kaeres 31.12.2019 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2019 Proszę o podpowiedź jak ustawić 3A I 3b jeżeli chodzi o blokadę taktowania ?Aby 3b było aktywne to 3A musi być wyłączone.Język polski trudna język i nieco się gubię.3A oznacza blokada taktowania wyłączona.Aby była wyłączona na być 00. Ale ma być 00 czyli wyłączona "wyłączona blokada" czy wyłączona blokada jest w parametrze 01 ? (Czyli "blokada wyłączona" aktywna) ?No i co ustawić przy 3b ?I czym to będzie skutkowało ?Zero taktowania ale zużycie paliwa większe ?Czy blokada oznacza tylko automatyczne sterowanie czy blokada oznacza wyłączenie taktowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 12.01.2020 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2020 Instrukcja nie podaje takiego parametru jak 2.3A, jest tylko 2.3B. "Interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika". Jeśli Twój kocioł jest podpięty do instalacji grzejnikowej i często się wyłącza, bo nawet na najniższej mocy ma jej ciągle zbyt dużo w stosunku do potrzeb, to wtedy warto wydłużyć ten czas. Jest to czas od momentu jak palnik zostanie wyłączony do jego ponownego włączenia. Woda zdąży mocniej się wystudzić w obiegu i kocioł trochę dłużej popracuje. Im mniej startów kotła tym lepiej i oszczędniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwlidzbark 07.03.2020 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Witam, niedawno kupilem dom w stanie deweloperskim, zastanawiam się nad kupnem kotla junkers cerapur smart z zasobnikiem na wode 120l. Chcialbym zamontowac tez stacje uzdaniania wody (zmiekczacz). Jednak slyszalem juz kilka opinii ze sol ze zmiekczacza niszczy aluminiowo krzemowy wymiennik ciepla. Natomiast woda do pieca bez zmiekczacza spowoduje jego zakamienienie. Jak macie to rozwiazane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 09.03.2020 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Raz napełniasz wodą prosto z wodociągu (np. przez bypass na zmiękczaczu) i masz minimalną ilość kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 09.03.2020 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Dobrze kolega słyszał woda z wodociągu lub najlepiej demineralizowana w żadnym wypadku ze zmiekczacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaeres 12.10.2020 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Mam ciśnienie ponad 3 bary Gdzie w tym piecu znajduje się zawór upustowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 14.10.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 spuść w instalacji musisz mieć zawory przy sprzęgle, przy rozdzielaczach itd itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 17.10.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 (edytowane) Poratujcie. Mam tytułowy kociołek od jesieni 2015r. do tego sterownik FW120 z czujką pogodową oraz 120l zasobnik Junkersa, jeden obieg na cały dom z bardzo przewymiarowanymi kaloryferami. W nich jest ok 180 litrów wody, pojemności rurek nie liczyłam. Włączyłam ogrzewanie 2 dni temu, 15 października- gdy na nieogrzewanym budynku było 20*C- bo chłodno było w łazienkach i wszędzie czuć było takie wilgotne powietrze przez te nieustające ulewy. Na te temper zewnętrzne to chałupa zbytnio trzyma wewnątrz ciepło, bez jakiegokolwiek ogrzewania temper wewnątrz spadała minimalnie.Zmniejszyłam moc kociołka do ABSOLUTNEGO MINIMUM NA FUNKCJI OGRZEWANIA, zostawiając max na funkcję ciepłej wody użytkowej.Ustawiłam sterownik na 21,5*C, a "1" na korekcie temper pomieszczenia, 100% wg temp pomieszczenia, które szybko się nagrzewa. Kociołek strajkuje bezustannie, sterownik umieszczony na parterze w środkowym pokoju wychwytuje ciepło i wyłącza ogrzewanie, a na piętrze znacznie chłodniej. Najlepiej byłoby przeniesć sterownik na piętro, mam puszczony dodatkowy , niepodłączony kabel przewodem wentylacyjnym i wyprowadzony znowu na środkowy pokój. Chyba byłoby znacznie lepiej, piętro szybciej się wychładza pod strychem. Na betonowym stropie, nad pełnym piętrem, bez skosów, jest ocieplenie 10+5 cm styro oraz wylewka, murłaty ocieplone. Ale jak zamaskować należałoby kabel na parterze, po przeniesieniu klawiatury sterownika- macie jakieś pomysły? Co zmienić, ustawić aby kocioł pracował? Edytowane 17 Października 2020 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdy 18.10.2020 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 (edytowane) Dzień dobry mam pytanie.Mam na parterze podłogówkę (OG2) , na 1p i poddaszu grzejniki(OG1). CW400 ma w sypialni na 1p i steruje OG1 grzejnikami. Na parterze mam ten nieszczęsny CR100.Mam pytanie czy da się jakoś dla OG2 na CR100 ustawić temperaturę obniżania? Mogę program czasowy ustawić na podłogówkę ale co mi po tym jak nie mogę ustawić bliskiej