Czesc wszystkim.

Być może jakbym przeczytał cały wątek znalazłbym odpowiedz na moje pytania ale czasu nie mam tyle ;)

Pierwsza sprawa to taka ze mam dwa kanały z pustaków wentylacyjnych obok siebie(w kuchni) jeden z okapu drugo ogolny z kuchni. Podpowiedzcie jak wyprowadzic kominki dachowe na dach aby oba sie zmiescily obok siebie? czy moze połączyć oba kanały w jeden kominek? jak tak to jak to zrobic?

Kolejna sprawa wentylacja w salonie. Mam to rozwiazane w ten sposob ze kratka bedzie w suficie a kanał przed poddasze z pustaków bedzie wychodził na dach. Na dachu kominek wentylacyjny (ciepły) taki sam jak te dwa z kuchni. Moze tak byc?

Jeszcze jest sprawa ze tak samo ma byc rozwiazana wentylacja z kotłowni i garażu, tzn kratka w scianie a kominek na dachu . Czy z tych pomieszczeń też dawać te "ciepłe" kominki.

Jesli ktos odpowie to bede wdzieczny bo jestem zielonyb w tym temacie. Najwazniejsze dla mnie to sprawa dwoch kominkow z kuchni.

Pozdrawiam

 

Jeżeli kanały wentylacyjne masz wykonane z pustaków wentylacyjnych, jest to tzw. komin systemowy. Więc nie rozumiem po co te kominki?

Komin powinien być wyprowadzony powyżej szczytu dachu. Kanałów wentylacyjnych nie powinno się łączyć.

 

kanaly wentylacyjne mam z pustaków wentylacyjnych i one dochodza do szczytu dachu a ponad dachem musze je jakos zakonczyc tj. kominkiem przeciez nie zostawie pustaka wentylacyjnego z dziura w srodku ponad dachem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy w czymś pomogę.

 

Interesuję się od jakiegoś czasu dokładnie tym problemem co Artur i Ania.

Właśnie przeczytałem cały ten wątek. Może nie dokładnie ale cały.

Trochę rzeczywiście szkoda czasu na tą lekturę, oczywiście nie dlatego,

że tam są pisane głupoty. Warto przeczytać post Adam_mk jest to tylko

jeden post. Warto też przeczytać posty autorki tego wątku, żeby zobaczyć

jak próbuje uzyskać konkretne informacje.

 

A teraz o tych kominkach.

W moim projekcie jest jeden taki. Wentylację łazienki na poddaszu

ma zapewniać. Zacytuję co przy nim na projekcie pisze:

 

otwór w stropie na

wentylacja łazienki

wywiew sufitowy(anemostat)

system kanałów elastycznych

przechodzący w kształtkę

dachówkowa wentylacyjna

fi180mm (min 150mm)

UWAGA:

w przestrzeni poddasza

nie ogrzewanego

prowadzić w kanałach

ocieplonych

 

Czyli na ścianie nośnej jest kilka pustaków wentylacyjnych, potem

według projektanta ma być kanał elastyczny (np. spiro), potem

kominek wentylacyjny (dachówka wentylacyjna) około 30cm ponad dach.

 

Jak zrozumiałem ten kominek wentylacyjny to jest właśnie problem

Artura i Ani.

 

Z tego co wiem żaden szanujący się kominiarz nie dopuści takiego

kominka. Raz, że mi o tym mówili a dwa, że jak pogrzebałem w internecie

to znalazłem całą historię tego jak kominiarze walczyli o to aby takie

kominki traktować jako tylko i wyłącznie dachówki wentylacyjne ewentualnie

wywiewki. W końcu sąd administracyjny im przyznał rację.

 

Jakieś rozwiązanie tego problemu tanim kosztem wymyśliłem.

Jeślibyście byli zainteresowani i o ile dobrze zrozumiałem Wasz problem

to dajcie znać. Z chęcią moim pomysłem się wtedy podzielę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy w czymś pomogę.

 

Interesuję się od jakiegoś czasu dokładnie tym problemem co Artur i Ania.

Właśnie przeczytałem cały ten wątek. Może nie dokładnie ale cały.

Trochę rzeczywiście szkoda czasu na tą lekturę, oczywiście nie dlatego,

że tam są pisane głupoty. Warto przeczytać post Adam_mk jest to tylko

jeden post. Warto też przeczytać posty autorki tego wątku, żeby zobaczyć

jak próbuje uzyskać konkretne informacje.

 

A teraz o tych kominkach.

W moim projekcie jest jeden taki. Wentylację łazienki na poddaszu

ma zapewniać. Zacytuję co przy nim na projekcie pisze:

 

otwór w stropie na

wentylacja łazienki

wywiew sufitowy(anemostat)

system kanałów elastycznych

przechodzący w kształtkę

dachówkowa wentylacyjna

fi180mm (min 150mm)

UWAGA:

w przestrzeni poddasza

nie ogrzewanego

prowadzić w kanałach

ocieplonych

 

Czyli na ścianie nośnej jest kilka pustaków wentylacyjnych, potem

według projektanta ma być kanał elastyczny (np. spiro), potem

kominek wentylacyjny (dachówka wentylacyjna) około 30cm ponad dach.

 

Jak zrozumiałem ten kominek wentylacyjny to jest właśnie problem

Artura i Ani.

 

Z tego co wiem żaden szanujący się kominiarz nie dopuści takiego

kominka. Raz, że mi o tym mówili a dwa, że jak pogrzebałem w internecie

to znalazłem całą historię tego jak kominiarze walczyli o to aby takie

kominki traktować jako tylko i wyłącznie dachówki wentylacyjne ewentualnie

wywiewki. W końcu sąd administracyjny im przyznał rację.

 

Jakieś rozwiązanie tego problemu tanim kosztem wymyśliłem.

Jeślibyście byli zainteresowani i o ile dobrze zrozumiałem Wasz problem

to dajcie znać. Z chęcią moim pomysłem się wtedy podzielę.

 

Czesc. Ja majac na mysli kominek wentylacyjny myslalem o czyms takim

http://www.semifinland.pl/go/_info/?id=15&sess_id=a76201c70553cdc649dffd974e945c87

teraz czytam ze to sie stosuje w przewodach kanalizacyjnych. ok. w takim razie co mam zrobic jak w kuchni mam w scianie dwa kanaly obok siebie (jeden ma byc z okapu drugi wentylacja ogolna z kuchni) z pustakow wentylacyjnych i dochodza one do polaci dachu. musze zrobic dziure w dachu i kanaly te czyms zakonczyc. Chodzi o to jak to zakonczyc??. A moze wlasnie tak jak mysle? Teraz porady?

A może ja te piony moje wentylacyjne powinienem zakonczyc czyms innym a nie takimi kominkami tylko może są jakieś do wentylacji pomieszczeń?

Pozdrawiam. Artur

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Właśnie o takich kominkach myślałem. Z tym, że ja mam firmy bodajże to się

piszę Kloeber (o z kropkami). Ja mam inną dachówkę nie taką podwójną.

 

Jak rozmawiałem z szefem firmy kominiarskiej to mi pokazywał,

taki stalowy komin z ociepleniem w środku.

Dla mnie to za drogie rozwiązanie .

 

Wziąłem więc dachówkę antenową i zerwałem gumową uszczelkę.

Otrzymałem klasyczną dachówkę przejściową. Na tej stronie co podaliście

jest też w ofercie dachówka przejściowa. Otwór w dachówce przejściowej

jest owalny. Ten w mojej idealnie pasuje do rury fi150. Oczywiście będzie

trzeba ją trochę wygiąć. Np. rura fi150 1-no metrowa z daszkiem kosztuje

około 70 zł. Ale może kupić osobno bo daszek można zdejmować. Są też w

ofercie daszki i rury owalne. Też widziałem takie idealnie pasujące do mojej

dachówki przejściowej. Oczywiście myślę o rurze ocynkowanej.

 

Problemem będzie zaizolowanie połączenia rury z dachówką ale u mnie

myślę, że jak odpowiednio przytnę zdjętą gumę to będzie dobrze.

Inny problem to mocowanie rury - chcę ją wyprowadzić na wysokość 1 metr

ponad dach. Jeszcze inny problem to taka rura może brzydko, nieestetycznie

wyglądać, dlatego się zastanawiam czy nie znaleźć brązowych rur lub

może jakąś specjalną farbą pomalować.

 

Według mnie tak ludzie robią wentylację. Myślę, że jak poszukacie w internecie

to coś podobnego znajdziecie.

 

Łącze pozdrowienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Samm ten kominek to był tylko przykład, aby pokazac jak to wygląda. My wcale nie mamy dachówki tylko blachodachówkę ale kominki są podobne z wyglądu, a o firmie nie myślałem, że akurat ta będzie. Miałem jeszcze problem jak zainstalować dwa kominki obok siebie te z tych dwóch kanałów z kuchni, ale będę chyba musiał dać jakieś kolanko na poddaszu do jednego, bo inaczej sie obok siebie nie zmieszczą.

Dzięki za odpowiedź

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w takim razie co mam zrobic jak w kuchni mam w scianie dwa kanaly obok siebie (jeden ma byc z okapu drugi wentylacja ogolna z kuchni) z pustakow wentylacyjnych i dochodza one do polaci dachu. musze zrobic dziure w dachu i kanaly te czyms zakonczyc. Chodzi o to jak to zakonczyc??. A moze wlasnie tak jak mysle?

 

Nie, tak nie możesz zrobić. Wentylacja pomieszczeń musi być wyprowadzona ponad połać dachu w postaci komina! Jedziesz z tymi pustakami ponad połać dachu, a połać dookoła obrabiasz jak każdy inny komin. Ponad połacią możesz te kanały wentylacyjne czymś dekoracyjnym obkleić (np. płytką klinkierową, czy otynkować tynkiem mozaikowym). Dobrze by było, aby ten komin był ocieplony wełną powyżej ostatniego stropu.

Komin zakańczasz daszkiem betonowym (płyta betonowa), a otwory wywiewne wycinasz w pustakach z przeciwległych do siebie boków, aby były na przestrzał. Zwróć tylko uwagę, z jakich kierunków u Ciebie najczęściej wieją wiatry i zrób te otwory tak, aby wiatr przez nie przelatywał. Otwory najlepiej jeszcze zabezpieczyć kratkami jakiemiś, aby się w nich fauna nie gniazdowała, bo tam cieplutko i milutko w zimie ;)

 

Kominki wentylacyjne są tylko do wentylacji kanalizy.

 

Pozdro i powodzenia!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w takim razie co mam zrobic jak w kuchni mam w scianie dwa kanaly obok siebie (jeden ma byc z okapu drugi wentylacja ogolna z kuchni) z pustakow wentylacyjnych i dochodza one do polaci dachu. musze zrobic dziure w dachu i kanaly te czyms zakonczyc. Chodzi o to jak to zakonczyc??. A moze wlasnie tak jak mysle?

 

Nie, tak nie możesz zrobić. Wentylacja pomieszczeń musi być wyprowadzona ponad połać dachu w postaci komina! Jedziesz z tymi pustakami ponad połać dachu, a połać dookoła obrabiasz jak każdy inny komin. Ponad połacią możesz te kanały wentylacyjne czymś dekoracyjnym obkleić (np. płytką klinkierową, czy otynkować tynkiem mozaikowym). Dobrze by było, aby ten komin był ocieplony wełną powyżej ostatniego stropu.

Komin zakańczasz daszkiem betonowym (płyta betonowa), a otwory wywiewne wycinasz w pustakach z przeciwległych do siebie boków, aby były na przestrzał. Zwróć tylko uwagę, z jakich kierunków u Ciebie najczęściej wieją wiatry i zrób te otwory tak, aby wiatr przez nie przelatywał. Otwory najlepiej jeszcze zabezpieczyć kratkami jakiemiś, aby się w nich fauna nie gniazdowała, bo tam cieplutko i milutko w zimie ;)

 

Kominki wentylacyjne są tylko do wentylacji kanalizy.

 

Pozdro i powodzenia!

Martinezio czemu piszesz że tylko do wentylacji kanalizy skoro http://www.stema.pl/wentylacje/do_blachy/kominki_grawitacyjne.html jest tu wyraźnie napisane że służą do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Wiem że mam źle zaprojektowaną wentylację w projekcie ale niegdzie nie widziałem żeby ludzie wyciągali te kominy z pustaków ponad dach , wręcz przeciwnie często widać po kilka kominków wentylacyjnych na dachach.

Pozdro dla Ciebie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem, gdzie Ty widzisz te kominki na dachach - u mnie w okolicy wszyscy maja standardowe kominy murowane, a te kominki są tylko na pionach kanalizacyjnych.

 

Zapytam tak - robisz dla siebie, czy pod siebie? ;)

 

Z resztą, rób jak uważasz, ale żebyś później nie marudził, że Ci coś pizga z komina ;) Zapytaj lokalnego kominiarza, jaką wentylację Ci jest w stanie odebrać i rób wg jego prikazu. Będzie najlepiej.

 

Pozdro i powodzenia :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy w czymś pomogę.

 

Interesuję się od jakiegoś czasu dokładnie tym problemem co Artur i Ania.

Właśnie przeczytałem cały ten wątek. Może nie dokładnie ale cały.

Trochę rzeczywiście szkoda czasu na tą lekturę, oczywiście nie dlatego,

że tam są pisane głupoty. Warto przeczytać post Adam_mk jest to tylko

jeden post. Warto też przeczytać posty autorki tego wątku, żeby zobaczyć

jak próbuje uzyskać konkretne informacje.

 

A teraz o tych kominkach.

W moim projekcie jest jeden taki. Wentylację łazienki na poddaszu

ma zapewniać. Zacytuję co przy nim na projekcie pisze:

 

otwór w stropie na

wentylacja łazienki

wywiew sufitowy(anemostat)

system kanałów elastycznych

przechodzący w kształtkę

dachówkowa wentylacyjna

fi180mm (min 150mm)

UWAGA:

w przestrzeni poddasza

nie ogrzewanego

prowadzić w kanałach

ocieplonych

 

Czyli na ścianie nośnej jest kilka pustaków wentylacyjnych, potem

według projektanta ma być kanał elastyczny (np. spiro), potem

kominek wentylacyjny (dachówka wentylacyjna) około 30cm ponad dach.

 

Jak zrozumiałem ten kominek wentylacyjny to jest właśnie problem

Artura i Ani.

 

Z tego co wiem żaden szanujący się kominiarz nie dopuści takiego

kominka. Raz, że mi o tym mówili a dwa, że jak pogrzebałem w internecie

to znalazłem całą historię tego jak kominiarze walczyli o to aby takie

kominki traktować jako tylko i wyłącznie dachówki wentylacyjne ewentualnie

wywiewki. W końcu sąd administracyjny im przyznał rację.

 

Jakieś rozwiązanie tego problemu tanim kosztem wymyśliłem.

Jeślibyście byli zainteresowani i o ile dobrze zrozumiałem Wasz problem

to dajcie znać. Z chęcią moim pomysłem się wtedy podzielę.

 

Czesc. Ja majac na mysli kominek wentylacyjny myslalem o czyms takim

http://www.semifinland.pl/go/_info/?id=15&sess_id=a76201c70553cdc649dffd974e945c87

teraz czytam ze to sie stosuje w przewodach kanalizacyjnych. ok. w takim razie co mam zrobic jak w kuchni mam w scianie dwa kanaly obok siebie (jeden ma byc z okapu drugi wentylacja ogolna z kuchni) z pustakow wentylacyjnych i dochodza one do polaci dachu. musze zrobic dziure w dachu i kanaly te czyms zakonczyc. Chodzi o to jak to zakonczyc??. A moze wlasnie tak jak mysle? Teraz porady?

A może ja te piony moje wentylacyjne powinienem zakonczyc czyms innym a nie takimi kominkami tylko może są jakieś do wentylacji pomieszczeń?

Pozdrawiam. Artur

 

Witam,

Kominki, które nadają się do wentylacji pomieszczeń, to kominki izolowane np. Vilpe 125/is/500. Jeśli chodzi o wyprowadzenie kanału wentylacyjnego od okapu, to proponuje zastanowić się nad użyciem wentylatora dachowego.

Komfort nieporównywalnie lepszy niż wentylator w okapie, który cały czas hałasuje. Montaż praktycznie taki sam jak kominka.

