Nawet nie wiem :) Chyba 125kg albo litrów ?

Wsypałem dwa worki Retopalu i ustawiłem "na pałę" :)

No proszę,juz nas przybywa :)

Zmień jeszcze czas przerwy podawania w podtrzymaniu bo za długa jest jak widzę po wykresach.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4709313
Udostępnij na innych stronach

Mam ustawione 4,7, wskazywało dobrze przy 15st. Teraz się rozjeżdża lekko.

 

U mnie też się rozjeżdżało raz w jedną, raz w drugą do czasu aż ... zamieniłem czujniki [są przykręcone do kostki w białych obudowach].

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4711446
Udostępnij na innych stronach

Takie buty :) Dziś zaczynam grzanie cwu ekogroszkiem tzw. czeskim, kupiłem 100kg, suchutki jak pieprz. Po wsypaniu okazało się że jest prawie pełen zasobnik, jest dużo lżejszy. Znajoma która nim pali twierdzi iż 1.4t czeskiego zastępuje 1t polskiego. Zobaczę na jak długo go wystarczy.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4711659
Udostępnij na innych stronach

Takie buty :) Dziś zaczynam grzanie cwu ekogroszkiem tzw. czeskim, kupiłem 100kg, suchutki jak pieprz. Po wsypaniu okazało się że jest prawie pełen zasobnik, jest dużo lżejszy. Znajoma która nim pali twierdzi iż 1.4t czeskiego zastępuje 1t polskiego. Zobaczę na jak długo go wystarczy.

Darase myślę że 1: 1,2 max 1,3T. Masz eCoala ale jakby Ci nie chciał się bujnąć to musisz ograniczyć w jakiś sposób nadmuch. No i musisz spodziewać się większej i to dużo większej ilości sadzy.

Jak spoglądałeś na moje wykresy z Bruliego to przerwę podajnika miałem ustawioną 150min i kociołek ruszał bez problemu.

Obecnie podpiąłem Cobrę i muszę powiedzieć że radzi sobie z czechem ale dopiero minęła doba. Na razie jest dobrze.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4711676
Udostępnij na innych stronach

Mam do ustawiania tylko czas przerwy

podawania w podtrzymaniu i mam go ustawionego na 60min, myślę że eCoal sobie poradzi, poradził sobie z samym żytem to i z czeskim da radę. Chwila minie zanim wszystko zejdzie ze ślimaka i zacznie iść czeski.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4711696
Udostępnij na innych stronach

Pusto tu straszliwie :)

Jestem 8 dni po zamontowaniu Ogniwa z eCoalem w moim domu. Przez pierwszą noc grzałem CO i CWU, potem tylko CWU. Jakie wrażenia?

....żadne ;) Kocioł uruchomiłem w zeszły wtorek, nastawiłem temperatury, zaczął pracować, rano włączyłem tryb LATO i tak pracuje do dziś.

Nie zrobiłem nic więcej - dosłownie, oprócz jednokrotnego wyrzucenia popiołu. Czysto, spokojnie, bezobsługowo ...to naprawdę działa!

Może w przyszłości trochę poeksperymentuje z paliwami, pobawię się ustawieniami ale ...teraz nie mam na to najmniejszej ochoty.

Jeśli kociołek dalej będzie się zachowywał tak jak do tej pory - rewelacja.

 

To co mnie zdenerwowało to popielnik. Mały, a dodatkowo i tak część spadającego popiołu znajduje się poza nim.

Zauważyłem też, że mój eko-groszek chyba nie spala się dokładnie, zostaje trochę grudek, spieków? ...Ale, prawdę mówiąc w tej chwili mnie to mało obchodzi :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4718286
Udostępnij na innych stronach

1410 tak 3maj, jestem ciekaw na jak długo wystarczy czeskiego eko do cwu. Ustawiłem przerwę w podtrzymaniu na 90min i piecyk mniej się załącza.

darase ja na Brulim doszedłem do przerwy 150min na czeskim.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4719238
Udostępnij na innych stronach

re: 1410

 

"To co mnie zdenerwowało to popielnik. Mały, a dodatkowo i tak część spadającego popiołu znajduje się poza nim.

Zauważyłem też, że mój eko-groszek chyba nie spala się dokładnie, zostaje trochę grudek, spieków?

 

Szanowny Kolego

Może z tym popiołem w popielniku to trochę i racja, ale nie jest aż tak źle. Oczywiście, byłoby lepiej, gdyby wszyściusieńki popiół spadał do szuflady. Ale to będzie zawsze problematyczne, bo zależy po części od częstotliwości czyszczenia popielnika.

Dla Ciebie to już nie będzie pocieszenie, ale dla przyszłych nabywców tak. Pracują nad nowymi drzwiczkami tak, aby szuflada w całości zajmowała podłogę i tym samym ograniczała możliwość przepadania popiołu.

 

Piszesz o jakiś grudkach.

Jeśli możesz, to określ to dokładniej.

Jak wyglądają? czy są twarde, szkliste, czy może matowe, o silnie rozwiniętej powierzchni i łatwe w rozdrobnieniu?

 

Jeśli to pierwsze, to żużel ze stopionego popiołu. Świadczy to o węglu zawierającym popioły o niskiej temp. mięknięcia i topnienia.

Jeśli to drugie, to skutek naturalnego puchnięcia niektórych węgli. Struktura jest silnie porowata, cząstki palne wypalone, a szkielet to części mineralne popiołu.

Ważnym jest, aby w popiołach znajdowało się jak najmniej niespalonych części palnych.

 

Jeśli ktokolwiek ma jakieś podejrzenia, że w popiołach z jego kotła znajdują się niedopalone części palne, to może sobie sam wykonać prostą próbę:

1. wybrać próbkę uśrednioną z popiołu (najlepiej go wstępnie wymieszać, a następnie z kilku miejsc pobrać po części)

2. rozdrobnić go poprzez rozgniecenie choćby kawałkiem rurki na twardym podłożu

3. do naczynia stalowego (może być puszka itp.) wsypać odważoną na wadze porcję np. 100, czy 500 g popiołu i przykryć dziurkowaną blachą.

4. wyprażyć naczynie w temp. ok. 800 st. C przez 1- 2 godz.

5. po ostudzeniu zważyć jeszcze raz popiół.

6. Różnica w wadze da dość dokładną informację o ilości niedopalonych części palnych w badanym popiele.

7. Przeliczyć to na jednostkę wagi np. kg i będzie jasne, czy jest o co kruszyć kopie.

 

Pozdrawiam zawijan_2

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4720052
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedna uwaga

 

Wygrzewany popiół musi mieć dobry dostęp powietrza, bo przecież chodzi o to, aby wypalić w nim niedopalone cząstki palne, a bez tlenu jak bez w.dki, prawdziwego życia nie ma.

;)

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4721142
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedna uwaga

 

 

bez tlenu jak bez w.dki, prawdziwego życia nie ma.

;)

Pozdrawiam

No następnym razem to chyba musimy się umówić na spotkanie poza instytutem żeby sprawdzić na jakiej mocy pracuje pana palnik. :)

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/131/#findComment-4721225
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...