lukasz_p 21.02.2010 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 Witam, wiem że do solarów to by tak zbiornik min 300 litrów pasował.. Ale czy ten kocioł wydoli spokojnie z podgrzaniem takiej ilości w czasie, gdy solary nie będą działać??? Kocioł gazowy nie nagrzewa całej pojemności zasobnika tylko ok. 100-120 litrów. pozdr adam Witaj. A co z tym włączaniem i wyłączaniem się pomp? czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3948454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_mf 22.02.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 Podłączyłem pompę i zawór pod pierwszy obwód IPM2, drugi w IPM2 mam nieaktywny (i nic nie jest tam podłączone). W FW200 pierwszy obieg (podłogówka) skonfigurowałem jako z IPM i mieszaczem, drugi - bez IPM i bez mieszacza. Podłogówka działa pięknie, natomiast co do grzejników w drugim obiegu - mam wrażenie, że dostają za małą temperaturę zasilania (np. 40° gdy kazałem grzać pomieszczenie do 25°). Żądaną temperaturę zasilania wylicza na powyżej 70°, aktualną daje 35°-40°. Pokrętło na piecu mocno w prawo. Czy nie powinien dawać wyższej temp. na grzejniki? W pokojach jest 20-21° (tylko skąd mu o tym wiedzieć, skoro nie ma tam czujnika temperatury) przy 25° żądanych. Na zewnątrz 2°. A może uaktywnić drugą połowę IPM2, wpiąć mu czujnik temp. zasilania grzejników i skonfigurować na FW200 drugi obieg z IPM bez mieszacza? Tylko pompą to on sobie nie posteruje (jak wspomniałem brak dodatkowej pompy w obwodzie grzejników). Ale może wtedy kocioł zacznie wyżej grzać? Po włączeniu drugiej częsci IPM2 (bez podłączania czegokolwiek - czujnik temperatury to tylko przy mieszaniu się podłącza) i ustawieniu, że drugi obieg jest na IPM bez mieszacza wszystko działa jak powinno. Ale jestem przekonany, że można to zrobić i bez drugiej (niewykorzystanej przecież) części IPM2 (albo na IPM1).. Tylko pewnie trzeba (jak w przypadku cyrkulacji) przestawić jakąś funkcję serwisową na piecu, aby zaczął słuchać FW200 w temacie obiegu podłączonego do pieca. Mam rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3951154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrycja i paweł 24.02.2010 02:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 witam, kolejne pytanie: temp. zasilania na piecu to np. 38 st. na rozdzielaczu juz tylko 30. Rozdzielacz jest ok. 6m od kotła, drugi rozdzielacz na poddaszu ok 14m od kotła i podobna temperatura. Oczywiście rury zaizolowane. Czy ktoś wie jak spowodować, żeby temp. zasilania na kotle i na mieszaczu sie pokrywały? Kombinowanełem juz z ustawieniami biegu pompy ale niewiele to zmieniło. Sprawdziłem, że zawór regulacyjny na mieszaczu jest max otwarty, podobnie głowica termostatyczna. Rozdzielacze kan 77a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3956167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_73 24.02.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Rozdzielacz jest ok. 6m od kotła, drugi rozdzielacz na poddaszu ok 14m .... Rozdzielacze kan 77a. No własnie - mam (a właściwie będem iał ) podobną sytuacje rozdzielacz od kotła jakieś 6m kolejny na poddaszu jakieś 8m rury zasilające (pex-20) pójdą w posadzce garażowej a potem do jednego rozdzielacza ( w garażu na wspólnej ścianie) i w górę po ścianie na poddasze do drugiego rozdzielacza -- jak je solidnie zaizolowac zeby nie stracić zbyt wiele na przesyle. za stanawiam sie czy nie zrezygnowac z puszczania ich posadzką, a puścić sufitem w garażu, pod sufitem trójnik i jedna w w góre na poddasze druga w dół do drugiego rozdzialacza, puszczajac po suficie unikne wychładzania od gruntu. http://tomek73.tylko.to/moje/kotlo.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3956275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 witam, kolejne pytanie: temp. zasilania na piecu to np. 38 st. na rozdzielaczu juz tylko 30. Rozdzielacz jest ok. 6m od kotła, drugi rozdzielacz na poddaszu ok 14m od kotła i podobna temperatura. Oczywiście rury zaizolowane. Czy ktoś wie jak spowodować, żeby temp. zasilania na kotle i na mieszaczu sie pokrywały? Kombinowanełem juz z ustawieniami biegu pompy ale niewiele to zmieniło. Sprawdziłem, że zawór regulacyjny na mieszaczu jest max otwarty, podobnie głowica termostatyczna. Rozdzielacze kan 77a. A jak jest idea działania mieszacza? Temperatura z kotła+ temperatura powrotu z podłogówki = temperatura zasilania podłogówki. Tak jest przynajmniej w moim TECE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3956423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.02.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Coś nie tak Listek Patrycja i Paweł , zawsze będzie jakaś strata na przesyle oraz rózniaca we wskazaniach czujników. Czujnik w kotle jest blisko nagrzewnicy i pokazuje wodę natychmiast po podgrzaniu, każdy inny czujnik już będzie pokazywał mniej nawet jesli będzie metr od kotła. