Przy 15x2W ledach masz prąd 30W/230V=0,13A, Taki prąd powoduje w kablu miedzianym o przewodnosci 57mm2/(Om*m) o przekroju 0,5mm2 spadek napięcia 0,32V. Normy dopuszczają kilka V. Tak więc ze względu na spadki napięcia nawet 0,5mm2 będzie z zapasem. Należałoby jeszcze policzyć grzanie się kabla, ale tutaj też nie spodziewam się przy tak małym prądzie zagrożenia. Moim zdaniem nie ma co przesadzać i radziłbym 0,75 lub 1,0mm2 bo cieńsze łatwo uszkodzić, a grubsze się źle układa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego am00 nie udzielaj tego typu błędnych porad. Poza spadkami napięcia i obciążalnością dochodzą jeszcze takie kryteria jak choćby pętla zwracia i spełnienie warunku SWZ, obciążalność zwarciowa, warunki ułożenia itd.

Ułożenie czegokolwiek poniżej 1,5 mm będzie grubym błędem. 1,0 i 0,75 mm nie nadają się do jakichkolwiek obwodów poza sterowniczymi.