Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Podłączenie wentylacji w kuchni odcinkiem poziomym 28 cm?


Recommended Posts

Nigdzie nie występuje takie pojęcie „ciągła”.

Wentylacja ma być. W tym przypadku jest grawitacyjna i mechaniczna – z punktu wiedzenia przepisów.

 

Tyle, że w zasadzie nie o przepisy tu chodzi, tylko o działanie wentylacji jako całości.

Jak włączysz wyciąg o wydajności np. 300m3/h (a są i 600m3/h i wiecej), to skąd pociągnie on powietrze zimą, jak wszystkie „nawiewniki” pozamykane bo pizga po nogach?

 

Jak masz tego świadomość, to możesz takie rozwiązanie wybrać, bo okap nie „chodzi” bez przerwy, a związane z tym niedogodności są „do przeżycia”.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

w świetle prawa to może lepiej się opalaj niż interpretuj

 

Nigdzie nie występuje takie pojęcie "ciągła"

 

Norma: PN-83/B-03430/Az3:2000

Zabrania stosowania łączenia wentylacji grawitacyjnej z ciągła wentylacją mechaniczną.

Punkt 2 i jego podpunkty dotyczą "Wentylacji w budynkach mieszkalnych" i w punkcie 2.1.3. zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120m3/h

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

sSiwy12

czyli nie mogą być 2 kanały

tak?

 

Ależ mogą. Ale okap też grawitacyjny. W zupełności wystarcza na domowe potrzeby – moim zdaniem, oczywiście.

 

tak teoretyzując

uruchamianie okapu, zamyka grawitację i na odwrót, to by się chyba sprawdzało

 

Np. jak tu:

Oczywiście mamy rozwiązany ten problem, kratka z przesłonami zamykanymi szczelnie i jak gotuję to kradkę zamykam, przez resztę czasu kratka otwarta i któreś z okien rozszczelnione, bo mieszkanie jest dość nowe z 2000 r. , wszystko szczelne tylko grzybki chodować jak ktoś nie wietrzy i wentyluje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Norma: PN-83/B-03430/Az3:2000

Zabrania stosowania łączenia wentylacji grawitacyjnej z ciągła wentylacją mechaniczną.

Punkt 2 i jego podpunkty dotyczą "Wentylacji w budynkach mieszkalnych" i w punkcie 2.1.3. zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120m3/h

 

Nie chcę wchodzić zbyt zawile w temat, ale norma obowiązuje tylko w zakresie takim jakim została przywołana i tylko w tym w jakim nie reguluje akt ją przywołujący. Nas obowiązuje zapis Rozporządzenia, bo to ono przywołuje tą normę, w postaci:

§ 148.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można

stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi

niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

Pomijając już, że nie zacytowałeś całości zapisu, bo to zmienia trochę sens:

W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle wentylacji wywiewnej mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej oraz jednoczesnego stosowania przewodów zbiorczych i indywidualnych wentylacji grawitacyjnej.

 

 

Widzisz różnicę? Ten zapis dotyczy mieszkań w budynkach wielomieszkaniowych.

 

Rozporządzenie mówi o pomieszczeniu, a kuchnia jest pomieszczeniem a nie mieszkaniem.

 

Natomiast okresowe zwiększanie „wentylacji” kuchni można osiągnąć różnymi sposobami, np. w przypadku wentylacji grawitacyjnej można tak zaprojektować nawietrznik w kuchni, aby ten zapis uwzględniał, można dodatkowo zastosować drugi kanał wentylacji grawitacyjnej i podpiąć pod niego okap” grawitacyjny”.

 

W żadnym przypadku nie należy interpretować tego zapisu jako zezwalającego na „mieszanie” wentylacji.

 

Aby była jasność. Przedstawiam stanowisko bardzo upierdliwego kominiarza. :o Ale z reguły jest tak, że jest to przyczynek do „bakszyszu”. :roll:

 

Natomiast należy zawsze liczyć się z możliwością „cofki” przy takim rozwiązaniu. :evil:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ech, zawiłe te wywody, ale pewnie masz rację. Widać, że do budowy nie tylko potrzeba dobrego kier, ale jeszcze prawnik by się przydał:)

 

A rozwiązanie z okapem grawitacyjnym podpiętym pod ten sam kanał co wentylacja może być?

Poza tym co czy moja kuchnia kwalifikuje się jako kuchnia z oknem (jak pisałem wyżej: salon i kuchnia tworzą kszałt L, gdzie krótka nóżka jest kuchnią nie odgrodzoną od reszty). W tej wnęce nie ma okna, ale na przeciwko jest okno balkonowe w salonie. W kuchni będzie kuchenka gazowa. Pytam, bo znowu znalazłem przepis, że kuchnia z kuchenką gazową bez okna musi mieć wentylację mechaniczną (http://www.muratorplus.pl/technika/wentylacja-i-klimatyzacja/normowe-ilosci-powietrza_57913.html

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Są takie specjalne kratki, które umożliwiają podpięcie okapu z równoczesnym „działaniem” kratki wentylacyjnej.

 

Nie rozpatruj tego jako salon i „ślepą” kuchnię, tylko jak jedno pomieszczenie.

 

Jeśli planujesz w tym „pomieszczeniu” kominek, to rozwiązanie z okapem mechanicznym raczej nie wchodzi w grę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czemu nie można znowu okapu mechanicznego? U mnie kominek ma osobny komin (kanał spalinowy + kanał wentylacyjny) i do tego doprowadzenie powietrza z zewnątrz osobną rurą w podłodze.

 

Bo z Rozporządzenia sprawie WT:

§ 150. 9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

 

Tu nie jest już tak łatwo „przeskoczyć” kominiarza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podsumowując to nic nie rozumiem.

 

czy to znaczy że w salonie z otwartą kuchnią nie mogę zainstalować kominka jeżeli mam okap z wyciągiem?

zainstaluj pierw kominek, to nie będziesz mógł mieć okapu z wyciągiem,

są w końcu jakieś priorytety

 

a co z DGP z turbiną która wysysa olbrzymią ilość powietrza i gdy działa to powietrze zasysane jest wszystkimi kratkami wentylacji grawitacyjnej?

jeżeli nie jest to turbina z SS Sołdek, to może się zbilansuje :roll:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 11 years później...
poziome kanały stawiają pomijalny opór pod warunkiem, że nie wiją się jak WIG20 i zachowują poziom, no i oczywiście na rozsądnych długościach, gdzie te Twoje 28 centów to pikuś

 

Cześć, odkopuje stary temat, ale nigdzie nie znalazłem nic więcej... Chodzi mi o tego pikusia, czyli 28cm...

W moim przypadku jest tak, ze okap pracuje jako pochłaniacz, ale tak pomyslalem, ze mógłbym poprowadzić prawie poziomą rurę i przebić się przez ścianę budynku, żeby odprowadzić zużyte powietrze na zewnątrz... pytanie, czy to ma sens, bo tym poziomym odcinkiem byłoby ok 4 metry.... I to juz chyba nie taki pikuś.

I druga sprawa, czy ja bym tym kanałem nie zaczął zimą wprowadzać 'mrozu' do kuchni....

 

Pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...