 

Pozdrawiam,

Mistrz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kilka uwag do ostatnich postów.

 

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale wyczytałem tu, że w salonie w którym

jest kominek może nie być kanału wentylacyjnego. Dotąd myślałem, że taki

kanał jest konieczny.

 

Wyczytałem też, że komin musi być powyżej szczytu dachu. Ja mam dach

stromy o kącie nachylenia 45 stopni i pokryciu niepalnym. Według mnie,

wystarczy, że będzie powyżej 1 metra ponad połacią dachu.

 

Ja bym tych dwóch kanałów wentylacyjnych nie łączył. W jednym będzie

wentylacja grawitacyjna. W drugim do którego będzie podłączony okap

będzie wentylacja wymuszona wentylatorkiem okapu. Można sobie różnie

wyobrazić co będzie się działo na połączeniu obu kanałów.

 

Tak na marginesie gdyby był piecyk gazowy z otwartą komorą spalania

to chyba nie można by było okapu zamontować.

 

Inna uwaga to myślę, że dobrze żeby oba kominki były ponad dachem na tej

samej wysokości a nie jeden bezpośrednio pod drugim.

 

Kominiarze polecają nie tylko kominy murowane ale także stalowe w postaci

rur. Dla nich ważne jest aby były zbudowane z materiałów niepalnych.

Chociaż ostatnio trochę się to zmienia ponieważ mówi się już, i chyba wszedł

jakiś przepis, o tym że kominy mają być wykonywane jako niepalne. Wynika

stąd, że jak wewnątrz jest metalowa rura to na zewnątrz mogą być izolacje

i obudowy z materiałów palnych. Jeszcze coś mówią o odporności ogniowej.

 

W linku podanym przez Artur i Ania jest odwołanie do kominka

wentylacyjnego grawitacyjnego o wysokości 0,5 m. z izolacją. Jest duże

prawdopodobieństwo, że będzie się nadawał ale trzeba uwzględnić to co

napisałem powyżej. Być może spytać się kominiarza. Zwykła metalowa rura

wyprowadzone na odpowiednią wysokość, o średnicy co najmniej 150

i z daszkiem na pewno nie wywoła sprzeciwu kominiarzy.

 

Ja też nie zawsze stosuję się do przepisów ale uważam, że trzeba je znać.

Jednak wprowadzania plastykowych kanałów typu rury do budowy

kanalizacji bał bym się. Głównie chodzi mi o to, że gdyby był w domu pożar

to takimi rurami mógłby się błyskawicznie rozprzestrzeniać.

 

Na koniec podam do czego są według mnie typowe kominki wentylacyjne

z tworzywa sztucznego służą:

- do zakończenia odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych,

- wentylowania warstw połaci dachowej,

- jako wyrzutnia powietrza w systemach wentylacji mechanicznej.

 

A jeszcze jedna uwaga dla Artur i Ania. Kominy nie muszą być pionowe.

Na odcinku 2 metrów mogą być odchylone od pionu o 30 stopni. No i czy

wylot z okapu można traktować jako wyrzutnia powietrza w systemach

wentylacji mechanicznej?

 

Łącze pozdrowienia

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kilka uwag do ostatnich postów.

 

Wyczytałem też, że komin musi być powyżej szczytu dachu. Ja mam dach

stromy o kącie nachylenia 45 stopni i pokryciu niepalnym. Według mnie,

wystarczy, że będzie powyżej 1 metra ponad połacią dachu.

Łącze pozdrowienia

 

Tu nie chodzi o rodzaj pokrycia dachu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Odnośnie osób rozważających zastosowanie kominków wentylacyjnych.

Nadają się one tylko do odpowietrzania kanalizacji a nie do wentylacji grawitacyjnej.

Kominki te nazwałbym kiepską protezą komina wentylacyjnego i mała jest szansa, że taka wentylacja będzie poprawnie działała.

Można się zastanowić na zastosowaniem takich wynalazków przy remoncie starego budynku. Natomiast nie mogę pojąć czemu niektórzy, wstawiają takie ustrojstwa w nowych budynkach.

 

Może jakieś dowody, argumenty ?

 

Mam tylko takie kominki i wentylacja działa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...