Uderzenia hydrauliczne na zimnej wodzie - jak to rozwiązać


dzabij

Recommended Posts

Witam,

 

Mam problem z uderzeniami hydraulicznymi na ZWU w moim domu. Przynajmiej tak mi się wydaje, zamykając zawory słyszę takie "puk" biegnące po rurach.

 

Na wejściu wody do budynku został zamontowany membranowy reduktor ciśnienia firmy Herz (w sieci są straszne wachania ciśnienia, skoki od 1 do nawet 8 bar) ustawiony w tej chwili na ok. 4 bary. Instalacja wykonana na początku z miedzi, potem (od rozdzielaczy) z Pex'u.

 

Jak pozbyć się problemu (bo zdaje się że uderzenia hydrauliczne mogą narobić sporo szkód) ? Myślałem o zastosowaniu naczynia przeponowego takiego jak na CWU, czy to dobre rozwiązanie ? (oczywiście na CWU problem nie występuje, naczynie przeponowe ładnie wygładza skoki ciśnienia).

 

Pozdrawiam

 

Dawid

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HMm Przy regulatorze ciśnienia na wejściu nie powinno być źle ... Na dodatek, o ile nie ma 2 regulatora ciśnienia na zasileniu CWU - to naczynie od CWU powinno przejmować skoki ciśnienia tez na wodzie zimnej (jak jest 2 ogranicznik ciśnienia przed CWU to nie)... Z drugiej strony dodatkowe naczynie przeponowe na wejscu nie zaszkodzi..

 

Są jeszcze "tłumiki uderzeń hydraulicznych" np flamco - Uderzenia te mogą być nie tylko od skoków ciśnienia w sieci - ale tez np ze względu na za małe średnice przewodów w instalacji..

 

 

pozostawię to bez wniosków ;) bo i ciezko jednoznacznie radzić

 

pozdrawiam

Piotrek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przed naczyniem przeponowym na CWU jest zawór zwrotny, może dlatego nie wytłumia uderzeń (choć w sumie powinien, bo zawór odcina ale w drugą stronę. Może nagrzana woda w zasobniku ma wyższe ciśnienie niż ciśnienie ZWU i dlatego zawór zwrotny nie "puszcza" uderzenia).

 

W sumie to się zacząłem zastanawiać czy źródłem "puk" czyli hałasu nie jest sama mambrana redukcyjna, dzisiaj potestuję.

 

No ale tak czy inaczej na CWU jest cisza (a "reduktor" wspólny), tyle że tam jest naczynko przeponowe. Pewnie zamontuję naczynko również na wlocie wody do budynku zaraz za reduktorem, chyba powinno pomóc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ale tak czy inaczej na CWU jest cisza (a "reduktor" wspólny), tyle że tam jest naczynko przeponowe. Pewnie zamontuję naczynko również na wlocie wody do budynku zaraz za reduktorem, chyba powinno pomóc.

Walnięcie powstaje przy gwałtownym zamknięciu przepływu wody. Im gwałtowniejsze tym większe bum. Drugim czynnikiem jest ciśnienie - im większe ciśnienie tym większe bum. Moim zdaniem naczynko nic nie da bo będzie nie z tej strony rury :).

Jeśli nie będzie Ci przeszkadzać mniejsze ciśnienie to je zmniejsz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...