Gość araksis 04.01.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2004 Mam instalacje C.O z piecem jednofunkcyjnym Junkers ZS-23KE. Czy ktos ma juz jakies doswiadczenia odnosnie regulacji aby spalał nieco mniej niż 9,2 m3/dobe. Chodzi mi o regulacje płomienia (zmniejszenie go) i regulacje pompy w ten sposób by po zgasnięciu płomienia wyłączała się po około 5 minutach. Do tej pory pompa chodzi cały czas nawet gdy woda nie jest podgrzewana.Prosze o poradePozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13276-junkers-zs-23ke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 05.01.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2004 w instrukcji do tego kociołka jest napisane jak ustawić wybieg pompy, moc itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13276-junkers-zs-23ke/#findComment-209686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.01.2004 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2004 zamontuj regulator trz12-2 spowoduje że kocioł bedzie przcował bardziej ekonomicznie a przy okazji spowoduje że pompa będzie pracowała tylko wtedy kiedy jest żądanie ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13276-junkers-zs-23ke/#findComment-219362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania