brachol

Recommended Posts

oki

dzieki

projekt oczywiscie bede mial bo inaczej sie nie da

i jeszcze jedno jak to sie robi w przypadku kiedy gaz krzyzuje sie z pradem? jakie odleglosci trzeba zachowac?

pozdrawiam

 

Minimalna odległość rury gazowej od kabla energetycznego o napięciu do 15 kV - 0,2m, powyżej 15kV 0,3m.

 

po to projektant bierze pieniądze, żeby się na swojej robocie znał i wiedział w jakich odległościach media mogą się mijać/krzyżować.

Tylko uświadom go gdzie co już masz zakopane

 

Projektantowi nie trzeba nic uświadamiać, wszelkie uzbrojenie ma wrysowane na aktualnej mapie do celów projektowych - no chyba że wspomniany kabel położony był "we własnym zakresie" :wink:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Projektantowi nie trzeba nic uświadamiać, wszelkie uzbrojenie ma wrysowane na aktualnej mapie do celów projektowych - no chyba że wspomniany kabel położony był "we własnym zakresie" :wink:

 

do uzyskania pozwolenia na budowę domu wystarczy zapewnienie o dostawie mediów. Jak nie wiesz gdzie Energetyka postawi Ci skrzynke to nie wiesz też jak pójdzie kabel.

 

zatem z tym "wszelkim" uzbrojeniem to bym się nadto nie rozpędzał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chodziło mi o wszelkie istniejące uzbrojenie, ewentualnie projektowane ale po posiedzeniu ZUD, wówczas jest już wkreślone na mapę.

 

Na temat koniecności uzyskiwania ZUDU przy instalacjach wewnętrznych w domkach jednorodzinnych już tu doktoraty były pisane. Uwierz mi na słowo są tu tacy co wybudowali, zgłosili, zamieszkali i o ZUDZ-ie nigdy nie słyszeli.

I wszystko zrobili zgodnie z prawem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A i owszem, instalacje wewnętrzne (czytaj w obrąbie domu) typu co, woda czy kanalizacja nie wymagają ZUDu bo i po co. W przypadku gazu - to co idzie w ziemii czyli od skrzynki gazowej sytuowanej w linii ogrodzenia do wejścia do budynku zalicza się do instalacji, na którą trzeba zrobić projekt, uzgodnić trasę na ZUDzie, uzyskac pozwolenia na budowę. Ot i tyle.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A i owszem, instalacje wewnętrzne (czytaj w obrąbie domu) typu co, woda czy kanalizacja nie wymagają ZUDu bo i po co. W przypadku gazu - to co idzie w ziemii czyli od skrzynki gazowej sytuowanej w linii ogrodzenia do wejścia do budynku zalicza się do instalacji, na którą trzeba zrobić projekt, uzgodnić trasę na ZUDzie, uzyskac pozwolenia na budowę. Ot i tyle.

 

To, że Ciebie oskubali z kasy za ZUD ni eoznacza, ze w całej Polsce skubią.

Na pocieszenie powiem Ci, że na Mazowszu faktycznie skubią i nie odpuszczają.

 

Poczytaj prawo geodezyjne i dowiesz się, ja kto jest z tym ZUDEM i z inwentaryzacją powykonawczą

 

a na rurkę gazową w domu pozwolenia nie potrzebujesz ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Instalacja gazu (bez wnikania czy wewnętrzna czy zewnętrzna) wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Aby je uzyskać trzeba złozyć projekt instalacji we właściwym urzędzie. Aby wykonać projekt trzeba uzgodnić trasę instalacji na aktualnej mapie geodezyjnej, chyba że skrzynka będzie na budynku i instalacja obejmuje wyłącznie rozprowadzenie rur gazowych wewnątrz budynku. U naz na Mazowszu tak to działa.

Inwentaryzacja powykonawcza jak sama nazwa wskazuje to zgłoszenie trasy uzbojenia po jego wykonaniu co w przypadku instalacji gazu jest sprzeczne z prawem - nie można wykonać skoro nie ma pozwolenia na budowę, nie będzie pozwolenia bez uzgodnionego projektu, nie będzie projektu bez....itd

Z czym tu się nie zgadzasz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ręce opadają...

