Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Defro Duo ustawienia.


Riva4

Recommended Posts

Witam .Mam defro Duo Uni 15 dom około 180m2. 4 tony ekogroszku na zimę.Ustawienia:

podawanie 10 sek

przerwa 50 sek

temp CO 65

temp CWU 50

wentylator otwarty na max ustawiony 27%

po 15 min w podtrzymaniu podawanie i przedmuchy

Palenisko pali sie ( można określić) klinem.Od wyjścia węgla do końca palnika zwęża sie. Płomień widoczny jest poza ruszta wodne ( wyskakuje).

Do pieca z podajnikiem koniecznie instalacja powinna mieć zamontowany zawór 3, lub 4 drożny.Najlepiej z automatyką. Temperatura wyjścia na grzejniki to około 45 st. W związku z tym,że prowadzę działalnośc usługową to wszytkie testy prowadzę na sobie aby klientowi podać na " tacy" gotowe parametry jak i wykonać instalację w taki sposób żeby mógł sam bez problemu ją obsłużyć . Podczas palenia miałem podawanie ustawione było na 9 sek a czas przerwy 85 sek. Płomień był krótki, popiołu od groma.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 7 months później...
  • Odpowiedzi 128
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Witam,jestem nowa na forum.Zaczyna sie okres zimowy i musze ustawic piec Defro duo Uni 15kw,palimy w tym sezonie owsem.Dom nowo wybudowany z pustaka,105m2,ocieplony styropianem 15cm.Prosze o jakies konkretniejsze parametry na ten piec.Pale od dwoch dni i nie wiem tak naprawde jak to powinno wygladac,ale jak narazie idzie mi okolo 40kg owsa na dobe,i na podtrzymaniu bywa do 25 min,czy nie za krotko?Temperature co mam na 50st. Prosze o pomoc.pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Czy może mi ktoś padać Parametry dla Defro Duo 15KW, i ile spala na zimę.

Ja mam 170m2 dom, nowy ocieplony, i spalam średnio od października do kwietnia 4 tony +woda 200 liter zbiornik,( 2 dorosłe osoby +dziecko) i nie palę jak tu piszą 24 godziny na dobę bo w doby bym nie wysidział. Powiem tak że jak jest -20 lub -5 stopni to palę od 16 do 6 rano i rano przełączam na tryb letni. Zgodze się z opiniami że nie ma różnicy czy to -20 czy -5 tyle samo weźmie nie widzę różnicy, jakbym palił cały czas to chyba bym spalił 6 ton.Chyba że mam złe ustawienia pieca i tak mi dużo bierze.Bo jak jak ktoś pisze że spala mu piec 15 kg na dobę to nie wierżę że pali 24 godziny bo to by był mega oszczędny piec chyb aże się mylę ja palę piecem Defro Duo 15KW od 2008 roku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 months później...
Witam,

 

Czy może mi ktoś padać Parametry dla Defro Duo 15KW, i ile spala na zimę.

Ja mam 170m2 dom, nowy ocieplony, i spalam średnio od października do kwietnia 4 tony +woda 200 liter zbiornik,( 2 dorosłe osoby +dziecko) i nie palę jak tu piszą 24 godziny na dobę bo w doby bym nie wysidział. Powiem tak że jak jest -20 lub -5 stopni to palę od 16 do 6 rano i rano przełączam na tryb letni. Zgodze się z opiniami że nie ma różnicy czy to -20 czy -5 tyle samo weźmie nie widzę różnicy, jakbym palił cały czas to chyba bym spalił 6 ton.Chyba że mam złe ustawienia pieca i tak mi dużo bierze.Bo jak jak ktoś pisze że spala mu piec 15 kg na dobę to nie wierżę że pali 24 godziny bo to by był mega oszczędny piec chyb aże się mylę ja palę piecem Defro Duo 15KW od 2008 roku.

Jak nie wierzysz to luknij na mój kociołek: https://esterownik.pl/remote/447

W zakładce Archiwum, następnie Alarmy i zdarzenia masz ostatni zasyp węgla a na schemacie obok zasobnika jest pasek stanu paliwa i wyliczony następny zasyp.