temp grzania. temperatury obniżenia. Skutkuje to długim dogrzewaniem rano parteru aby dobić do zadanej temperatury i odczuwalnie otrzymać satysfakcjonujący komfort cieplny. PS: Próbowałem ustawić CW400 do sterowania parterem ale poległem bo wyskoczył błąd A11/3082 i wróciłem do poprzedniej konfiguracji. Edytowane 18 Października 2020 przez Sdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tren90 06.11.2020 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2020 (edytowane) Witam, Chciałem zapytać kolegów - jaka polecanie pompę cyrkulacyjną do CWU dla kotła ZSB 14-3C?Od 12 lat miałem grundfos UP15-14 BUT - jednak już przepracowała swoje i czas na wymianę.Pompa oczywiście steruje piecyk.Co polecicie ? I jeszcze jednak sprawa czy warto zmieniać sterownik FW100 na coś nowszego? Czy wymiana coś nowego wprowadzi? Edytowane 6 Listopada 2020 przez tren90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak02 09.01.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Witam posiadam ten piec ze sterownikiem CW400. Piec dopiero zamontowany, posadzki wygrzane. Chciałbym podpytac gdzie/jak ustawić moc/obroty pompy co. ?Można ustawić obroty/procentowo moc? prosiłbym szczegółowo podanie kroków ponieważ ustawienia te są dla mnie jeszcze obce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekvip20 16.01.2021 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2021 Mógłby mi ktoś poradzić czy po rozbudowie domu (bedzie docelowo około 160m2, sporo skosów, po podłodze około ok 200m2) powinienem przestawić pompę w kotle z 2 na 3 bieg żeby woda odpowiednio krążyła po całej instalacji? na dole jest 60m2 podłogówki napędzaniej dodatkową pompką (poza piecem) + 3 grzejniki CV22 + drabinka w łazience, natomiast na górze są dwa pomieszczenia (łazienka i pralnia) z podłogówką max 25m2 po podłodze (bez żadnej dodatkowej pompki) + 6 grzejników CV11 + drabinka w łazience. Wiem, że ten piec nie jest przewidziany do aż tak dużych powierzchni ale po 10 latach mieszkania na parterze udało się zrobić piętro i nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy na nowy kocioł skoro ten może okazać się wystarczający (15cm styropianu na ścianach + 30cm wełny w dachu + ciepłe okna). Czy Waszym zdaniem zeby obieg wody był optymalny i wszędzie docierała odpowiednia temperatura to trzeba ustawić 3 bieg na piecu (teraz mam na 2 i troche jakby podłogówka na górze jest chłodniejsza niż na dole)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adalbert1 18.01.2021 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Witam jestem tu nowy mam 2 funkcyjny junkers cerapur smart 28 do tego regulator cw 100 walcze od 2 lat z ustawieniami z krzywą mam około 160 m2 domu starszego typu z poddaszem użytkowym sterownik na korytarzu na podaszu czujnik temp zewnętrznej od południowego wschodu, nie wiem jak ustawić parametry cw 100 jak krzywą ostatnio wyłączyłem wpływ pomieszczenia bo mi się wydaje że jeszcze bardziej ten parametr mieszał w grzaniu na korytarzu było ciepło a w pokojach chłodniej, może ktoś coś podpowie, teraz mam według temp zewn pocztek krzywej 30 koniec 50 temp max 65 wpływ pomieszcz. wył a zapomniałem same grzejniki z termostatmi założone wszedzie oprócz korytarza grzie sterownik cw 100. Jakieś podpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil92subi 21.01.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 Mógłby mi ktoś poradzić czy po rozbudowie domu (bedzie docelowo około 160m2, sporo skosów, po podłodze około ok 200m2) powinienem przestawić pompę w kotle z 2 na 3 bieg żeby woda odpowiednio krążyła po całej instalacji? na dole jest 60m2 podłogówki napędzaniej dodatkową pompką (poza piecem) + 3 grzejniki CV22 + drabinka w łazience, natomiast na górze są dwa pomieszczenia (łazienka i pralnia) z podłogówką max 25m2 po podłodze (bez żadnej dodatkowej pompki) + 6 grzejników CV11 + drabinka w łazience. Wiem, że ten piec nie jest przewidziany do aż tak dużych powierzchni ale po 10 latach mieszkania na parterze udało się zrobić piętro i nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy na nowy kocioł skoro ten może okazać się wystarczający (15cm styropianu na ścianach + 30cm wełny w dachu + ciepłe okna). Czy Waszym zdaniem zeby obieg wody był optymalny i wszędzie docierała odpowiednia temperatura to trzeba ustawić 3 bieg na piecu (teraz mam na 2 i troche jakby podłogówka na górze jest chłodniejsza niż na dole)? Nie jestem fachowcem jak cos i też borykam się z problemem regulacji kotła ale moze coś podpowiem, moze ktoś mnie poprawi jak źle ... Moim zdaniem przy takiego typu instalacji powinno być zastosowane sprzęgło hydrauliczne za kotłem a następnie dwa obiegi zasilane każde swoją pompka C.O . Czyli parter ma swoją pompkę i piętro ma swoją. Zrownowazysz wtedy temperature zasilania na góre i dol. Czytałem gdzieś że moc pompki może wpływać na hałasy i szumy w instalacji jak są zbyt małej średnicy rury. Za szybko też źle bo może się szybciej nagrzewać ale i szybciej wychładzac (jak kocioł jest wyłączony). