrzony w przepustnicę przesuwną, która odcina przepływ powietrza przez wymiennik. W urządzeniu Renovent prawym odcinane jest powietrze dostarczane; w lewostronnej wersji odcinane jest powietrze zużyte.

 

To chyba jakąś ciemnotę wciskają, co też wcale by mnie nie zdziwiło, choć akurat nie cytuję w tym wypadku folderu reklamowego, ale dokumentację techniczną do produktu, która powinna już być zgodna ze stanem faktycznym...

Niemniej taki bypass częściowy, tłumaczył by poniekąd chyba, dlaczego temperatura na nawiewach jest wyższa, niż temperatura powietrza pobieranego z zewnątrz, jeśli wciąż dochodzi w centrali do częściowego mieszania się powietrza wywiewanego z nawiewanym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie tez lepiej sie sprawdza przeciag i otwarte okna niz ustawiona na 90 % wentylacja. Szczere mowiac po achach i ochach oczekiwalem ze to bedzie lepiej dzialac a mam +/- 2 stopnie tak jak kolega w domu z went tradycyjna. :evil:

 

Dom z silikatow ocieplony jak termosik. Co bym nie robil to temperatura na poddaszu ma ok 24,9 stopnia i przez noc sie nie zmniejsza. Patrzylem w nocy temp nawiewu 20 stopni, wywiew 26 stopni.

 

Nie mam dobrego termometra do zmierzenia temp na wylotach na poddaszu. Temp na zewnatrz cos mi nie pokazuje w trybie serwisowym - awaria czujnika ? (BFB 500)

 

Rury sa dodatkowo przykryte 15 cm welny ale podejrzewam ze bez zmian w wentylacji na stryszku nieuzytkowym nic to nie da.

 

Czarna dachowka sie nagrzewa i przekazuje cieplo na stryszek. Temp przynajmniej 10 stopni wyzsza niz na poddaszu. Folia paroszczelna jest we wszystkich pomieszczeniach ale i tak sa pewnie mostki. Na polaci sa dachowki wentylacyjne ale to nie dziala az tak wydajnie.

 

Rozwiazanie o ktorych mysle to :

- dorobic otwory wentylacyjne na szczytach co sie wiaze z demolka elewacji.

- docieplic skosy do szczytu - podobno moze byc problem z wilgocia w zimie.

- na welne na stryszku polozyc membrane paroprzepuszczalna co czesciowo odetnie konwekcje ?????

- GWC ?

- rolety i zaslony dzis instaluje.

 

Najfajniej jest w ocieplonym garazu bez izolacji podlogi :-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czytam to forum dość uważnie i powiem szczerze, że chyba nikt z Was, kto ma centrale RENOVENT, nie pokusił się o to aby ją otworzyć i zerknąć do środka. Oczywiście tłumaczenia mogą być różne w dokumentacji pewnie są błędy, ale tak czy inaczej sprawa By-Passu jest następująca :

 

Powietrze wchodzące do budynku w przypadku otwarcia By-Passu seryjnego całkowicie omija wymiennik bo otwiera sie klapka na przedzie urządzenia a na wymienniku zasuwa sie grill(tak to nazywam). Jeśli jedna z klap sie zatnie centrala poda błąd wynikający z nadmiernego oporu chyba że obie sie zatną otwarte. W tym przypadku powietrze przedzie po najniższej linii oporu czyli bokiem w 80% a przez wymiennik w 20%. I NIE MA INNEJ OPCJI

Wyjątkiem jest By-Pass dokładany po fakcie - wtedy nie ma tej klapy suwanej na wymienniku więc By-Pass będzie tak jak wyżej (80%/20%).

 

Jeśli macie wątpliwości odnośnie temperatur - tak jak ktoś już wspomniał sprawdzić trzeba najpierw ile wpada do reku a ile wychodzi z reku - wtedy będzie pewność. W 99% przypadków powodem przegrzania jest faktycznie izolacja i jej brak. Pozostałe przypadki to nadmierny opór w instalacji, który sprawia, że wentylatory się przegrzewają - sprawdziłem osobiście przy 400m3/h przy oporze na poziomie 250Pa temperatura wzrasta o prawie 2stopnie. Ale nie oszukujmy sie - instalacje inaczej sie projektuje, są od tego normy.

 

Odnośnie chłodzenia ? owszem - 4kW klimatyzator chłodzi pomieszczenie biura o wymiarze 3x3m przy 3 osobach. Jakim cudem ma to schłodzić nasłoneczniony dom? Nie zapominajmy, że mówimy o ilościach 200 i 300 m3/h ale kto z Was używa w nocy takich wysokich trybów i wydajności? Bardzo niewielu. Dlatego ich tu nie widać- bo aby schłodzić coś kolwiek, faktycznie reku w noc powinien chodzić na wysokim biegu i gromadzić chłód, a w dzień na niskim. Ale to ma wentylować a nie chłodzić... chyba że mamy duże GWC lub chłodnicę kanałową... to już inna bajka

 

Jak coś zapraszam na PRIV

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam dobrego termometra do zmierzenia temp na wylotach na poddaszu. Temp na zewnatrz cos mi nie pokazuje w trybie serwisowym - awaria czujnika ? (BFB 500)

To jest wina złych ustawień samego reku. Strzelam że masz wrzucone w nich posiadanie GWC a to wymaga czujnika zewnętrznego podłączanego do centralki i ewentualnie kolejnego bypassu (czerpnia z GWC i bez).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to ja pomierzyłem wszystkie temperatury na Renovent HR 400 z bypassem. Na zewnątrz jest 18 (pomiar z wejścia na urządzeniu), temperatura tuż przed bypassem obok wymiennika - 18, temperatura nad bypassem obok wymiennika 19, temperatura na wyjściu z rekuperatora, tym które idzie do nawiewów na pomieszczenia - 22,5, temperatura na nawiewie który nie idzie w pobliżu poddasza - 24,5, temperatura w pomieszczeniu i na powrocie do urządzenia - 25.

 

Oczywiście bypass otwarty, grill na wymienniku zamknięty (dla powności odłaczyłem siłownik i taśmą zakleiłem cały grill na wymienniku w razie gdyby był nieszczelny. I teraz kolejna ciekawostka - po zwiększeniu obrotów temperatura na wyjściu zwiększyła się o ok. 1 stopnień zamiast się zmniejszyć!!!

 

Wg mnie to jakaś porażka, na zewnątrz chłod przyjemny a w środku cała noc 25 stopni. Co więcej, jak wyłączyłem bypass to temperatura skoczyła zaledwie o 0,5 stopnia. Można powalczyć z izolacją (chociaż cały dach ma 30cm wełny, a rury dodatkowo z izolacją) ale co to da, skoro na samym pudełku temperatura magicznie rośnie o nawet 4,5 stopnia.

 

Spędziłem już 2 dni nad tym i zaczynam się zastanawiać czy czasem temperatura nie powiększa się na wentylatorze, albo w wyniku jakiejś nieszczelności kanału w środku obudowy.

 

Jeszcze jedno - czy brak odprowadzenia kondensatu może takie coś spowodować? Albo brak inicjacji urządzenia (nie wiem dlaczego nie inicjuje się przez "F" + "+")

 

Pozdrawiam,

Paweł

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jeszcze jedno - czy brak odprowadzenia kondensatu może takie coś spowodować? Albo brak inicjacji urządzenia (nie wiem dlaczego nie inicjuje się przez "F" + "+")

 

Pozdrawiam,

Paweł

 

Nie rozumiem ,nie masz króćca do odprowadzenia skroplin?

Urządzenie pewnie masz już zainicjowane.Sprawdź w ustawieniach :"urządzenie pierwszy raz uruchomione?" bodajże w menu instalatora pod pozycją "In.1".

Zawsze można wyłączyć wentylator nawiewny i otworzyć okna,a w lecie cieszyć się wentylacją mechaniczną wywiewną.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...