Proszę o pomoc

Każdy instalator coś innego mówi.

Mam piec na eko groszek. Jaki rodzaj naczynia wzbiorczego mam zastosować

przelewowe czy ciśnieniowe.

Dodam że na parterze mam ogrzewanie podłogowe na pietrze grzejniki + podłogówka w łazience.

 

Bardzo prosze o odpowiedź.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/
Udostępnij na innych stronach

Jest to kocioł na paliwo stałe, więc otwarte naczynie wzbiorcze - "przelewowe", kocioł powinien pracować w układzie otwartym.

Ja będę miał kocioł w układzie otwartym, a podłogówkę w całym domu podłączoną przez wymiennik płytowy. Będą to dwa obwody: kotła i bojlera(otwarty) i podłogówki (ciśnieniowy zamknięty).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3436547
Udostępnij na innych stronach

Zgodnie z prawem w Polsce, kotły na paliwa stałe muszą pracować w układzie otwartym.

Ciśnieniowe naczynia to przy gazowym i ciekłym paliwie.

Polecam dobry artykuł na ten temat:

http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4200&cms=272

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3436588
Udostępnij na innych stronach

dokładnie -przy piecu na paliwo stałe ma być przelewowe .... jak bedzisz go miał na nieocieplonym strychu to se go dobrze opatul welną na zimę - to taka dobra rada z autopsji :wink:
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3436682
Udostępnij na innych stronach

dokładnie -przy piecu na paliwo stałe ma być przelewowe .... jak bedzisz go miał na nieocieplonym strychu to se go dobrze opatul welną na zimę - to taka dobra rada z autopsji :wink:

Widziałem tez na dachu,ale tam trzeba jeszcze więcej wełny do owinięcia :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3436723
Udostępnij na innych stronach

Monti2008.

Błąd. Zgodnie z prawem w Polsce, kotły na paliwa stałe (do 300kW) mogą pracowac w układzie zamkniętym.

Opisuje to artykuł polecany przez Ciebie. Nie czytałeś go ??

 

Pzdr.

 

 

Zgodnie z prawem w Polsce, kotły na paliwa stałe muszą pracować w układzie otwartym.

Ciśnieniowe naczynia to przy gazowym i ciekłym paliwie.

Polecam dobry artykuł na ten temat:

http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4200&cms=272

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3436884
Udostępnij na innych stronach

Monti2008.

Błąd. Zgodnie z prawem w Polsce, kotły na paliwa stałe (do 300kW) mogą pracowac w układzie zamkniętym.

Opisuje to artykuł polecany przez Ciebie. Nie czytałeś go ??

 

Pzdr.

 

 

Zgodnie z prawem w Polsce, kotły na paliwa stałe muszą pracować w układzie otwartym.

Ciśnieniowe naczynia to przy gazowym i ciekłym paliwie.

Polecam dobry artykuł na ten temat:

http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=4200&cms=272

 

pozdrawiam

Masz rację Pello. Mea culpa.

O jednym myślałem,a pisałem po staremu :oops:

Oczywiście od marca tego roku ujednolicono prawo polskie z unijnym i można kotły na paliwa stałe montować w układzie zamkniętym.Tylko pamiętać trzeba o reszcie zapisu rozporządzenia (kocioł wyposażony w urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła).

pozdr

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3436982
Udostępnij na innych stronach

Ja mam ciśnieniowe i śpię nad wyraz spokojnie :lol: Nawet harmatą mnie nie zbudzisz :lol:

Poważnie natomiast: po tych kilkunastu dniach użytkowania układu zamkniętego (można od 8 lipca 2009 dopiero, bo dopiero wtedy się uprawomocniła nowelizacja rozporządzenia określającego warunki podłączania kotłów na paliwo stałe) nie widzę żadnych wad i zagrożeń. Kocioł buja mi się do 67-75 stopni max i przechodzi w stan spoczynku. Raz tylko bujnął się do ok. 80 stopni (w przytomności instalatora to było), bo był źle ustawiony automat zaworu 3D (za małą bezwładność miał, a czujnik był umiejscowiony odrobinę za daleko od samego zaworu). Po korekcji ustawień jest spokój :) Z tym, że nie korzystałem jeszcze z paleniska awaryjnego.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3437423
Udostępnij na innych stronach

Ja mam ciśnieniowe i śpię nad wyraz spokojnie :lol: Nawet harmatą mnie nie zbudzisz :lol:

Poważnie natomiast: po tych kilkunastu dniach użytkowania układu zamkniętego (można od 8 lipca 2009 dopiero, bo dopiero wtedy się uprawomocniła nowelizacja rozporządzenia określającego warunki podłączania kotłów na paliwo stałe) nie widzę żadnych wad i zagrożeń. Kocioł buja mi się do 67-75 stopni max i przechodzi w stan spoczynku. Raz tylko bujnął się do ok. 80 stopni (w przytomności instalatora to było), bo był źle ustawiony automat zaworu 3D (za małą bezwładność miał, a czujnik był umiejscowiony odrobinę za daleko od samego zaworu). Po korekcji ustawień jest spokój :) Z tym, że nie korzystałem jeszcze z paleniska awaryjnego.

 

 

Bo zagrożeniem są sytuacje awaryjne, a nie w normalnej eksploatacji. Nawet układy zabezpieczone we wszystko co możliwe mogą być niebezpieczne. Przepisy powodują znaczną redukcję ryzyka jego wystąpienia, a nie likwidują likwidują to ryzyko.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/126454-naczynie-przelewowe-czy-cisnieniowe/#findComment-3437451
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...