karoka65 10.01.2012 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Wydaje mi się czy eCoal prowadzi Wasze kotły tak że macie niższą tem. spalin w porównaniu z Brulim? Bardzo słuszne spostrzeżenie. Na żadnym z testowanych sterowników chyba nie miałem tak niskiej temp. spalin w swoim badziewiaczku i co jeszcze powiem że używając takiego g...go paliwa nie zarasta tak szybko brudem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 10.01.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Tydzień i kociołek do czyszczenia, miał być dobry ekogroszek a wyszło jak wyszło, w tamtym roku na dobrym ekogroszku żar zapadał się że było widać szczeliny palnika, w tym roku jest kopczyk średniej wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 10.01.2012 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Darese... to ten przykryty plandeką???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzy27 10.01.2012 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Bardzo słuszne spostrzeżenie. Na żadnym z testowanych sterowników chyba nie miałem tak niskiej temp. spalin w swoim badziewiaczku i co jeszcze powiem że używając takiego g...go paliwa nie zarasta tak szybko brudem. Ty jeszcze brunatnym palisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 10.01.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Ty jeszcze brunatnym palisz? A palę kolego, palę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 10.01.2012 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Ha ha, tak panie Piotrase, pewnie nie wiesz dlaczego był przykryty? To Ci napiszę, dlatego żeby zbyt nie wysechł. Można z węgla brunatnego zrobić ekogroszek stosując traktor jako zgniatarkę? Widziałem gdzieś węgiel brunatny w bardzo dobrej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 10.01.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 hehe a tak się zachwycałeś tą plandeką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 10.01.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Widać źle odebrałeś mój zachwyt kij ma dwa końce medal... itd. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 11.01.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Panowie.Dzisiaj obliczyłem-zważyłem ile pali mój piecyk.Wyszło mi 16,2 kg/dobę.Trochę dużo jak na moje zapotrzebowanie na ciepło.Jak uważacie? Może ktoś ma jakiś pomysł jak zmiejszyć mu apetyt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.01.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Przypomnij powierzchnię, ocieplenie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 11.01.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Przypomnij powierzchnię, ocieplenie itp. Stary, poniemniecki,nieocieplony.60m2.Instalacja Cu nowa.CWU-80l.Teraz, od tygodnia 1 osoba.Palę ekogroszkiem z Piasta.Co dwa dni cała szuflada popiołu.Spieki są ale małe i kruche,dobrze wypalone. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez tesel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 a czym palisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tesel 11.01.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Pomyślałem sobie teraz;Po co mi CWU-priorytet jak jestem sam "biedny miś". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 zakładając dość duże straty ciepła 1,3 W/m2/K, 5 kWh na cwu i 20 K różnicy temperatur, palił byś ze sprawnością ok 40 procent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.01.2012 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Tesel pewnie masz kiepski opał, zimny dom to i spalanie większe, mimo wszystko przy tej pogodzie to masz duże spalanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 11.01.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 zakładając dość duże straty ciepła 1,3 W/m2/K, 5 kWh na cwu i 20 K różnicy temperatur, palił byś ze sprawnością ok 40 procent. vld czy mógłbyś napisać jak policzyłeś sprawność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 11.01.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 U mnie test eCoala ciągle trwa - ale wychodzi mi na to, że w podobnych warunkach eCoal spala mi więcej o ok. 0,52 kg na dobę niż na brulim. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest pewnie to, że w podtrzymaniu eCoal ciągle przebija wysoko temperaturę i nie można go tu ujarzmić a zapotrzebowanie na ciepło jest małe. Bruli w takich warunkach sprawuje się lepiej i nie marnuje tyle paliwa - chociaż wydaje się z drugiej strony, że na eCoalu jest jakby mniej spieków. Ostatecznie zobaczę jaka różnica w spaleniu na koniec zasypu czyli gdzieś za ok. 5 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 11.01.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Czp uwzględniłeś tem. na dworze? Porównałeś ją do pracy i spalania obu sterowników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 11.01.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Temperatury są podobne bo wystartowałem z Koalą teraz 7 stycznia - chociaż w poprzednich 10 dniach (jak chodził bruli) było i minus 4 st C a teraz jest cieplej to Koala powinien mieć lżej. No trzeba by wyciągnąć średnio dniową temperaturę zewnętrzną i uwzględnić to w wyliczeniu zużycia - ale po pierwsze nie wiem nawet jak to zrobić a z drugiej strony to daje fory Koali bo sterownik mi się bardziej podoba - no tylko to jego przebijanie ( w którejś z poprzednich wersji oprogramowania podobno w podtrzymaniu nie przeciągał o te 5 st tylko trzymał się zadanej) Podoba mi się też jego sposób modulowania mocą i przedmuchy - co może powodować, że spalanie jest nawet efektywniejsze chociaż mniej ekonomiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.01.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 vld czy mógłbyś napisać jak policzyłeś sprawność? 1,3 x 60m2 x 24h x 20K / 1000 + 5kWh wynik dzielimy przez wsad 16,2 x 25MJ / 3,6 dla starego nieocieplonego bud przyjmuje się 1 W/m2/K, ale ten jest mały i zakładam wyższe straty. Sam mam 0,63 W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.