Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

kotłownia na paliwo stałe, wymiary


michal.bdg

Recommended Posts

Na stronach producentów kotłów podane są wymiary minimalne dla każdego pieca ...

michal.bdg a wymiana ślimaka przez dziurę w ścianie do salonu, pokoju ..., zasobnik, parę metrów osprzętu, otwieranie drzwi na zewnątrz i wewnątrz, parę worków z groszkiem, jakiś mały zlew do umycia rąk ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jakiś mały zlew do umycia rąk ...

 

zlew nie jest niezbędny do obsługi kotła , ja mam kotłownię 190x500cm mam w nim kocioł i mieści się w nim 4t ekogroszku w workach. Poza tym pomieszczenie w którym stoi kocioł o mocy <= niż 25kW nie jest podobno kotłownią więc pytanie o jakieś przepisy nt kotłowni nie mają racji bytu skoro w domu nie ma kotłowni...

 

Co do przepisów to ma być wentylacja i nawiew zdaje się minimum 200cm2. I uprzedzając pytanie: drzwi nie muszą być ognioodporne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jakiś mały zlew do umycia rąk ...

 

zlew nie jest niezbędny do obsługi kotła , ja mam kotłownię 190x500cm mam w nim kocioł i mieści się w nim 4t ekogroszku w workach. Poza tym pomieszczenie w którym stoi kocioł o mocy <= niż 25kW nie jest podobno kotłownią więc pytanie o jakieś przepisy nt kotłowni nie mają racji bytu skoro w domu nie ma kotłowni...

 

Co do przepisów to ma być wentylacja i nawiew zdaje się minimum 200cm2. I uprzedzając pytanie: drzwi nie muszą być ognioodporne.

 

 

Tylko, że autor nie pytał o przepisy tylko o praktykę. Pomieszczenie z kotłem trudno nazwać inaczej niż kotłownia. Oczywiście można mówić "pomieszczenie, gdzie stoi kocioł", ale chyba nie o to chodzi.

Co do tematu podkreśliłbym ważność miejsca na dokonanie serwisu. Trudno raczej by było wystawiać kocioł na zewnątrz, aby np. wymontować ślimak.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć

qwazar miał rację w tych trzech pierwszych punktach.

Czy więcej nie potrzeba to bym się zastanowił gdzie będzie zbiornik na ciepłą wodę a może coś jeszcze.

Ja mam 5m2 i jest trochę za mało.

Na pewno musisz uważać jaki piec chcesz mieć bo jeżeli jakiś ze zbiornikiem z podajnikiem ślimakowym do palnika to na pewno musisz jeszcze przewidzieć to, że przy awarii ślimaka (zerwana śruba) będziesz musiał wysunąć zasobnik o jakieś 60 - 70 cm w bok więc nic tam nie może stać. Zależy też jak masz rozmieszczone drzwi w kotłowni.

Najlepiej zrób sobie rysunek całej kotłowni w powiększonej skali na kartce w kratkę i wrysowuj sobie wszystkie urządzenia które potrzebujesz. Sam zobaczysz czy Ci się wszystko zmieści.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć

qwazar miał rację w tych trzech pierwszych punktach.

Czy więcej nie potrzeba to bym się zastanowił gdzie będzie zbiornik na ciepłą wodę a może coś jeszcze.

Ja mam 5m2 i jest trochę za mało.

Na pewno musisz uważać jaki piec chcesz mieć bo jeżeli jakiś ze zbiornikiem z podajnikiem ślimakowym do palnika to na pewno musisz jeszcze przewidzieć to, że przy awarii ślimaka (zerwana śruba) będziesz musiał wysunąć zasobnik o jakieś 60 - 70 cm w bok więc nic tam nie może stać. Zależy też jak masz rozmieszczone drzwi w kotłowni.

Najlepiej zrób sobie rysunek całej kotłowni w powiększonej skali na kartce w kratkę i wrysowuj sobie wszystkie urządzenia które potrzebujesz. Sam zobaczysz czy Ci się wszystko zmieści.

Pozdrawiam

 

Uuuu... o tym nie wiedziałem...

 

To mi burzy cały plan mojej kotłowni... i nie mam gdzie postawić właśnie zasobnika na wodę...

 

Nie da się tego jakoś inaczej rozwiązać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie ma też przepisów na wielkość pomieszczenia w którym stoi kocioł na paliwo stałe o mocy <= 25kW.

 

Niestety są:

Rozporządzenie w sprawie WT

§ 136. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia

składu paliwa i _u_lowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na

olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego, powinny odpowiadac

przepisom rozporzadzenia, w tym okreslonym w § 220 ust. 1.

 

2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny byc instalowane

w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji

podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczen lub w innych pomieszczeniach,

w których moga byc instalowane kotły o wiekszych mocach cieplnych nominalnych.

Skład paliwa powinien byc umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym

w pobli_u kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje sie kocioł. Pomieszczenia, w

których instalowane sa kotły oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie dotyczacej kotłowni wbudowanych na

paliwo stałe.”,.

 

 

Przywołana norma to: PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania (w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10), a w niej:

 

kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń,

 

podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła.

 

Kocioł powinien być umieszczony na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,05m ponad poziom podłogi i okrawędziowanym stalowymi kątownikami,

 

pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecane jest również oświetlenie naturalne,

 

odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m,

 

wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2, m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),

 

wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi.

Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania,

 

przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm,

 

w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się wpust podłogowy,

 

w pobliżu pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się skład paliwa najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy,

 

popiół i żużel należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

 

 

Taki komplecik - na wszelki wypadek :lol:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasobnik powieś, a ślimak wymieniaj demontując cały podajnik z palnikiem ( w Kostrzewie wystarczy np 10 cm, mimo zaleceń 70 cm).

 

10 cm to jeszcze wygospodaruje. Na 70 cm nie ma szans.

 

Hmm... a są wiszące zasobniki pionowe? No i czy ściana to wytrzyma (silikat 12 cm)?

Są - np Biawar Viking, Galmet Neptun Kombi.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne. Zalecane jest również oświetlenie naturalne,

 

odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m,

 

popiół i żużel należy gromadzić w metalowych pojemnikach, które powinny być codziennie opróżniane.

 

 

ciekawe czy te bzdury rzeczywiście obowiązują w budownictwie jednorodzinnym...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwróć uwagę na powinien być. Dla mnie to nie jest musi być.

 

Tylko dla porównania pełen tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)

 

Czyli idąc tym tropem, odległość ściany z oknami od granicy nie musi i być 4m?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...