Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Kabel energetyczny 4 czy 5 ?y?owy?


am00

Recommended Posts

Na Forum jest paru dobrych elektryków, to może mmnie któryś oświeci. :oops:

 

W umowie z energetyką mam przyłącze kablowe przewodem YAKY 4x35mm2. Rozumiem, że to są 3 fazy i zero. Do domu mam około 70m.

Uziemienie wkopuje się chyba w ziemię przy budynku. Po co więc mam ciągnąć pięciożyłowy kabel już od skrzynki. Może wystaczy 4 żyłowy, a uziemienie załatwić osobnym przewodem?

 

Jaki kabel zastosować do takiego przyłącza?

Zamówiłem na razie 13kW (20A). W przyszłości może się to podwoić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ten czwarty przewód to się nazywa nie zerowy a ochronno-neutralny,taki jest system, z tego co mi wiadomo to powinieneś zrobić w skrzyni dodatkowo uziemienie i wtedy od skrzynki instalacja jeśli siłowa to pięcio żyłowa, a jeśli jednofazowa to trójżyłowa. Przewody ochronny i neutralny są osobno. Możesz poprowadziś instalację 4-żyłową dla siły i 2-żyłową dla jednej fazy ale wtedy musisz dać przewody co najmniej 10 mm kwadratowych przekroju dla miedzi, dla aluminium jest to więcej :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie ma konieczności ciągnięcia kabla 5 żyłowego.

Wystarczy 4 i wtedy przewód niebieski PEN (ochronno-neutralny) w rozdzielnicy wewnętrznej dzieli się na dwa: ochronny PE (źółto-zielony) i neutralny N (niebieski). Oczywiście konieczne jest wykonanie uziemienia i podłączenie go z przewodem ochronnym.

Obciążalność długotrwała kabla elektroenergetycznego z żyłami miedzianymi 4x10mm2 w izolacj polwinitowej (taki najpopularniejszy) przy ułożeniu w ziemi wynosi 60 A. Co za tym idzie ciągle można nim przesyłać przy napięciu 230/400V moc o wartości 41 kW. Jest to wartość graniczna i przy tej mocy kabel osiągnie maksymalną temperaturę pracy ok 70 stC.

Należy wziąć pod uwagę, że kabel przez pewien odcinek będzie biegł w murach domu, gdzie warunki odprowadzania ciepła są znacznie gorsze.

Dlatego przekrój 10 mm2 miedzi można stosować do mocy ok 25 kW.

 

Dla zupełnie bezpiecznego i długotrwałego użytkowania w przyszłości przy mocy 26 kW wybrałbym kabel 16 mm2.

 

Pozdrawiam

inżynier elektroenergetyk

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, chcialbym tez dolozyc swoje pare groszy. Jak powyzej kolega inz. stwierdzil, mozesz polozyc kabelek o 4 zylach, jednakze wraz z tym kabelkiem nalezaloby-zaleca sie w takim przypadku wraz z takim Wlz-tem ulozyc ocynkowana bednarke do rozdzielni glownej budynku. W ten spsoobo zapewnisz sobie skuteczność ochrony i bedziesz mogl spokojniej spac. W przypadku gdy upali sie "zero" (a moze sie to zdayc gdyz ta zyla bedą płynąć prądy) to skonczy ci sie ochorona a stad juz krok do tragedii ! Po za tym Przewod ochronno-neutralny na dlugosci 70m, moze byc pomyslem nietrafionym, zbyt maly przekroj ! Dodatkowo, nie wiem czy zaklad energetyczny nie naklada na ciebie obowiazku by instalacji odbiorcza (za ukladem pomiarowym) byla wykonana jako siec w układzie TN-C-S. Miejsce rozdzialu instalacji wystepuje z reguly przy ukladzie pomiarowym, tam dokonuje sie uziemienia punktu zerowego i rozdzialu zyly "zerowej" na zero robocze i ochronę. Wlasnie, nie podales, gdzie bedzie zainstalowany twoj licznik ? Podejrzewam ze w miejscu gdzie konczy sie przylacze kablowe 4x35.. tak ? Skonsultuj sie z kims z zakladu energetycznego by nie bys nie wtopil kasy w kabelek 4x10 YKY.

Na twoim miejscu wydusilbym nieco wiecej zlociszy i ulozylbym kabelek YKYżo 5x16, moze w przyszlosci zechce ci sie skusci na wzrost mocy ? Taki przekroj zapewni ci pewien komfort energetyczny a do tego ... zapewni ci przyzwoita wartosc spadku napiecia .. :)

Powodzenia !

jeszcze nie inzynier :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za odpowiedzi.

Nie wiem czy dobrze myślę, ale z ostatniego postu wnioskuję, że uziemienie wykonuje Energetyka przy skrzynce i nie jest to moje zmartwienie.

W warunkach mam dodatkowo niezrozumiałe dla mnie oznaczenia:

"Przyłącze zakończyć złączem ZKP-1/TL" to dotyczy chyba energetyki i oraz w innym miejscu:

"

a) Wymagany stopień skompensowania mocy biernej tg fi <=0,4

b) Układ sieci zasilającej niskiego napięcia TN-C, :o

c) Gwarantowany prąd pętli zwarcia 100A.

"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj amm00 ponownie .. Ja to ten nie inzynier.

Sluchaj, tajemnicze oznaczenie ZKP ..itd, oznacza iz zaklad energetyczny postawie ci zlacze kablowe zintegrowane z szafka pomiarowa. Faktycznie, wuzmienie zlacza kablowego to ich brozka. Calosc Wyobrazam sobie w ten spsob ze owo zlacze powstanie w granicy twojej dzialki a wspomniane 70m, to bedzie dlugosc twojego wlz. Nie dziw sie ze zaklad nie bedzie finansowal tychze metrow bo to sie nie opyla. Kazdy liczy kase. Niestety w twoim przypadku rozwiazanie z kabelkiem 4 zylowym poporstu moze sie nie opylac. Bednarka jest chyba drozsza od tej 5 zyly :) i sporo wazy :) Jesli sie nasuwa pytanie, po co ta bednarka ? to odpowiem .. w celu uzyskania odpowiedniej wartosci uziemienia. Zamiast ryc w glab ziemi, wystarczy ulozenie pewnej jej dlugosci a idealnei jest ja polaczyc z tym co ci podsuwa do zlacza kablowego zaklad energetyczny. Wykonanie uziomu np. fundamentowego nie zawsze konczy sie uzyskaniem odpowiedniej wartosci uziemienia.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...