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekvip20 22.01.2021 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 (edytowane) Dzięki kamil92subi za opinię, też tak myślę, że pompa pieca nie da rady pchać wody w górę i jeszcze poprawnie obsłużyć opory podłogówki. Muszę się pogodzić z koniecznością przebudowy instalacji.... tanio już było teraz trzeba zrobić dobrze Edytowane 24 Stycznia 2021 przez przemekvip20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariuszwa 10.02.2021 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2021 (edytowane) Witam jestem tu nowy mam 2 funkcyjny junkers cerapur smart 28 do tego regulator cw 100 walcze od 2 lat z ustawieniami z krzywą mam około 160 m2 domu starszego typu z poddaszem użytkowym sterownik na korytarzu na podaszu czujnik temp zewnętrznej od południowego wschodu, nie wiem jak ustawić parametry cw 100 jak krzywą ostatnio wyłączyłem wpływ pomieszczenia bo mi się wydaje że jeszcze bardziej ten parametr mieszał w grzaniu na korytarzu było ciepło a w pokojach chłodniej, może ktoś coś podpowie, teraz mam według temp zewn pocztek krzywej 30 koniec 50 temp max 65 wpływ pomieszcz. wył a zapomniałem same grzejniki z termostatmi założone wszedzie oprócz korytarza grzie sterownik cw 100. Jakieś podpowiedzi? Wpisz następujące parametry. Ja mam podobny dom i taki sam kocioł i na takich parametrach kocioł trzyma temperaturę 20st Parametry ogrzewania: - poziomy temp. grzanie 20 oszczędzanie 18 pzamr. 5 Typ ogrzewania: grzejniki temp.projektowa 43 max. temp.zasil 60 wpływ temp. pom. 100 wpływ temp. pomiesz. wybierz wszystkie tryby ogrzew, wył do niższej temp. tak ogrzew wyłprzy temp zew 14 temp. gran. mrozu -5 min temp. zewn -20 akum cieplna budynku 80 Na kotle 3A 0 3B 7 3C 12 Reszta parametrów na kotle domyślna. Czujnik masz od poł. wschodu więc oświetla go słońce jest to niedopuszczalne, czujnik musi być od północy Edytowane 10 Lutego 2021 przez mariuszwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agelee 08.01.2023 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Mieszkamy od około pół roku, segment 120m2, 3 poziomy po 40m2. Na parterze podłogówka, reszta grzejniki. Mamy dwa sterowniki ustawione na 22 stopnie całą dobę. Jak piec się załączył od listopada to grzeje cały czas, wyłączył się jedynie w sylwestra bo było z 18 stopni. Zmieniłam przełącznik lato/zima z 17 stopni na 14 stopni. Ale chyba bym musiała grzebać w krzywej grzania, bo piec chodzi cały czas nawet jak jest 7-8 stopni na zewnątrz. Po prostu wtedy daje temperaturę np 25 stopni. Wydaje mi się to mało ekonomiczne. Grzanie na piecu mamy ustawione na pokrętle na "eko". Nic nie zmienialiśmy w ustawieniach pieca, bo tego nie ogarniamy. Jest ustawione jak montażysta zrobił. W tym momencie mamy 4586h pracy palnika! (Piec działa od października 2021) i 3213 startów palnika. Nie wiem czemu np. na piecu mam teraz 70 stopni! (Nie podgrzewa wody w tym momencie), obieg z kaloryferami 27,2 stopnia zasilania, obieg z podłogówka 25,2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ejay3 08.01.2023 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Jaki to model pieca, czym sterujecie macie cw400. Pogodowke. Jest sprzęgło do instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniel__s 21.02.2023 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2023 Witam.Posiadam kocioł Junkers ZWB24-1DE, dwufunkcyjny. Po czterech latach dowiedziałem się że można zmniejszyć moc maksymalną. Żaden serwisant nie wspomniał o ustawieniach serwisowych. Czytałem różne komentarze, ale zapytam, może ktoś przerabiał ten model. Czy mogę ustawić moc maksymalną na minimum, czy trzeba wzywać serwisanta z sondą(tak mówi instrukcja, sprawdzić parametry) ? W tej chwili ustawiłem 60%, ale nie wiem czy przypadkiem nie zwiększy to zużycia gazu. Komin mam dwa metry przez ścianę. Kociołek jest przewymiarowany, minimum mi w zupełności wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ConradBeata 05.11.2023 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2023 jestem posiadaczem smarta 14-3 od 10 lat, kocioł pracował bezproblemowo, jednak wczoraj zauważyłem że ciśnienie instalacji CO spadło do zera, nabiłem naczynie przeponowe w kotle, dopuściłem wody do instalacji, jednak sytuacja się powtarza w krótkim czasie, około godziny nawet jak piec nie pracuje ciśnienie spada do zera. Instalacje sprawdziłem nie widzę nigdzie wycieku. podpowiedzcie od czego zacząć sprawdzanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania