Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

BLOWER-DOOR TEST


Recommended Posts

Jak uszczelić budynek - możemy Ci pomóc. Jednak szczelności budynku, o ile wiem, nikt w naszym kraju nie przeprowadza.

Chyba że się mylę. Jeżeli mylę się, z chęcią nawiązę z takimi firmami współpracę.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-203553
Udostępnij na innych stronach

Komercyjnie testów nie prowadzą, ale w ramach swoich prac badawczych - tak. Trzeba się "wkręcić" w ich program badawczy to taki test zrobią.

 

To urządzenie mieści się w bagażniku samochodu, więc nie ma problemu z transportem.

 

Odnośnie szczelności budynku polecam następujące strony:

 

 

http://www.luftdicht.de/

http://www.blowerdoor.de/

 

Są tam podane ceny (ale w Niemczech).

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-203586
Udostępnij na innych stronach

  • 5 years później...

Jezeli ktos jest zainteresowany testem szczelnosci w Gdansku to prosze o kontakt na PW.Ostatnio byl u mnie przedstawiciel jednej z bardzo powaznych firm z branzy inteligentnych uszczelnień budynków i wlasnie wspominal o tym tescie.Co do kosztów nei chce sie wypowiadac,ale wspominal cos o kwotach rzedu 1500-2000 zl.

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-3162444
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years później...
  • 2 months później...
Jakiś czas temu zahaczyłem delikatnie o temat testu szczelności budynku. Sam myślałem o zrobieniu. Z cenami jest różnie, 1200zł,1500zł jak i 800zł w promocyjnej cenie (szczelność + zdjątka termowizyjne w zestawie). Już kilka lub kilkanaście firm robi testy. Wuja google coś na pewno znajdzie :D
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-5819151
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
Zależy, do czego potrzebujesz. Pod dotację, czy dla Twojej wiadomości, czy masz spór z wykonawcą? Dużo od tego zależy. Może ekipa przyjść, napompować dom i tyle. Zależy więc czy potrzebujesz raport, dokumentację i jak bardzo szczegółowo. Jeżeli masz pytania - pisz proszę na priv. Wiem coś niecoś na temat tej technologii i jej możliwości. Co do opłacalności jestem do testów szczelności przekonany, ale nie w każdym wypadku. Trochę zależy od tego, czego się spodziewasz. Nowy budynek warto zawsze sprawdzić choćby po to by wiedzieć, czy spełnia założenia WT2008 w zakresie szczelności (bo każdy powinien spełniać i to obowiązek wykonawcy, jeżeli nie spełnia można nie odebrać budynku i pogonić ekipę do uszczelniania). Jeżeli natomiast budynek jest już w użyciu, to właśnie zależy. Jakby co - coś podpowiem.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-5970928
Udostępnij na innych stronach

  • 1 year później...

Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym pokazujemy próbę powietrzną. Blower door test to znakomity sprawdzian jakości pracy ekipy i wbudowanych produktów.

 

 

Zobacz inne filmu murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-6664813
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Szanowna Redakcjo.

 

W zaprezentowanym filmie widać, że operator nie zna programu, wpisuje nieprawidłowe wartości w pola programu "FanTestic" !!!

Pole "Wysokość" to nie jest to samo co "Wysokość budynku ponad grunt" !

 

elevation.jpg

 

"Wysokość" to wysokość ponad poziomem morza.

 

Efektem jest niedokładne wyliczenie n50 - amatorka.

 

Pozdrawiam

GREGOR

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-6726641
Udostępnij na innych stronach

  • 3 years później...

Odświeżę temat bo stoję przed dylemat czy decydować się na test szczelności.

Na jakim etapie ten test ma największy sens? Wydawało mi się że idealny moment to byłoby po SSZ i ociepleniu dachu, najmniej trzeba zepsuć by ewentualne niedoróbki poprawić.

Co jeśli dom jest ocieplony i otynkowany z zewnątrz, a wewnątrz są tynki i ocieplenie poddasza (bez zabudowy)?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-7512865
Udostępnij na innych stronach

Ja robiłem przed zabudową GK, żeby jeszcze poprawić nieszczelności. Najlepiej byłoby zrobić drugi test po tej zabudowie, ale wiadomo, to kolejne 1000 zł w plecy. Pierwszy test wykrył ciekawe nieszczelności (głównie gniazdka i folia dachowa).
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/12930-blower-door-test/#findComment-7514140
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...