Zasobnik 130kg wyjdzie troszkę ponad 10dni.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...

nie ma takich

każdy ma inny opał inny odbiór ciepłej wody i inny zasobnik

jeśli miałeś przyzwoite ustawienia na zimę to przy nich zostań- musisz tylko wyregulować tryb podtrzymania aby nie wygasało

to niestety nie jest stan który da się przekazać w postaci 3 parametrów przez sieć

musisz dojść sam obserwując palnik i temperaturę na kotle

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

nie ma takich

każdy ma inny opał inny odbiór ciepłej wody i inny zasobnik

jeśli miałeś przyzwoite ustawienia na zimę to przy nich zostań- musisz tylko wyregulować tryb podtrzymania aby nie wygasało

to niestety nie jest stan który da się przekazać w postaci 3 parametrów przez sieć

musisz dojść sam obserwując palnik i temperaturę na kotle

 

Problem w tym że piec mam od miesiąca więc w zimę go nie użytkowałem jeszcze.

A jaką mu zapodać temperaturę Cwu? dla mnie woda nie musi mieć 60 stopni ale czy mniejsza temperatura nie będzie szkodzić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a czemu ma szkodzić?

są użytkownicy co maja na CWU 43stC

wszystko zależy od preferencji mieszkańców oraz wielkości zasobnika

jak mały baniak a rodzinka lubi się w wannie moczyć to potrzeba wyższej temperatury żeby ciepłą wodę w niej mieć

jeśli zaś domownicy preferują przysznic 45stC wystarczy w zupełności.

 

Defro daje w DTR fajne tabelki z nastawami dla konkretnch mocy

wybierz najniższe ustawienie i ewentualnie od niego rób korekty

musisz w lato dac tylko tyle mocy aby CI zasobnik zagrzało w przyzwoitym czasie- pół godziny wystarczy a jednocześnie nie przeciągnie za bardzo kotła ponad zadaną temperaturę.

napisz jak jest teraz i jakie są efekty- czy temp po nagrzaniu zasobnika na kotle bardzo rośnie i czy nie wygasa przypadkiem???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tym szkodzeniem to chodzi mi o to że w trybie letnim Temperatura zadana dla Cwu jest automatycznie temperatura pieca. Czy zbyt niska temperatura pieca nie spowoduje jego uszkodzenia itp?

Co do ustawień w trybie letnim, mam takie parametry w tej chwili:

 

temp zadana Cwu 50 stopni

czas podawania 9 sek.

przerwa podawania 70 sek.

siła nadmuchu 40bieg

praca podtrzymania 20sek.

przerwa podtrzymania 40min

wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 10 sek, czas przerwy 15 min.

 

Nie dawno miałem ustawione Cwu na 55 stopni, woda bardzo gorąca ale i ekogroszku szło mi wydaje się zbyt dużo. ponad 4 worki 30 kg na miesiąc.

Zmniejszyłem temperaturę na 50 stopni, licząc że zmieszczę się w tych 4 workach ;-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a co oznacza zbyt niska temperatura ???

zbyt niska zasilania czy powrotu???

 

aby kociołkowi zaszkodzić trzeba spełnić kilka warunków a jeden nie zawsze oznaczać już będzie katastrofę

według mądrych głów:

 

W przeciętnych warunkach technologicznych eksploatacji kotłów węglowych kwasowy punkt rosy może osiągać wartości do 140⁰C, przy zawartości siarki w węglu 1% (według M.Kwestarz, M.Pronobis – „Modernizacja kotłów energetycznych”, WNT, Warszawa 2002).

 

jak tu ustawić kociołek skoro temperatura punktu rosy wyższa od temperatury wrzenia wody????

 

niektórzy producenci zabezpieczają się wymagając montażu zawórów n drogowych i wymagając aby np temperatura powrotu była powyżej 55 a czasem nawet powyżej 60stC- pytanie dlaczego tak robią należy zadać im samym.

 

w odpowiednich warunkach(suchy opał, niewielka wilgotność w kotłowni, praca kotła w trybie ciąglym lub zbliżonym do niego) można na kotle mieć 43-45stC i nie skrzywdzi się go zbytnio

 

można też kitować do kotła błoto w wilgotnej kotłowni i trzymając na nim 60-65stC załatwić w kilka sezonów paląc z niskimi temperaturami spalin i często w podtrzymaniu(zwłaszcza przewymiarowane kotły)

 

nie ma złotego środka.

 

co do ustawień:

 

moc kotła taka średnia bym powiedział- pytanie czy przy tej nastawie po dogrzaniu CWU mocno rośnie temperatura na kotle czy nie???

ustawienia podtrzymania - to musisz sam ocenić zaglądając gdy kocioł nie pracuje jak wygląda opał czy w popielniku jest niespalony węgiel lub spieki - wtedy korekty odpowiednie.

 

co do spalania- jest zależne od zużycia - jak dużo korzystacie i często będzie sżło więcej opału

jak rzadziej i np tylko prysznice zamiast kąpieli będzie szło mniej.

 

możesz jeszcze szukać oszczędności zmieniając hietsrezę dla CWU na większą np 10st. kociołek będzie wtedy rzadziej dogrzewał CWU.

nie wiem jakie masz oprogramowanie i jaki model sterownika - moze posiada strefy dla CWU wtedy można mu nakazać grzać tylko gdy jest taka potrzeba i np wyłączyć zupełnie grzanie w nocy i gdy nikogo nie ma w domu w godzinach pracy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

po trzech latach działania pieca Defro-Duo na pellety moge napisać z czystym sumieniem NIE POLECAM tego pieca !!!!

 

wieczne alarmy , że czujnik wymaga czyszczenia, a to ze się nie rozpalił, a to pellet się zbrylał i tworzył bryłę .... w koncu zaczeliśmy palić tylko Barlinkiem ( tona za 1000zł z transportem) i co ? ..... tak duże kawałki, że zapychał się podajnik .... aż musieliśmy naprawiać ten slimak bo się śrubka w nim ułamała jak nie dawał rady kręcić .... dobrze,że był ktoś w domu bo pewnie silnik by był do wymiany ..... no i na koniec ..... niespodzianka..... palnik mamy do wymiany bo pękł !!!! a gwarancja na 2 lata ..... koszt palnika ok.4000 !!! tfu nigdy więcej takich kotłów i peletów. MAM DOŚĆ !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 6 months później...
witam wszystkich użytkowników piecy Defro! Posiadam defro duo uni 15 do ogrzania mam dom 210mkw i ten piec mi wystarcza. Dom parterowy z poddaszem użytkowym ma 3lata jest ocieplony 20cm styropianem oraz 20cm wełny 0.33L. Na poddaszu. A pięć posiadam od 3 lat. W pierwszy sezon paliłem 40kg eko groszku. Drugi sezon już lepiej bo25kg a ten sezon to pale 18.5kg na dobę więc nie wiem czy można mojej palić. Bo na początku to prawie mieszkałem w kotłowni żeby dobrze ustawić pięć ale się udało. Kotłownię mam ciepła bo jest w niej 28 stopni i pale tylko najlepszym eko groszkiem jaki jest dostępny w okolicy i zawsze jest suchy bo zawsze mam postawione worki przy grzejniku przez parę dni. Dodaje że mam co 55st. na piecu wodę na 40st. I bojler ma 200l. w domu temperatura jest pomiędzy 22 a 23st. w domu jest 14 grzejników a całym dole jest podłogowka na 28st.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 months później...
  • 2 weeks później...

no to powiedzcie mi co ja mam zrobic. spalanie mam okolo 20kg na dobe. jest dsc duzo czarnych kamyczkow weglowych w popiole. ustawienia mam :

zadana 60 co

zadana 45 cwu

 

praca

podawanie 9s przerwa 90sek

wentylator 22%

podtrzymanie

podawanie -18sek przerwa 35min

praca wentylatora 20 sek przewa 10minut

 

piec w podtzrymaniu wytrzymuje roznie od 40 minut do nawet ponad 2h

po czym temperature dogrzewa w 6-8minut

dodam ze czaem jak przegladam logi z calego dnia to nawet em na piecu potrafi spasc do 51st

podejrzewam ze w zwiazku z niedopalami powinieniem spokjnie zejsc do 15kf/dobe

piec defro komforft eko 20kw

dom 130m2 ocieplony 15cm styropianem

uzytkowany tylko dół domu

góra pod wylewka 5cm styropianu a na stropie ulozona welna rockwool toprock 15cm lambda 34

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

do takiego domu to masz ponad 2 razy za duży kocioł- ale masz i nic nie poradzisz

wrzuć zdjęcia tego co w popielniku u na palniku

zmień parametry podtrzymania- nadmuch przestaw na cykle co 30 minut a nie co 10 minut

zerknij też czy kopiec mocno schodzi w podtrzymaniu? jeśli nie to wydłuż przerwę pomiedzy podaniami w podtrzymaniu lub skróć czas z 18 do 10-12sek

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Twój piec z tego co piszesz spala jakieś 4 kilo węgla na podtrzymania. Po co? Skoro latem na ciepłą wodę da się zejść ze spalaniem do mniej niż 3 kilo i w tym jest grzanie + podtrzymanie? Spróbuj dać 5/60 z nadmuchem na 20 w pracy. W podtrzymaniu 5 sekund podawania co 30 minut, 10 sekund wiatrak co 15 minut. Obniż zadaną do 55 stopni - nic mu nie będzie, zagrzać też będzie miał z czego.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...