Gość 18.04.2002 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 Czy ktoś jest w stanie mi to wyjaśnić? Pozdrawiam [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojptak 18.04.2002 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 Myślę że chodzi tutaj o kontakt z wodą. Po folii paroprzepuszczalnej (przeznaczonej do wstępnego krycia dachu) może spływać woda, która dostała się pod pokrycie dachu lub wykropliła z pod pokrycia.Natomiast wiatroizolacja służy do zatrzymania wdmuchiwania wiatru pod ocieplenie ścian.Myślę, że jako wiatroizolację można by zastosować folię paroprzepuszczalną ale odwrotnie to bym odradzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack 18.04.2002 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2002 Różnica jest przede wszystkim w paroprzepuszczalności, wiatroizolacja 40-150 g/m2/24h, folia wysokoparoprzepuszczalna 1300 do nawet 3000 g/m2/24h. Z tego też wynika duża różnica w cenach. Przy ocieplaniu poddasza izolacja może dotykać do folii wysokoparoprzepuszczalnej, zaś w przypadku zastosowania wiatroizolacji pomiędzy nią a ociepleniem musisz zostawić lukę wentylacyjną do odprowadzania wilgoci. De facto obie spełniają podobne funkcje, różnia się jednak paroprzepuszczalnością. Wiatroizolacji nie należy stosować jako paroizolacji, gdyż paroizolacja powinna przepuszczać ok.2-4 g pary na m2/24h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania