tesel 21.12.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Koledzy.Palę w piecu drugi tydzień.Zauważyłem,że na początku płomień był na środku pod deflektorem.Teraz widzę,że przybliża się coraz bardziej do podajnika.Czy to jest problem i co mogę z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Tesel spaliny już mają 85st. Powiedz dlaczego masz taką niską tem. powrotu? Nie wiem.Mam ustawione CWU+mieszająca.I tak chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 To nie jest problem, problemem jest niska tem. powrotu i dziwnie spadająca tem. spalin. Ile masz wody w tym kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Jedyna myśl mi przychodzi do łeba, przy tym ekogroszku i takiej pogodzie masz przewymiarowany piec który przechodzi w podtrzymanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Też myślę,że kocioł jest za duży.Czy znasz jekieś triki żeby zmiejszyć jego moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Też myślę,że kocioł jest za duży.Czy znasz jekieś triki żeby zmiejszyć jego moc? No z 12kW jeszcze tego nie przerabiałem, chyba trzeba myśleć o 6-8kW....., ale: - można przytkać w grillu spalinowym 2przeloty - wyjmij większy odlew żeliwny na którym wisi ceramiczny deflektor, deflektor powieś na mniejszym odlewie żeliwnym i przesuń na środek nad palnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Znam taki trick tak jak napisał Jarecki przytkaj watą szklaną Edytowane 21 Grudnia 2011 przez darase Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.12.2011 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 No z 12kW jeszcze tego nie przerabiałem, chyba trzeba myśleć o 6-8kW....., Jarecki jak twoja firma będzie w tym tempie schodzić z mocą kotłów ,to jak nic będziecie lada chwila musieli robić PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 No z 12kW jeszcze tego nie przerabiałem, chyba trzeba myśleć o 6-8kW....., ale: - można przytkać w grillu spalinowym 2przeloty - wyjmij większy odlew żeliwny na którym wisi ceramiczny deflektor, deflektor powieś na mniejszym odlewie żeliwnym i przesuń na środek nad palnik Nie kumam o jakie odlewy chodzi.Deflektor wisi na ruszcie awaryjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Nie kumam o jakie odlewy chodzi.Deflektor wisi na ruszcie awaryjnym. Ruszt żeliwny jest odlany z dwóch płyt Jedna jest odrobinę węższa. Większą (montowana bliżej przodu kotła) wyjmujesz Na mniejszej, przesuniętej na środek wieszasz deflektor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 OK.Czy myślicie,że gorszy(mniej kaloryczny)opał pomógłby?Przy tej pogodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 21.12.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 OK.Czy myślicie,że gorszy(mniej kaloryczny)opał pomógłby?Przy tej pogodzie. Spróbuj w pierwszym kroku z tym wyjęciem jednej płyty odlewu rusztu, to już powinno zwiększyć temp. spalin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Gorszy opał jak najbardziej spowoduje że piec będzie pracował w sposób ciągły, zwiększy się tem. spalin i zwiększy się spalanie ekogroszku. Włącz na stałe pompę Cwu to podniesie Ci tem. powrotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 No to chłopie pojechałeś Czujnik spalin jak najbardziej takim sposobem, ale reszta czujników nie bardzo. Mierzone (3 nowe sztuki) kamerą termowizyjną przy 42 / 55st, prawidłowo wskazują z kalibracją 4.7 / 5.2. Jak Tobie wyszło ? Tak mi doradzili inni.Też tak robili.Piotrek42 porównywał moje softy ze swoimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Gorszy opał jak najbardziej spowoduje że piec będzie pracował w sposób ciągły, zwiększy się tem. spalin i zwiększy się spalanie ekogroszku. Włącz na stałe pompę Cwu to podniesie Ci tem. powrotu. Włączyłem pompęCWU do gniazda mieszającej,ustawiłem mieszającą jako cyrkulacyjną i ustawiłem czas postoju 0.Tak chyba zrobił też markowsski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 21.12.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Mogłeś zostawić jak było.Nie trzeba nic przekładać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 To czekamy aż powrót wzrośnie, tem. spalin w górę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 21.12.2011 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Mogłeś zostawić jak było.Nie trzeba nic przekładać. A jak inaczej włączyć pompę CWU na stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Pompę Cwu masz na 1 biegu, jakoś wolno powrót wzrasta, dobrze masz skalibrowany czujnik powrotu i w dobrym miejscu go masz? Zaraz za kotłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 21.12.2011 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Coś nie tegies spaliny spadają a powrót dalej 32. Pompę Cwu masz wyłączoną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/191/#findComment-5040953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania