Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Piec Tillgner - ustawienia


tokas

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 81
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Sam odpaliłem wczoraj piec Tilgner EKR 25KW . Pali się bezproblemowo nie przestawiałem narazie nic w ustawieniach fabrycznych , ale napewno wymaga jakiś zmian. Przeprowadziłem już również badania pracy kotła.

Mam 220m do ogrzania plus mały grzejnik w garazu 20m.

przprowadziłem badania oto wyniki z pierwszego dnia:

Temperatura zadana kotła to 55 C

 

godzina 13.09 temperatura spada do poziomu 53 stopni więc załącza się dmuchawa i uruchamia podajnik

dmuchaw achodzi non stop ażdo 13.30 kiedy to piec dochodiz do temperatury 55 stopni

o godzinie 13.30 dmuchawa wyłącza się

godzina 13.39 piec schodiz ztemperaturą do 53 stopni więc dmuchawa znowu się załącza i tak praktyczie w koło.

 

Zastanawai mnie czy nie za długo ta muchawa chodzi ? Czy nie powinna szybciej dojśc od zadanej tenmperatury?

 

 

za

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
no, właśnie :) my też jesteśmy zainteresowani tym tematem... odpaliliśmy kilka dni temu piec (EKR 25kW), strasznie dużo nam żre ekogroszku - codziennie jakieś 70 kg !!!!!!!! (prawie 3 worki). Na pewno ma na to wpływ nie do końca ocieplone poddasze, no ale bez przesady ... Dziś spróbujemy nowych usrawień - jak się sprawdzą, to napiszę o nich :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja już swój piec ustawiłem idealnie. 70 kg to bardzo dużo. Podaj jakie masz ustawienia to może uda mi się coś Ci podpowiedzieć. Zawsze pierwsze grzanie oznacza dużo większe spalanie i uwierz mi że nieocieplone poddasze ma ogromne znaczenie. Paliłem pierwszys miesiąc przy nie do końca ocieplonym poddaszu i spalanie było 2 krotnie wyższe niż teraz przy mrozach -15.

U mnie piec spala teraz około 22kg do 26 kg na dobę. przy takim mrozie jestem bardzo zadowlony

Ogromne znaczenie ma również jakośćekogroszk, nie żałuj i kup pieklorza. Jest naprawdę najlepsze jjakości

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

damianexus będziemy wdzięczni za spojrzenie na nasze ustawienia (przy których piec spalał około 25 kg na dobę, ale teraz znowu przyszły mrozy i piec szaleje 40-50 kg, na poddaszu brakującą część ociepliliśmy na razie jedną warstwą 18 cm, więc tu nie powinno być wielkich strat)...

czas pracy podajnika 12s

obroty dmuchawy podtrz. 14 bieg

czas dmuchwawy podtrz 10s

krotnosc podawania 2

czas oczekiwania 10 minut

obroty dmuchawy 17 bieg

czas pauzy podajnika 36 s

 

chyba nic nie namieszałam...

z góry dziękujemy za pomoc :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 9 months później...

Pierwsze wrażenia, wnioski i boje z parametrami.

Parametry fabryczne się nie sprawdziły. Dom lata 80, po remoncie. Instalacja co. nowa, okna nowe, ocieplony.

I jaki zawód kiedy zużycie eko 75 kg bez różnicy czy mokry, czy suchy. Zadana na piecu 55 wg instrukcji, w domu 28 stopni. Wszyscy na majtach, ale

co z tego jak koszt wynosiłby 2000 miesięcznie.

Więc zmieniliśmy ustawienia. Podstawa: zadana mimo niezalecania niższa: 45 stopni.

Wentylatory w przestoju i przy osiąganiu zadanej 8.

Ślimak czas pracy przy osiąganiu zadanej 20 s. przestój 54 s.

Przestój po osiągnięciu zadanej 12 minut, krotność 2.

Więcej parametrów nie pamiętam, ale te są podstawowe. Eko się nie zapada i z palnika też się nie wysypuje.

Rozpala się godzinę. Program się załącza dopiero jak cały palnik się żarzy.

Zużycie spadło do 36 kg przy temp. zewnętrznej 5 stopni. W domu 26 stopni. Teraz czekam na mrozy.

Dalsze wnioski: jednak się kurzy, nie tak bardzo jak kocioł miałowy ale kotłownia czysta nie będzie.

Duży ubytek ciepła przez komin, na szczęście u mnie komin ogrzewa dom.

I to na tyle, ale wciąż będę walczył aby uzyskać jak najlepszy wynik. Jak ktoś będzie chciał znać

dokładne i wszystkie parametry jakie mam ustawione wrócę do tematu.

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Piec EKR 25 mam juz rok. Z tego co pamietam (bo jeszcze nie zacząłem sezonu grzewczegow tym roku) to ustawienia miałem nastepujace

Temp pieca 60 stopni

Temp zasobnika - 50

Temp kosza - 70

Temp zaworu - 47

 

czas pracy 15

czas pauzy 35

obroty dmuchawy 17

krotność 2

czas dmuchawy w podtrzymaniu 16

obroty dmuchawy w podtrzymaniu 20

 

Spalał ok 20-25 kg/doba

 

Dom 160 mkw po podłogach

Kubatura 700

Podłoga 12 styro

Ściana 15 styro

Okna 3 szybowe

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapomniałem napisać. Umknęło mi, a to dość istotna informacja.

Dom 260 m. kwadratowych, ogrzewanie grzejniki typu purmo.

Wentylator czas pracy w podtrzymaniu 16 s.

Nastawa 1 do 3 sugerowana na forach przynajmniej u mnie się nie sprawdza.

Eko zapada się do palnika.

Histereza 3,

ustawienia c.u. i zaworów pomijam w moim przypadku nie dotyczy.

Czekam na zimę.Będzie płacz, bądź radość :)

Edytowane przez brutu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

piec tilgner ekr 25 z brucerem użytkuję drugi sezon

sterownik tango negro (zawór czterodrożny plus jedna pompa)

Temp pieca56 stopni

histereza 1

czas pracy 12

czas pauzy 42

obroty dmuchawy 3 (przesłonka wentylatora otwarta na max)

krotność 2

czas dmuchawy w podtrzymaniu 12

obroty dmuchawy w podtrzymaniu 3

węgiel Pieklorz

dom 140m (temperatura w pomieszczeniach regulowana zaworami termostatycznymi na grzejnikach ok.22 stopnie)

 

przy obecnych temp. ok.10-12kg na dobę

dla mnie rewelacja (choć nigdy niema tak dobrze żeby mogło być lepiej)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...

Witam,

dalsze spostrzeżenia. Tydzień mrozów, w tym dwa dni poniżej -15 stopni.

Zużycie 45-55 kg przy parametrach o których pisałem wcześniej.

Temperatura w domu 24 stopnie. Nie jest źle. Poza tym, że dwa razy zerwała mi się już zawleczka

(w ciągu 10 dni). O dziwo eko wydawał się czysty i w piecu nie znalazłem rzeczy która mogla być przyczyną,

chyba że nawrzucali do worków kamieni. Co prawda ślimak był lekko zaklinowany, ale mocniejszy nacisk

spowodował jego od klinowanie. Podkreślam, że nie był on zbyt silny.

Nie wiem, może materiał z których zawleczki są zrobione zbyt miękki?

Ale to już inna bajka i może popiszecie jak u was z tymi zawleczkami, bo coś czuję, że

będzie to podstawowa i uciążliwa wada tego pieca.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

My mamy ten piec od 2 lat, jeszcze nigdy zawleczka się nie urwała. Mimo różnych rodzajów węgla... Co do spalania - pali około 30-40 kg na dobę. Za dużo. A mamy takie ustawienia jak tokas (dom porównywalnej wielkości).

Choć jak przypomnę sobie zeszły rok, gdzie palił nawet 70 kg na dobę, to różnica znacząca. Musimy kombinować dalej. Choć nie w iem, które parametry modyfikować...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

piec tilgner ekr 25 z brucerem użytkuję drugi sezon

sterownik tango negro (zawór czterodrożny plus jedna pompa)

Temp pieca56 stopni

histereza 1

czas pracy 12

czas pauzy 42

obroty dmuchawy 3 (przesłonka wentylatora otwarta na max)

krotność 2

czas dmuchawy w podtrzymaniu 12

obroty dmuchawy w podtrzymaniu 3

węgiel Pieklorz

dom 140m (temperatura w pomieszczeniach regulowana zaworami termostatycznymi na grzejnikach ok.22 stopnie)

 

przy obecnych temp. ok.10-12kg na dobę

dla mnie rewelacja (choć nigdy niema tak dobrze żeby mogło być lepiej)

 

 

 

witam

 

mam piec ekr 25 powierzchnia użytkowa 240m piec posiadam 2 lata jestem bardzo zadowolony

 

moje ustawienia

 

temp pieca 58-60

 

praca 16s

pauza 42s

 

krotnosc 1

oczekiwanie 8 min

 

wentylator 3

oslona wentylatora otwarta na maksa

 

bojler 300l temp 50s

 

zawór 3 drozny

 

w pokoju termostat ustawiony na 23 st pracuje w automacie

 

spalanie okolo zalezy od temp zewnetrznej 30-40 kg nie wiem czy to jest dobry wynik

 

prosze o przeanalizowanie moich parametrów i zapraszam do pisania

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam piec 25kW Tilgnera pierwszy sezon grzewczy. Problemem jest to, że groszek nie dopala się do końca i leci do popielnika. Ekogroszek raczej dobry bo znajomy ma ten sam ekogroszek i piec z tym, że 50kW. W popielniku ma dosłownie puch. Jakimi parametrami operować, żeby dobrze spalać groszek?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jaki masz sterownik ale mi pomogły sugestie Jareckiego

Oto opdowiedz jak należy ustawiać parametry.

 

Do spalania węgla potrzebne jest powietrze w odpowiedniej ilości, jak dmuchamy za mocno, to spalamy z nadmiarem powietrza, w prostych słowach szybciej i bardziej intensywnie, co ma odbicie w ilości opału spalanego a także w wielkości przeregulowania.

 

Menuet nie ma opcji zwalniania obrotów, pracuje dwustanowo.

Więc do dojścia na t.zadaną działą podawanie 9s, przerwa 36sek. a także obroty dmuchawy 8.

Jak dojdziemy do t.zadanej, to parametry wyżej są nieaktywne, a działają krotność 1 oznaczająca podanie paliwa i nadmuch co każdy przedmuch, dmuchawa w podtrzymaniu 24s, obroty dmuchawy w podt.6bieg, oczekiwanie na dmuchniecie 4minuty.

 

Musisz zrobić tak:

Obniż kocioł na 40st.C, jak zejdzie do tej temp. zadaj na sterowniku 60st.C

Będziesz miał czas na dobranie pierwszych trzech parametrów:

czas podawania 9sekund zostaw sobie jako wartość stałą

przerwę 36sek. dobieraj tak, aby opał się wypalał, dla mocy 25kW możesz zacząć od ok.45sekund.

dobierz powietrze w taki sposób, aby nie było zbyt intensywne, ale jednak kolor płomienia musi być taki jak słoneczko, intensywnie żółty, może uda się to na okolicy 5biegu.

 

Przerwą podawania i ilością powietrza ustalasz moc kocioł-palnik, dobrać zatem idzie np. 15kW, które będzie odpowiednie dla Twojego domu

 

Jak kocioł osiągnie temp., to trzeba dograć przedmuch do strat ciepła budynku i jakości paliwa

przerwa nadmuchu 3-5minut stare budownictwo, ok. 8-12minut nowe budownictwo dla przedziału mocy kotła 20-25kW

czas przedmuchu ok. 10-max.20sek.

krotnośc- tym można dobrać wysokość kopca jak kocioł długo przebywa w trybie przedmuchu, wpływamy zatem na prawidłowe dopalanie paliwa.

Dla krotności=1 kocioł zawsze poda paliwo z nadmuchem przez to wyjściowe 9sekund, po czym doda jeszcze samą dmuchawę w/g nastawy parametru dmuchawa w podtrzymaniu. Dla krotności = 2 na pierwszym przedmuchu nie dajemy paliwa, tylko sam nadmuch przez czas parametru dmuchawa w podtrzymaniu a dla krotności2 ponownie podanie i nadmuch 9sekund plus czas pracy samej dmuchawy.

 

Trzeba się tak pobawić, aby kopczyk był od płaskiego po lekko wypukły dla palnika typu Brucer lub wypukły dla tradycyjnej retorty.. Pozdrawiam

Jarecki

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...