tokas 26.12.2010 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2010 JA obecnie mam podawanie 9przerwa 61Dmuchawa 6krotność 1dmuchawa podtrzymanie 15 sdmuchawa podtrzymanie 5 bieg Dom 260 po podłogach 160 uzytkowaDół podłogówkaGóra kaloryfery + podłogówka w łazienceGaraz kaloryfer Spalanie ok 25 kg dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 03.01.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Witam, dalsze spostrzeżenia. Tydzień mrozów, w tym dwa dni poniżej -15 stopni. Zużycie 45-55 kg przy parametrach o których pisałem wcześniej. Temperatura w domu 24 stopnie. Nie jest źle. Poza tym, że dwa razy zerwała mi się już zawleczka (w ciągu 10 dni). O dziwo eko wydawał się czysty i w piecu nie znalazłem rzeczy która mogla być przyczyną, chyba że nawrzucali do worków kamieni. Co prawda ślimak był lekko zaklinowany, ale mocniejszy nacisk spowodował jego od klinowanie. Podkreślam, że nie był on zbyt silny. Nie wiem, może materiał z których zawleczki są zrobione zbyt miękki? Ale to już inna bajka i może popiszecie jak u was z tymi zawleczkami, bo coś czuję, że będzie to podstawowa i uciążliwa wada tego pieca. Pozdrawiam ja włożyłem śrubę 5 i już zawleczek nie zmieniam.chociaż raz mi też już śrubę też urwało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 03.01.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 JA obecnie mam podawanie 9 przerwa 61 Dmuchawa 6 krotność 1 dmuchawa podtrzymanie 15 s dmuchawa podtrzymanie 5 bieg Dom 260 po podłogach 160 uzytkowa Dół podłogówka Góra kaloryfery + podłogówka w łazience Garaz kaloryfer dlaczego masz czas podajnika tylko 9 sek? zmieniłeś też widzę dmuchawę na 6 czy jest lepiej niż 7 lub więcej?jaka jest różnica? pisałeś też wcześniej o zasłanianiu dmuchawy odsłoniłeś ją?i gdzie to się znajduje bo nawet nie słyszałem o tym. jeszcze mam pytanie jak najlepiej Twoim zdaniem ustawić piec aby w domu było około 10 stopni.(dom w trakcie wykańczania). teraz mam na piecu 55 st. podawanie 13 sek. przerwa 60 sek czas pracy dmuchawy 20 sek. krotność 1 co byś proponował zmienić? temperatura na termostacie przy wyjściu na podłogówkę 26 stopni. spalanie około 20 kilo na dobę.dom około 200 mkw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 03.01.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 JA obecnie mam podawanie 9 przerwa 61 Dmuchawa 6 krotność 1 dmuchawa podtrzymanie 15 s dmuchawa podtrzymanie 5 bieg Dom 260 po podłogach 160 uzytkowa Dół podłogówka Góra kaloryfery + podłogówka w łazience Garaz kaloryfer Spalanie ok 25 kg dziennie moje obecne ustawienia; obr.dmuchawy podt. 9 obr. dmuchawy 15 czas oczekiwania 10 krotność podawania 3 czas oczekiwania 10 min. czas pauzy podajnika 60 sec. czas pracy podajnika 13 sec. mam prośbę aby ktoś luknął i mi odpowiedział co mogę zmienić.może coś z krotnością podawania ??? zależy mi aby temp, w domu była około 10 st.(dom wykańczany aczkolwiek grzeję już drugi sezon i nadal mi coś nie pasuje) na wyjściu na podłogówkę na termometrze mam 26 st. w piecu powstają duże spieki od czego to może być uzależnione??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 05.01.2011 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Zmiejsz dmuchawę w czasie pracy do 7 z 15 jak masz obecnie.Powinno byc mniej spieków. Krotność - tzn.co jaki czas ( u Ciebie 10 min) podajnik poda groszek.Jeżeli widzisz że potrzeba taka jest co 30 min ( krotność 3 x 10 min) to ok. Dlaczego mam 9 s. Bo tak mi podpowiedzieli na forum.Ustawiłem 9 s. potem wydłużałem przerwę - im dłuzsza przerwa tym mniej powietrza - stąd dmuchawa 6 lub 7. Potem obserwowałem kopczyk po osiagnięciu temp. zadanej i dostosowałem krotność i ilośc powietrza w podtrzymaniu I teraz mam u góry 22 st. a na dole 25I jest mi z tym dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 06.01.2011 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 Zmiejsz dmuchawę w czasie pracy do 7 z 15 jak masz obecnie. Powinno byc mniej spieków. Krotność - tzn.co jaki czas ( u Ciebie 10 min) podajnik poda groszek. Jeżeli widzisz że potrzeba taka jest co 30 min ( krotność 3 x 10 min) to ok. Dlaczego mam 9 s. Bo tak mi podpowiedzieli na forum. Ustawiłem 9 s. potem wydłużałem przerwę - im dłuzsza przerwa tym mniej powietrza - stąd dmuchawa 6 lub 7. Potem obserwowałem kopczyk po osiagnięciu temp. zadanej i dostosowałem krotność i ilośc powietrza w podtrzymaniu I teraz mam u góry 22 st. a