 

mylisz pojęcia i wypisujesz bzdury

 

Rozdział 5

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy

§ 17. Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ano opadają i to do samej ziemii :-?

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

 

Jak najbardziej się z tym zgadzam że trzeba, co jednak nie zmienia faktu że aby coś zinwentaryzować to trzeba najpierw położyć a żeby położyć to trzeba uzyskać pozwolenia na budowę (instalacja gazu) dokonać zgłoszenia (przyłącza gazu, kanalizacji, wody) a co za tym idzie trzeba dysponować projektami które muszą zawierać odpowiednie uzgodnienia. To tak w skrócie.

A skoro czujesz się tak zdegustowany moimi wypowiedziami, to wyłuszcz mi proszę jak u was w wielkim świecie odbywa się proces przyłączenia do sieci gazowej. Przychodzi firma wykonawcza, kładzie rury gdzie się inwestorowi podoba, geodeta inwentaryzuje, nanosi na mapę i już? tylko jeszcze pan Zenek z gazowni gaz włącza i wszystko gra i huczy? Nie wydaje mi się.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dyskusja rozpoczęła się od sprawy ZUDu - czy w przypadku instalacji gazu konieczny czy nie. Powtarzam raz jeszcze - w moim regionie konieczny. Faktem jest jednak, że w sąsiednim Sokołowie Podlaskim uzgodnienie ZUD na uzbrojenie projektowane na działce inwestora nie jest konieczne. Nie zmienia to faktu że projekt zrobić trzeba i w urzędzie pozwolenie uzyskać.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nigdzie nie napisałem ,że dla instalacji gazowej nie potrzeba pozwolenia na budowę

napisalem że nie potrzeba ZUDU

 

czytaj ze zrozumieniem

w dwóch ostatnich postach piszesz sprzeczne rzeczy

 

ziemi nie ziemii

 

Inwentaryzacja powykonawcza jak sama nazwa wskazuje to zgłoszenie trasy uzbojenia po jego wykonaniu co w przypadku instalacji gazu jest sprzeczne z prawem

 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

 

Jak najbardziej się z tym zgadzam że trzeba,

 

i błagam... zanim odpiszesz przeczytaj całść jeszcze raz

 

powtórzę ,ze na temat ZUDU czy jest potrzebny czy nie, napisano tu doktoraty i nie zamierzam tutaj ponownie dowodzić.

 

 

a teraz przeczytaj jeszcze raz od poczatku

 

 

 

i jeszcze raz

 

pozdrawiam

 

byłbym zapomniał - na rurki gazowe w domu też potrzebujesz pozwolenie na budowę. Obejrzyj swoje projekty - to nawiazanie do tego :

W przypadku gazu - to co idzie w ziemii czyli od skrzynki gazowej sytuowanej w linii ogrodzenia do wejścia do budynku zalicza się do instalacji, na którą trzeba zrobić projekt, uzgodnić trasę na ZUDzie, uzyskac pozwolenia na budowę

 

 

już nic więcej nie napiszę bo zacznę używać epitetów

 

PS> A jednak, wiedziałem że się nie zawiodę

 

pozdrawiam szczerze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to muszę jednak zawieść..... :lol:

 

1. Że instalacja gazu zarówno wew. jak i zew. podlega pozwoleniu na budowę napisane jest powyżej.

2. Wszystkie moje wywody sprowadzają się do tego, że u nas od ZUDu się zaczyna (pomijając w tej chwili sprawy pośrednie) a na inwentaryzacji powykonawczej się kończy - wymagana jest przed zasypaniem wykopów pod przewody gazowe

3. Wszelkie Twoje wywody sprowadzają się do tego, że u was ZUD konieczny nie jest, czyli projekt, PnB, wykonanie, inwentaryzacja i zrobione.

 

Tak rozumiem tą całą dyskusję. Niniejszym się żegnam i miłego dnia życzę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...