Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Palnik BRUCER + sterownik eCoal


zawijan

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 4,9k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Stąd moja rekomendacja do zaworów bezsprężynowych.

 

one też są zbędne, a mogą tylko wprowadzać dodatkowe zamieszanie i podnosić ryzyko awarii.

Gdzie się da, szczególnie w instancjach, gdzie przez rozdzielacze i pexy nie ma żadnych szans na obieg grawitacyjny, powinno się unikać takich zaworów i montować pompy bez bypasów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co zrobić jak w moim przypadku gdzie są 2 pompy CO i CWU , w lato gdy piec pracuje w trybie letnim

pompa CWU zasysała wodę z układu i zagrzanie bojlera trwało wieki?

Dodam aby pozostawić układ CO otwarty dla bezpieczeństwa gdzie w razie "w" uruchamia się pompa CO w celu wychłodzenia wody w kotle.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

one też są zbędne, a mogą tylko wprowadzać dodatkowe zamieszanie i podnosić ryzyko awarii.

Gdzie się da, szczególnie w instancjach, gdzie przez rozdzielacze i pexy nie ma żadnych szans na obieg grawitacyjny, powinno się unikać takich zaworów i montować pompy bez bypasów.

 

Wiedziałem że coś w naszej dyskusji jest nie tak. Masz racje ale myślisz zupełnie o innym zastosowaniu. Być może jest to podyktowane twoim doświadczeniem. Niestety ja w rozdzielaczach jeszcze nie siedziałem i nie grzebałem lecz zawór czterodrożny używam i podobnie jak minertu co nieco z tym zaworem doświadczyłem. Instalacje obaj mamy grzejnikowe. Rozdzielacze rządzą się innymi prawami i posługując się nimi racją jest że trzeba robić zgodnie ze sztuką ich montażu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co zrobić jak w moim przypadku gdzie są 2 pompy CO i CWU , w lato gdy piec pracuje w trybie letnim

pompa CWU zasysała wodę z układu i zagrzanie bojlera trwało wieki?

Dodam aby pozostawić układ CO otwarty dla bezpieczeństwa gdzie w razie "w" uruchamia się pompa CO w celu wychłodzenia wody w kotle.

 

ja bym przeniósł ten zawór zwrotny za pompę CO, a 4d na lato ustawiał na 50%. Grawitacyjnie zrotnego i tak nie otworzy, a przy 50% otwarciu 4d pompa cwu też nic nie powinna wysysać z obiegu kotłowego. Za pompą CWU rozumiem też masz zwrotny?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ja bym przeniósł ten zawór zwrotny za pompę CO, a 4d na lato ustawiał na 50%. Grawitacyjnie zrotnego i tak nie otworzy, a przy 50% otwarciu 4d pompa cwu też nic nie powinna wysysać z obiegu kotłowego. Za pompą CWU rozumiem też masz zwrotny?

Wstawiłem zdjęcie z zaznaczeniem gdzie jaki zawór jest ,spisuje się to dobrze.

A niby gdzie mam go wstawić jak miejsca nie ma.

Nad termometrem jest od razu trójnik rozdzielający wodę na dwie strony budynku.

Co do ssania to obojętnie ile bym go otworzył to i tak pociągnie.Zaworu 4D nie zamierzam ruszać ,raz ustawiony odpowiednio i basta.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wstawiłem zdjęcie z zaznaczeniem gdzie jaki zawór jest ,spisuje się to dobrze.

A niby gdzie mam go wstawić jak miejsca nie ma.

Nad termometrem jest od razu trójnik rozdzielający wodę na dwie strony budynku.

Co do ssania to obojętnie ile bym go otworzył to i tak pociągnie.Zaworu 4D nie zamierzam ruszać ,raz ustawiony odpowiednio i basta.

 

zamiast różnicowego wstawić kulowy i zamknąć, a zamiast kulowego za pompą wstawić zwrotny.

na godzinę "W" on nowa wykonać wszystko zgodnie z wymogami, naczyniem otwartym i rurą bezpieczeństwa tuż po wyjściu z kotła, bez żadnej armatury, lub zew wężownica schładzająca w razie instalacji zamkniętej - ciśnieniowej.

 

ale skoro "spisuje się to dobrze" ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zamiast różnicowego wstawić kulowy i zamknąć, a zamiast kulowego za pompą wstawić zwrotny.

na godzinę "W" on nowa wykonać wszystko zgodnie z wymogami, naczyniem otwartym i rurą bezpieczeństwa tuż po wyjściu z kotła, bez żadnej armatury, lub zew wężownica schładzająca w razie instalacji zamkniętej - ciśnieniowej.

 

ale skoro "spisuje się to dobrze" ...

eCoal tego nie potrzebuje,wystarczy aby pompy miały obieg,jak go zamkniemy to dupa blada.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zauważyłem,że po stronie przeciwnej od podajnika(w palniku) i w szufladzie jest sporo nie spalonego węgla.Wygląda to tak jakby podajnik węgiel podawał a piec wygasł.

 

też tak miałem - napisz coś o swojej instalacli, wielkości pieca i domu oraz czym palisz.....to bardzo ważne bo przy obecnych temperaturach na zewnątrz i wysoko kalorycznym eko i jeszcze węglu trzymającym żar - tak właśnie się dzieje !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie mam taki problem.Już drugi raz wystąpiło u mnie takie cóś.Alarm "piec wygaszony".Przyjeżdżam z pracy,resetuję alarm i bez żadnej innej ingerencji piec rusza do roboty.Co może wywoływać te alarmy?

 

Moim zdaniem zbyt bardzo zdusiłeś nadmuch masz na -3% węgiel pewnie masz drobny i nie jest dmuchawa w stanie przedmuchać złoża. Wróć z ustawieniem na zero i zobacz co się będzie działo. Jak będą spieki zwiększ podawanie o sekundę i o -1 nadmuch. Najpierw jednak pozostaw korekcje powietrza na zero i podawanie na 5s-tak na jedna dobę...Bardzo niska temp spalin potwierdza jakby to co napisałem.Do spalania musi być odpowiednia ilość powietrza. Jak to wszystko nie pomoże to pomyślimy coś dalej.

Edytowane przez jack18
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...