na dole 25 I jest mi z tym dobrze. ilość powietrza w podtrzymaniu ? jak to ustawić? zmniejszyłem wczoraj czas pracy podajnika z 13 na 10sec. bo coś chyba za duży ten kopczyk u mnie. obecnie mam ustawiony piec na 55st. wcześniej przy 13sec . piec rozgrzewał się w podtrzymaniu do 61 st. w tej chwili przy 10sec. rozgrzewa się do 59st. czy to lepiej czy gorzej? i ostatnie pytanie czy obr. w podtrzymaniu mam zostawić na 9 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 07.01.2011 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Sterowmik MenuetMenu Standard1. Czas pracy podajnika - masz obecnie 102. Czas pauzy podajnika - masz 603. Krotność podawania - masz 3 co oznacza że co 3 cykl w podtrzymaniu kocioł poda dawkę paliwa przez czas 10 s. - tak masz ustawiony czas pracy podajnika4. Czas oczekowania - masz 10 min - co oznacza że co 10 min w podtrzymaniu kocioł sie załączy. U Ciebie pierwsze załączenie 10 min - tylko powietrze , drugie 10 min powietrze , trzecie 10 min paliwo + powietrze - jeżeli chcesz to mnienić - zmień krotność podawania np . na 2 to wówczas- pierwsze załączenie 10 min tylko powietrze , drudie załączenia 10 min paliwo + powietrze5. Czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu - Tu zmień 6. Obroty dmuchawy w podtrzymaniu - czyli siła nadmuchu Z forum dowiedziałem sie że aby kocioł pracował najbardziej efektywnie temp pieca nie powinna za bardzo odbiegać od temp zadanej pieca.Jeżeli temp pieca za bardzo odbiega od temp zadanej tzn. woda w instalacji za szabko i za bardzo się wyziębia i wówczas piec potrzebuje wiecej czasu ( patrz paliwa ) oby ponownie osiagnąc zadanę temp.Niech się piec włącza, ale na jak najkrótszy czas. Wówczas temp bedzie utrzymywana a i ilośc paliwa nie bedzie wieksza niz powinna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 08.01.2011 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 dzięki za cenne wskazówki.w sumie doszedłem do ustawień takich jak masz u siebie.zmniejszyłem obr. dmuchawy i jest na pewno mniej spiekówale po dwóch dniach muszę coś zmienić ponieważ u mnie na tych ustawieniach bardzo szybko piec traci temperaturę.na piecu mam 55 st. w czasie pauzy dochodzi do 60 i po 40min.spada do 48 i potem pracuje około 20min aby dojść do 55 (chyba za długo)też tak masz?na mój rozum zwiększyłem czas pracy podajnika do 11 sek, i zmniejszyłem czas pomiedzy podawaniem do 59sek. i zobaczę po dwóch dniach efekt.co sądzisz na ten temat bo nie wiem czy dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 09.01.2011 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Piec ma duza bezwładność i przy Naszym sterowniku trudno będzie osiągnąć lepsze parametry.Popracuj nad parametrami w czasie podtrzymania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 09.01.2011 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Piec ma duza bezwładność i przy Naszym sterowniku trudno będzie osiągnąć lepsze parametry. Popracuj nad parametrami w czasie podtrzymania które parametry proponujesz zmienić? krotność mam 1 obr.podt. dmuchawy ustawiłem na 5 i chyba za mało. może zmienić czas pauzy w podt. z 10 min na 8 ? jaką masz temp. u siebie w czasie podt.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 09.01.2011 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 Ja mam krotnośc także 1Natomiast czas oczekowania mam 5 min. co oznacza że co 5 min podajnik poda porcje paliwa i dmuchnieDmucha przez 15 s. z siłą 5 (obroty dmuchawy)Przy mrozach temp zadana 55 st. - a temp. pieca oscylowała miedzy 50 a 60Nie liczę podgrzewania CWU bo to osobna kwestia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 09.01.2011 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 MAm piec tillgner 25kw, sterownik manuet, palnik brucer, Ja mam pdobne ustawienia jak u was, 9s podawanie, 60przerwa, dmuchawa na 7 bieg, ptrzysłona mocno przysunieta. podtrzymanie dmuchawa 6, czas dmuchawy w podtrzymaniu 17s, czas przerwy chyba 8min, Sterownik pracuje mi z termostatem pokojowym euroster 2005, wiec parametr czas odł pomp CO mam na 2min, wiec po osiagnieciu pompki włanczaja sie na 30s co dwie min. Szkoda ze nie na dłużej bo nie zdąży wody z podłogówki przegonić. Mam pytanko, spieki pojawiają mi się w tylnej czesci Brucera, z przodu i po bokach jest ok, czy to nieszczelny palnik? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 11.01.2011 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2011 zostawiacie na takich samych ustawieniach co na zimę tylko w sterowniku zmieniacie zima / lato / ?czy coś jeszcze trzeba zmienić?dzięki Tokas za wyczerpujące odpowiedzi w końcu chyba jest dobrze.co do palnika to się nie wypowiadam bo nie mam pojęcia od czego te spieki z tyłu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 19.10.2011 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Akrimka Dzięki za linka.Z tego co wyczytałem widzę,że co niektórzy maja problemy z sterowalnością kotła.Od niedawna jest możliwość dokupienia do kotłów z palnikiem drugiej generacji między innymi Brucerasterownika internetowego eCoal.pl,w pełni automatyczny.Więcej na http://www.eCoal.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
italiana 08.11.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Witam wszystko użytkowników kotłów Tilgnera. Ja posiadam EKR 20 i od jakiegoś czasu próbuję go "ogarnąć". Jakie macie zużycie eko groszku? Mam jeszcze jedno pytanie.. Czy ktoś z Was analizował może co jest bardziej opłacalne: podgrzewanie wody przez bojler np. 2 x na dobę pod dwie godziny dla czterech osób (Bojler mam pionowy Galmet, z wężownicą spiralną, chyba 100 l), czy podgrzewanie wody piecem. Oczywiście dotyczy to sezonu letniego, kiedy nie ogrzewamy domu. Z góry dziękuję za podzielenie się doświadczeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 19.11.2011 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 mam pytanie do posiadaczy takiego piec.czy podczas włączania się pompy CO też wam spada temp.na piecu do 40 st.? temperaturę zadaną na piecu mam 55 st. podczas podtrzymania dochodzi do 75st.czy to normalne?czas pracy podajnika- 11sek.czas pauzy - 44sekkrotność 3bieg dmuchawy podczas pracy 7co byście proponowali zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 19.11.2011 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2011 Czy ktoś z Was analizował może co jest bardziej opłacalne: podgrzewanie wody przez bojler np. 2 x na dobę pod dwie godziny dla czterech osób (Bojler mam pionowy Galmet, z wężownicą spiralną, chyba 100 l), czy podgrzewanie wody piecem. Oczywiście dotyczy to sezonu letniego, kiedy nie ogrzewamy domu. Ktoś już kiedyś liczył na forum że ciut taniej jest na węglu - pytanie czy warto czyścić piec za te 20 zł drożej niż grzać grzałką i zapomnieć o piecu przynajmniej w wakacje. mam pytanie do posiadaczy takiego piec.czy podczas włączania się pompy CO też wam spada temp.na piecu do 40 st.? Normalnie nie - spróbuj zmniejszyć bieg pompki . temperaturę zadaną na piecu mam 55 st. podczas podtrzymania dochodzi do 75st.czy to normalne? Jeśłi masz sterownik Tango lub inny bez PID to tak . co byście proponowali zmienić? Sterownik ja zmieniłem Tango na RT09PID i bardzo sobie chwalę .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 03.12.2011 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Mam problem z przegrzewaniem sie pieca.Temp. zadaną mam 55 st. krotność 5 podawanie 12 sek czas pauzy 48sek. ale często się zdarza,że dochodzi do 94st. i się wtedy włącza alarm i załączają się dopiero pompy.Wie ktoś może co trzeba zrobić aby pompy się załączały wcześniej? mam załozony czujnik pokojowy i to on w sumie steruje pompą CO.myslałem,że jak ustawię temp.max na 70 st.to sie będą włączać pompy po przekroczeniu tej temp. ale nic z tego.pomoże Ktoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 03.12.2011 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2011 Zainteresuj się parametrem Cop ( w sterowniku TangoNegro to Czas odłączenia pompy) ustaw go np na 3 min. Jeśli w łazience masz na grzejniku termostat to najlepiej go zdemontuj tak by był swobodny obieg wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makma 04.12.2011 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Zainteresuj się parametrem Cop ( w sterowniku TangoNegro to Czas odłączenia pompy) ustaw go np na 3 min. Jeśli w łazience masz na grzejniku termostat to najlepiej go zdemontuj tak by był swobodny obieg wody. W końcu jest super i spalanie od razu mi się zmniejszyło.ustawiłem narazie na 5 min czyli pompa się załącza co 5min. na 30 sek. zmieniłem również czas podawania na 9 sek i przerwa 60 i jest super. Na pewno gdy będzie chłodniej trzeba zmniejszyć czas odłaczania pomp na 3 min lub nawet na 2min ale narazie jest ok.i w domu mam 22st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.