Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Palnik BRUCER + sterownik eCoal


Recommended Posts

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Ładnie daje czadu, aż sobie rękę pobrudziłeś :D

Do 15kw tyle samo otworów wiercisz? Czy każdy sam wierci?

Jak ktoś zechce to może sobie sam wywiercić , Tyle ile mam nawierconych wystarcza na mój kocioł 24kW z zapotrzebowaniem ok 10-12kW.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5392779
Udostępnij na innych stronach

minertu wez no się wysil... nakrętki daj na dół a na góre śrubę z okragłym łbem- nie bedzie przytrzymywać popiołu i będzie lepiej spadać z palnika... tak wiem że tak łatwiej przykręcić..:D jaka średnica jest wierconych otworów? na jakiej zasadzie dobierałes rozstaw i średnice otworów??Nic nie wiemy jaka jest dmuchawa? jaki spreż? no .... i nie ma jak sprawdzić całości pod obciązeniem... ciepło jest..
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5392795
Udostępnij na innych stronach

minertu wez no się wysil... nakrętki daj na dół a na góre śrubę z okragłym łbem- nie bedzie przytrzymywać popiołu i będzie lepiej spadać z palnika... tak wiem że tak łatwiej przykręcić..:D jaka średnica jest wierconych otworów? na jakiej zasadzie dobierałes rozstaw i średnice otworów??Nic nie wiemy jaka jest dmuchawa? jaki spreż? no .... i nie ma jak sprawdzić całości pod obciązeniem... ciepło jest..

 

Nie da rady bo z dołu są tzw wąsy ,które zachodzą aby przytrzymać dyszę do korpusu podajnika.

Poza tym ja osobiście nie chciał bym tego odkręcać z okrągłym łbem :)

Popiołowi to nie przeszkadza.

Wszystko dobierałem eksperymentalnie od ilości otworów po ich średnicę.

Dmuchawa jest oryginalna jaką stosuje Ogniwo czyli DM32SF.

Pracowała (poprzednia dysza) w sezonie zimowym pod obciążeniem na eCoalu bez problemów.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5392816
Udostępnij na innych stronach

Nie da rady bo z dołu są tzw wąsy ,które zachodzą aby przytrzymać dyszę do korpusu podajnika.

Poza tym ja osobiście nie chciał bym tego odkręcać z okrągłym łbem :)

Popiołowi to nie przeszkadza.

To może chociaż nakrętki kołpakowe?

Lub (dopasować) zeszlifować wystającą cześć śruby?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5393300
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzajcie,ta śruba łącznie z nakrętką wystaje zaledwie 1cm.

W dyszy jest otwór 10mm z góry musi być nakrętka,można by dyszę gwintować ale to naprawdę jest bez znaczenia.

W niczym te nakrętki nie przeszkadzają.U mnie już ich nie widać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5393886
Udostępnij na innych stronach

  • 3 months później...

Witam

 

Panowie chciałem ostatecznie odpalić piec ogniwo eko plus 16 KW z sterownikiem ecoal, nie raz już pomogliście więc nie ukrywam że liczę jeszcze na ten jeden raz :) a to co mnie nęka :

 

- jak odpalić podłogówkę teraz w trybie auto wcale nie chodzi a na trybie ręcznym puszcza temp za wysoką taką jak ma na piecu ale to staram się regulować zaworem trojdroznym czy jakoś tak to się nazywa.

- druga sprawa czujnik temp wody mam przystawiony do samego baniaka wczoraj ustawilem temp minimum na wode chyba 35 stopni a w baniaku był ukrop

- trzecia sprawa może mi ktoś podać jakieś wstępne ustawienia w trybie auto co gdzie po koleji jak ustawić abym mógł od jakiś konkretnych ustawień zacząć dopasowanie do swoich 4 ścian,

- a i ostatnie chyba co to jest za jednostka CP podajnika czy coś takiego bo tam mam jakieś wysokie liczby w granicach 330 itp oraz jakie temp dla naszego pieca sa zalecane

 

jak ktoś miał by dobre serce i ma wolny wieczór prośba o podanie kontaktu tel do siebie w tedy w razie problemów lub pytań z chęcią się poradzę, bo niestety jak narazie do sieci mam dostęp tylko w pracy od 8 do 17 :/

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5514498
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

CP podajnika to C zas Pracy Podajnika wylicza on przewidywaną datę zasypu.Wyzeruj go przyciskiem w prawo , zasyp do pełna jak się wypali na tyle aby zostało widoczne ok 5kg wpisz wyliczony czas w odpowiednią zakładkę.Jest ona widoczna w programie na PC lub w przeglądarce.

Czujnik CWU ma być umieszczony w kapilarze lub dobrze zaizolowany pod pianką w połowie bojlera.

Pompę podłogowa podłącz w gniazdo mieszającej.

Funkcje mieszającej zamień na podłogową w ustawieniach zaawansowanych.

Podłącz czujnik do pomiaru temp w miejsce t.zaw i ustaw temp.zadaną.

Temp wychodzącą na podłogę wyreguluj zaworem.

Podłącz czujniki zew i wew (musisz go aktywować w zaawansowanych),ustaw reg pracy kotła na pogodowy i podpal w piecu.

Edytowane przez minertu
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5526699
Udostępnij na innych stronach

Witam

Dzisiaj postanowiłem oczyścić piec przed sezonem grzewczym i moim oczom ukazał się taki obrazek....

 

http://imageshack.us/a/img99/2962/dsc7532.jpg

 

http://imageshack.us/a/img819/1165/dsc7533.jpg

 

http://imageshack.us/a/img255/4025/dsc7534.jpg

 

 

po oczyszczeniu wygląda to tak ...

 

http://imageshack.us/a/img202/6748/dsc7535o.jpg

 

 

http://imageshack.us/a/img99/3413/dsc7536o.jpg

 

Mam więc pytanie co to te białe plamy "naloty" i czy mam się już zacząć obawiać o szczelność pieca czy po prostu tak to wygląda po trzech sezonach grzewczych ?

 

pozdrawiam użytkowników forum i czekam na odpowiedź ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5531693
Udostępnij na innych stronach

sól ? opał suchy , smarowanie wapnem nie pogorszy jeszcze bardziej korozji ? piec najmniejszy jaki mogłem wziąć , co do palenia to rzeczywiście raczej poniżej 50C, ale nie było potrzeby ustawiania wyższej. Ponadto piec umożliwia ustawienie nawet na 42C wiec nie bardzo wiem co robić ? Ustawić powyżej 50C ?
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5532047
Udostępnij na innych stronach

sól powstaje w procesie reakcji chemicznych, a to że opał suchy nie ozncza, że nie ma w nim wilgoci oraz że nie powstaje para wodna po spalaniu wodoru. Mi to wygłąda na korozję niskotemperaturową, a wapno po to by znautralizować kwas siarkowy. Bez neutralizacji będzie ci żarło do skutku.

widzę, że po kiku latach robi się z tego niezły bigos, mimo zapewnień, że ich kotły sa na to odporne i nie potrzeba żadnych mieszaczy i innych wodotrysków.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5532082
Udostępnij na innych stronach

ja włąśnie z tamtąd i na moje oko to nię są odpadające płaty smoły i pyłu, ja tu widzę, że wcina w kątach i zakamarkach blachę. Nie wiem jak ten tu, ale kociol kol darase był palony cały rok i nie zrzucałbym winy tylko na wilgotne piwnice latem. Coś musi być na rzeczy, że aż takie kwiatki wylazły.
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/133777-palnik-brucer-sterownik-ecoal/page/241/#findComment-5532105
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor