Oświetlenie awaryjne - jaka moc, jakie żarówki?


Recommended Posts

Podpowiedzcie mi jeszcze, jaki przekrój żył dać zakładając, że LEDy będą ciągnąć 0.5 A w sumie - 2 żyły kabla 0.5 wystarczą? Czy dać trzy?Michał

 

Wystarczy przewód 2x0,25, 2x0,5, 2x0,75.

LEDY biorą tak mało prądu że nie warto się przejmować żadnymi spadkami napięcia.

Ponadto LEDY działają poprawnie w zakresie 25...110% wartości napięcia znamionowego Un.

 

Jeśli myślisz przyszłościowo to lepiej daj 3x0,75mm2.

Trzecią żyłe wykorzystasz w sytuacji awaryjnej lub do rozbudowy tego oświetlenia np:

- w godz 18-23 świecą wszystkie LED na 100% mocy

- w godz 23-5 świeci co trzecia lampka na 100% mocy

- w przypadku awarii zasilania świecą wszystkie z 50% mocy (funkcja oszczędzania energii).

 

Jeśli dopuszczasz myśl, że zamiast LEDów kiedyś tam włączysz sobie żarówki halogenowe to przekrój 2,5mm2 lub 4mm2 ze względu na spadki napięcia.