Witam wszystkich! Wraz z meżem dołączyliśmy do grona osób którzy buduja ORION II z pracowni dobre domy! :) Rozpoczelismy w październiku tego roku budowę mamy postawiona piwnicę pod cały dom i na ten rok zakończylismy a w przyszłym roku na wiosne planujemy rozpocząć prace dalej i miejmy nadzieję że pod dach:) Moje pytanie jest związane z tarasem czy ma ktoś może już zrobiony taras i zdjęcia jego ponieważ zastanawiamy się z mężem jak on będzie wygląd na realu bo w projekcie jest on troche niejasno dla nas pokazany może ma ktos z was jakieś zdjęcia to byłabym niezmiernie wdzięczna jak ktoś by je pokazał na forum! A drugie pytanie to z czego budujecie z prothermu czy ytongu czy może jeszcze z czegoś innego? Dziękuję z góry za odpowiedź Pozdrawiamy :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

W koncu nie zapomniałem i sytuacja z grzejnikami wyglada tak. Tak jak pisałem sa to Radsony Intergra o następujących wymiarach:

 

pralnia 600x1050 (2444W)

sypialnia 450x1950 (3646W)

pokoj naprzeciw sypialni 2x600x600 (1396W)

pokoj naprzeciw lazienki 600x1050 (2444W)

hol na gorze 900x600 (2095W)

salon 600x600 oraz 600x1200 (1396W oraz 2793W)

jadalnia 600x900 (2095W)

gabinet 600x900 (2095W)

lazienka na dole łazienkowy rurowy o mocy 310W + podłogowka

lazienka na gorze rurowy o mocy 690W + podlogowka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

u nas pustaków 25 o długości 38 cm zużyliśmy 1642 szt oraz odkupione od znajomego o długości 50 cm 540 szt, ale nasi murarze to nie grzeszyli w oszczedzaniu materiału :evil: odpadów zostało tyle że serduszko do dzisiaj boli

 

pozdrawiam Ola

U nas projektant wyliczył 5610szt. U 220: 188 x 250 x 220 na orion I .Niewiem czy te wartości są poprawne.

Więźba dachowa (może się komuś przyda)

krokiew 0,06 x 0,18 x 8,5 32szt.

0,06 x 0,18 x 6,0 22szt.

0,12 x 0,22 x 4,0 4szt.

jętka 0,06 x 0,18 x 7,5 16szt.

płatew 0,12 x 0,18 x 6,5 4szt.

murłata 0,14 x 0,14 x 6,5 8szt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

W koncu nie zapomniałem i sytuacja z grzejnikami wyglada tak. Tak jak pisałem sa to Radsony Intergra o następujących wymiarach:

 

pralnia 600x1050 (2444W)

sypialnia 450x1950 (3646W)

pokoj naprzeciw sypialni 2x600x600 (1396W)

pokoj naprzeciw lazienki 600x1050 (2444W)

hol na gorze 900x600 (2095W)

salon 600x600 oraz 600x1200 (1396W oraz 2793W)

jadalnia 600x900 (2095W)

gabinet 600x900 (2095W)

lazienka na dole łazienkowy rurowy o mocy 310W + podłogowka

lazienka na gorze rurowy o mocy 690W + podlogowka

 

Moc grzejników liczona dla jakiej temperatury zasilania ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moc grzejnikow jest liczona, a w zasadzie podana z katalogu przy parametrach 90/70

 

No właśnie - to wszystko wyjaśnia - powiem szczerze jak przeczytałem jakie moce grzejników podałeś dla jakich ich rozmiarów to mnie zatkało ... :-?

 

Ale teraz to jasne - rzeczywiście katalogowo podaje się moc grzejnika przy temperaturze zasilania/powrotu 90/70 , ale i po wielokroć producenci oprócz tego podają i moc grzejników dla temperatury zasilania 70/60 jak i 55/45 .

 

:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

W koncu nie zapomniałem i sytuacja z grzejnikami wyglada tak. Tak jak pisałem sa to Radsony Intergra o następujących wymiarach: (...)

 

 

No to podam i ja dla porównania / moje na niebiesko / - u mnie moce grzejników podałem dla temperatury zasilania wody 55/45 :

 

pralnia/kotłownia 600x1050 (2444W) - podłogówka

sypialnia 450x1950 (3646W) - V33 550x1400 ( 1,8kW dla temp zasilania 55 stopni )

pokoj naprzeciw sypialni 2x600x600 (1396W) - V33 550x1400 ( 1,8kW dla temp zasilania 55 stopni )

pokoj naprzeciw lazienki 600x1050 (2444W) - V33 550x1400 ( 1,8kW dla temp zasilania 55 stopni )

hol na gorze 900x600 (2095W) - V33 550x1400 ( 1,8kW dla temp zasilania 55 stopni )

salon 600x600 oraz 600x1200 (1396W oraz 2793W) - V22 550x2000 (2,0kW dla temp zasilania 55 stopni )

jadalnia 600x900 (2095W) - podłogówka

gabinet 600x900 (2095W) - V33 950x800 ( 1,6kW dla temp zasilania 55 stopni )

lazienka na dole łazienkowy rurowy o mocy 310W + podłogowka - grzejnik ręcznikowiec elektryczny 300W + podłogówka

lazienka na gorze rurowy o mocy 690W + podlogowka - rurowy o mocy 800W dla temp zasilania 55 stopni + podłogówka

kuchnia - podłogówka

korytarz do garażu - podłogówka

holl na parterze /tam gdzie schody/ - podłogówka

wiatrołap - podłogówka

garaż V22 550x1200 ( 1,2kW dla temp zasilania 55 stopni )

pokój nad garażem - 2x V33 550x1400 1,8kW x2 dla temp zasilania 55 stopni .

 

Chyba o niczym nie zapomniałem :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nasz piec będzie miał 29KW. Dla nas zaletą tego pieca jest łatwośc utrzymania czystości, bardzo mała ilośc popiołu (który można rozrzucic po klombikach). Sama cena rocznego ogrzewania może byc wyższa od groszku o około 800,00 zł -Ulrich podaje koszt ogrzewania (dom 150 m ) peletu: 4300,00 zł a groszku 3500,00 zł (w praktyce zobaczymy). Jeszcze jedno sam wygląd pieca budzi zaufanie.Oglądaliśmy kilka piecy na groszek i żaden nam się tak nie spodobał jak ten. Podobnie do innych piecy ma rozbudowaną elektronikę. Piec można zobaczyc na stronce: http://www.ulrich.com.pl
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...