prezes413 27.12.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Mam zamontowany reduktor ciśnienia wody ustawiony na 3bar. W momencie podgrzewania wody w zbiorniku ciśnienie na manometrze reduktora ciśnienia wzrasta do 8-8,5bar. Czyli tak naprawdę reduktor nic tu nie daje i powodem uszkodzenia wymiennika mógło być spowodowany podgrzewaniem wody w zbiorniku i co za tym idzie wzrostu ciśnienia w instalacji wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 27.12.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2016 Wzrost ciśnienia w instalacji wodociągowej w trakcie grzania zasobnika zdaje się wskazywać bądź na brak naczynia wzbiorczego na instalacji wodociągowej bądź na nieprawidłowe ciśnienie wstępne w naczyniu lub też za małe naczynie wzbiorcze. Na marginesie trochę zaśmiecasz wątek bo całość twoich problemów zdaje się nie mieć nic wspólnego z rodzajem kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 28.12.2016 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Orientuje sie ktos jaka jest minimalna temperatura zasilania CO dla kotła Cerapur Smart ZSB 14-5C bowiem w specyfikacji podana jest tylko maksymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 28.12.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Sterownik pogodowy umożliwia nastawy krzywej grzewczej dla pkt. początkowego na 10oC, czyli teoretycznie jest to minimalna temp. zasilania. W praktyce według moich obserwacji przy temp. zasilania poniżej 26-28oC już dość mocno taktuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes413 28.12.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Wzrost ciśnienia w instalacji wodociągowej w trakcie grzania zasobnika zdaje się wskazywać bądź na brak naczynia wzbiorczego na instalacji wodociągowej bądź na nieprawidłowe ciśnienie wstępne w naczyniu lub też za małe naczynie wzbiorcze. Na marginesie trochę zaśmiecasz wątek bo całość twoich problemów zdaje się nie mieć nic wspólnego z rodzajem kotła. nie mam naczynia wzbiorczego, a gdzie powinno być zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 28.12.2016 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Sterownik pogodowy umożliwia nastawy krzywej grzewczej dla pkt. początkowego na 10oC, czyli teoretycznie jest to minimalna temp. zasilania. W praktyce według moich obserwacji przy temp. zasilania poniżej 26-28oC już dość mocno taktuje. A jak jest w przypadku sterownika pokojowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 28.12.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2016 Pokojowym możesz ustawić żądaną temp. pomieszczenia, a kocioł sam sobie dobiera temp zasilania, przypuszczam że uwzględnia przy tym temp. powrotu. Algorytmu pracy kotła nie zna pewnie nawet polska pomoc techniczna junkersa, więc mała szansa że ktoś ci coś więcej powie, bo prawda jest taka że do zaprojektowania i eksploatacji instalacji informacja ta jest w zasadzie zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 29.12.2016 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Pokojowym możesz ustawić żądaną temp. pomieszczenia, a kocioł sam sobie dobiera temp zasilania, przypuszczam że uwzględnia przy tym temp. powrotu. Algorytmu pracy kotła nie zna pewnie nawet polska pomoc techniczna junkersa, więc mała szansa że ktoś ci coś więcej powie, bo prawda jest taka że do zaprojektowania i eksploatacji instalacji informacja ta jest w zasadzie zbędna. A Twoim zdaniem ten kocioł z którym sterownikiem będzie lepiej działał bo zdania na forum są podzielone - dom 100m2 100% podłogówka piętrowy dach płaski. Chciałem go dać z tym nowym pogodowym CW 100 a czujnik temp.zew.podłączam wtedy bezpośrednio do kotła bo kotłownie mam od strony północnej. Tylko tak się zastanawiam jak to będzie wsio działać z kominkiem który mam w salonie i gdzie mam przewód do sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 29.12.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 Działał będzie dobrze z jednym i drugim, ale pogodówka to bardziej stabilniejsza temp. bo kocioł reaguje wtedy na zmiany temp. zewnętrznej co przy podłogówce z uwagi na jej bezwładność cieplną ma znaczenie. Natomiast przy tak małym domu, jeżeli jeszcze dobrze ocieplony to rozważyłbym ktoryś inny model Junkersa o niższej mocy minimalnej albo Immergasa z mocą minimalną na poziomie 1,9kW, bo jest duża szansa że Smart będzie taktował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 29.12.2016 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2016 a ma któryś Junkers niższą moc bo wydało mi się że ten smar 14-5c ma najmniejszą obecnie. Immergasa średnio polecają w moich okoliach i mój wykonawca nie za bardzo chce montować coś poza Junkersem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.12.2016 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Nie ma mniejszej mocy, ale okolice 2,5kW to bardzo dobry wynik. Ten Junkers to dobry wybór. Sam mając do wyboru Immergasa i Junkersa wybieram tego drugiego. No chyba, że ma być naprawdę tanio, to wtedy Immergas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 30.12.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Nie ma mniejszej mocy, ale okolice 2,5kW to bardzo dobry wynik. Ten Junkers to dobry wybór. Sam mając do wyboru Immergasa i Junkersa wybieram tego drugiego. No chyba, że ma być naprawdę tanio, to wtedy Immergas. Mnie też się wydaję że w tej chwili to najlepsza opcja. A z jakim sterowaniem go bierzesz i jakim zasobnikiem? Tego Immergasa też ludzie na forum chwalą a orientujesz się ile mniej wiecej jest tańszy od smarta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 30.12.2016 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Mnie też się wydaję że w tej chwili to najlepsza opcja. A z jakim sterowaniem go bierzesz i jakim zasobnikiem? Tego Immergasa też ludzie na forum chwalą a orientujesz się ile mniej wiecej jest tańszy od smarta? tańszy ok. 1000. zł. temat przerabiałem niedawno. wybrałem Immergasa. Co do sterowania do wersja 5C wymaga innego sterownika na innej szynie z tego co pamietam, taki chyba dotykowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 30.12.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 teraz jest ten CW100 wlasnie wie ktos jak to sie sprawuje przy polaczeniu ze smartem? różnica spora tez sie zastanawiam nad tym immergasem ale wykonawca nie chce nic poza junkersem a ja juz nie chcec mieszac za bardzo a napisz mi tylko jak sterujesz tym wszystkim? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 30.12.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 teraz jest ten CW100 wlasnie wie ktos jak to sie sprawuje przy polaczeniu ze smartem? różnica spora tez sie zastanawiam nad tym immergasem ale wykonawca nie chce nic poza junkersem a ja juz nie chcec mieszac za bardzo a napisz mi tylko jak sterujesz tym wszystkim? na razie nie mam go jeszcze zamontowanego ale bede sterował pogodówką Carv2... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.12.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Mnie też się wydaję że w tej chwili to najlepsza opcja. A z jakim sterowaniem go bierzesz i jakim zasobnikiem? Tego Immergasa też ludzie na forum chwalą a orientujesz się ile mniej wiecej jest tańszy od smarta? CW 100 albo CW400 (dotykowe przyciski i większy ekran). tańszy ok. 1000. zł. temat przerabiałem niedawno. wybrałem Immergasa. Co do sterowania do wersja 5C wymaga innego sterownika na innej szynie z tego co pamietam, taki chyba dotykowy Immergas tańszy o około 700zł (3700 vs 4400). 5C ma te same sterowniki, przewód 2 żyłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes413 30.12.2016 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 teres nie mam naczynia wzbiorczego do cwu, mam pytanie, gdzie powinno być zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.12.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Jeśli nie masz zaworu zwrotnego bezpośrednio przed zasobnikiem, to w dowolnym miejscu na przewodzie wody zimnej za wodomierzem. Jeśli masz zawór zwrotny przed zasobnikiem, to pomiędzy zaworem zwrotnym, a zasobnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes413 30.12.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 Dzięki i wszystkiego najlepszego w 2017 roku pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezes413 30.12.2016 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2016 (edytowane) Jeśli nie masz zaworu zwrotnego bezpośrednio przed zasobnikiem, to w dowolnym miejscu na przewodzie wody zimnej za wodomierzem. Jeśli masz zawór zwrotny przed zasobnikiem, to pomiędzy zaworem zwrotnym, a zasobnikiem. mam tylko zawór odcinający wody zimnej do zasobnika, czyli tak naprawdę mogę zamonotować za wodomierzem i zaworem antyskażeniowym w garażu, czy do zamontowania jest potrzebna cała grupa bezpieczeństwa czyli zawór bezpieczeństwa 6bar plus manometr i zbiornik przeponowy ? Edytowane 30 Grudnia 2016 przez prezes413 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania