za tydzień wbijamy łopatę - ruszy budowa naszego wymarzonego domu. Jestem kłębkiem nerwów - wybieramy pompę ciepłą. Każdy sprzedawca podaje inną moc dla powierzchni domu 170 m2 z rekuperacją i GWC. Jedni proponują 7,2 kw inni aż do 14 kw. Komu mam wierzyć ? Wszyscy przedkładają wyliczenia, operaty i ... wzajem nie się negują. Boję się niedowymiarowania jak również przewymiarowania. Jesteśmy z mężem nowicjuszami chociaż etap rozróżniania wapna od cementu chyba mamy za sobą :lol: Pomóż kto może :cry:

Jadźka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ważne aby dom był dobrze ocieplony dla pompy, a przynajmniej tak :

-dom z poddaszem,sciana 2 warstwowa :

bet. komórkowy/porotherm 24 P+W, 15 cm syropian, okna 5cio komorowe, poddasze wełna 25 cm.

 

Dla scian U ponizej 0,25 W/m2K ,strop/ poddasze U ponizej 0,20 W/m2/K

 

Ważne dla pompy PC jest aby ogrzewanie realizowane było przez podłogówke.

 

Dla 170m2 powinno wystarczyc 7 -8 KW przy rekuperacji.( 50W/m2)

 

Na jesien proponuje " wyjść z ziemi" reszta w przyszłym roku.

 

Przypilnuj aby szlunek fundamentów w był deskach, nie bezposrednio w wykop lany beton.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...