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3956607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Coś nie tak Listek Mozesz wyjasnić co jest nie tak ? To w takim razie po co jest mieszacz? Np przy - 20 kocioł podawał temp ok 48 stopni, natomiast pogłogówka była zasilana temp ok 38 stopni (mieszacz pomieszał wode ;D) Poniżej schemat działami moich rodzielaczy z mieszaczem. http://lh4.ggpht.com/_hTpoXlqN1A0/SjIosuuPdCI/AAAAAAAAAE0/EqXQjiEMNQ8/s720/rozdzielacz%20%281%29.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3956666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Mozesz wyjasnić co jest nie tak ? To w takim razie po co jest mieszacz? Np przy - 20 kocioł podawał temp ok 48 stopni, natomiast pogłogówka była zasilana temp ok 38 stopni (mieszacz pomieszał wode ;D) A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3956806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Tylko podłogówka na parterze i poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Tylko podłogówka na parterze i poddaszu. To po co Ci w takim razie taki zaawansowany rozdzielacz z mieszaczem? Przecież sam kocioł daje już odpowiednią temperaturę dla podłogówki i chyba nie ma sensu stosować dodatkowego podmieszania, a zróżnicować temperaturę w poszczególnych obwodach można "tuningując" przepływy (tudzież stosując zawory na siłownikach+termostaty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jaki masz układ? Sama podłogówka, czy podłogówka + kaloryfery? Tylko podłogówka na parterze i poddaszu. To po co Ci w takim razie taki zaawansowany rozdzielacz z mieszaczem? Przecież sam kocioł daje już odpowiednią temperaturę dla podłogówki i chyba nie ma sensu stosować dodatkowego podmieszania, a zróżnicować temperaturę w poszczególnych obwodach można "tuningując" przepływy (tudzież stosując zawory na siłownikach+termostaty). Dałem z mieszaczami bo tego wymagała sytuacja. Na dzień dzisiejszy była to dobra decyzja. Mam wykonaną dodatkowa instalacje do podpiecia kotła na drewno/węgiel w razie braku dostaw gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Dałem z mieszaczami bo tego wymagała sytuacja. Na dzień dzisiejszy była to dobra decyzja. Mam wykonaną dodatkowa instalacje do podpiecia kotła na drewno/węgiel w razie braku dostaw gazu. Faktycznie, jeśli rozważasz podpinanie kotła na paliwo stałe to ma to sens. A jak w takim wypadku będzie sterowane to podmieszanie? Czy ręczne ustawienie wajchy na zadaną temp. zasilania czy też jakieś sterowanie pokojowe/pogodowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Na rozdzielaczach jest głowica termostatyczna do ograniaczania temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.02.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 A jak jest idea działania mieszacza? Temperatura z kotła+ temperatura powrotu z podłogówki = temperatura zasilania podłogówki. Tak jest przynajmniej w moim TECE. Czyli temp. z kotła 50 stopni + temperatura powrotu z podłogówki 20 stopni = 70 stopni zasilania podłogówki ??? Układ tece to tak do końca nie jest mieszacz, moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 24.02.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Na rozdzielaczach jest głowica termostatyczna do ograniaczania temp. Ciekawe czy umożliwi to zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach (przy kotle na paliwo stałe) jeśli temperatura zewnętrzna będzie się mocno wahać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 24.02.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 ja mam problem bo jak piec grzał podłogę to był upał teraz przy np 5 na dworze i ustawionych 20 stopniach na pogodówce w domu jest ziomno piec załaczy się raz na 5 minut na minutkę zagrzeje wodę do np 30 stopni spadnie do 16 i tak stoi po chwili dogrzeje itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Czyli temp. z kotła 50 stopni + temperatura powrotu z podłogówki 20 stopni = 70 stopni zasilania podłogówki ??? Czepiasz się 50 -20 = 30 Układ tece to tak do końca nie jest mieszacz, moim zdaniem. Czemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 24.02.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 Ciekawe czy umożliwi to zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach (przy kotle na paliwo stałe) jeśli temperatura zewnętrzna będzie się mocno wahać? Nie wiem. mam nadzieję, że nie będe musiał drugiego kotła montować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 24.02.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 hm byłem na budowie dałem 20 stopni na kotle ale ciśnienia nie ma w układzie .mimo że na piecu jest prawie 2 bary. Pompa chodzi. Macie jakies pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 24.02.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2010 hm byłem na budowie dałem 20 stopni na kotle ale ciśnienia nie ma w układzie .mimo że na piecu jest prawie 2 bary. Pompa chodzi. Macie jakies pomysły. wszystkie zawory otwarte ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134129-kocio%C5%82-junkers-cerapur-smart-zsb-14-3c-w-praktyce/page/20/#findComment-3957688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania