Recommended Posts

Marcin zapewne ma rację, ale o ile czegoś nie pokręciłem, to policzyłem spadek napięcia i moc wydzieloną w postaci ciepła na przewodzie.

 

W przewodzie popłynie prąd 15kW/230V=65A, spadek napięca na 30m przy przewodzie 6mm2 wynosi 30*65/6/57 (57 to przewodnośc miedzi w odpowiednich jednostkach) co daje spadek napięcia 5,7V (chyba trzeba pomnożć przez 2 bo mamy dwa przewody faza i neutralny). Mnożąc prąd 65A przez spadek napięcia 5,7 otrzymujemy energię wydzieloną w postaci ciepła = 370W (lub raczej 740W).

I teraz pytanie ?

 

Czy spadek napięcia około 11,4V (5%) nie wpłynie negatywnie na pracę urządzenia? pewnie TAK

 

Czy ściana jest w stanie odprowadzić ciepło od "grzejnika" o mocy 740W, bez znaczacego wzrostu temperatury? myślę, że TAK