Kocioł odpalony po raz pierwszy 1 października 2007 roku . Do dzisiaj przepracował ca 500 dni .

Ilość załączeń palnika : 8000 razy , /500 = 16 załączeń/doba

Czas pracy palnika : 3000 godzin , /500 = 6 godzin /doba

 

.........

Aktualnie / w tym roku - sezonie grzewczym / ilość załączeń kotła nie przekracza 10razy/doba .

 

Pablitoo jak to zrobiłeś!!!!!!

U mnie (Projekt atletta z archchetonu) Vitodens 200 WB2A 8.8 -26kW + vitotronic 200 + vitocell 100 300l (czujnik w połowie grzeje 150l bo jeszcze nie ma solarów)- palnik włącza się przeciętnie 200 razy/doba - serwisant wieśka nie widzi w tym nic dziwnego - te piece tak mają ale to nie przeszkadza - dziwne .....

 

Acha -przestawiłe krzywe na 04 i 08 - do teraz w ciągu trzech godzin 1hpracy palnika 40 załączeń, 2m3 gazu poszło w cholere

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3750532
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 43
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

No to teraz mam zagwozdkę

 

05-12-2009 godz. 18.00

 

O godz. 12 dla ciekawości ustawiłem na piecu temp docelową na obydwa obiegi na 14C i ciepłą wodę z 42 na 25 odczytałem stany liczników

Cyrkulacji nie mam, dzieci i żony nie było, nie korzystałem z ciepłej wody

 

 

O godz. 20 ponownie odczytałem wynik

 

ilość startów palnika 42, ok. 1 godzina pracy palnika (ok. bo nie ma przecinków) zużycie 1,8m3 temp wody w zasobniku 37C - czyli przez 8 godzin zużył prawie 2m3 gazu nie wiadomo po co

 

W tym czasie temp. zewnętrzna spadła z 7 do 4 st a w domu góra z 21 na 20, dół z 20 na 19. Reku wyłączyłem

 

Może chodzi o tę cholerną pompkę obiegową ...

 

Czy wiesiek ma jakiś rejestr gdzie notuje precyzyjnie starty (godz-min) i czasy pracy palnika i czy można się do tego dobrać

 

Godz. 20.00 Przestawiam piec - ustawiam temp docelową ma 24C na oba obiegi i podgrzewacz na 42C - piec od razu rusza - zobaczymy co będzie

 

Godz. 22.00 odczyt

 

zużycie gazu (od 20 do 22 ) 2,02 m3 czas pracy palnika 1 - ale podejrzewam że 2 tylko licznik nie przeskoczył h uwaga - ILOŚĆ Startów ! (jeden) temp w domu dół 21 góra 23

 

wnioski

A. piec nie grzejąc nic ale będąc włączony zużywa 2m3 gazu i ileś prądu wykonując 42 starty

B. piec pracując cały czas przez 2 godziny podnosi temp w podgrzewaczu o 5 st. a w domu o ok. 2C zużywając również 2m3 gazy (moc pieca jest zredukowana dlatego takie zużycie)

C. piec będąc odłączony od sieci nie zużywa ani gazu ani prądu wykonując pracę z punktu A (za wyjątkiem startów palnika) - zużycie 0 m3

 

Albo serwis nie umie ustawić piec - albo Viesiek ma umowę z gazpromem - albo ktoś nie zauważył zmian klimatycznych i nie pomyślał że piece powinno się optymalizować na okresy przejściowe a nie skrajne przypadki ....

 

Jutro jadę do OBI po najnowszej generacji sterownik i wyposażę moją superoszczędną instalację za kilkadziesiąt tysięcy w programator czasowy za 20zł ......

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751618
Udostępnij na innych stronach

A co z cyrkulacją ? Masz ją ? Jeśli tak to czy włączoną ? Czy mieli cały czas czy masz programator ? Czy też jest podłączona do pieca, bo ten piec chyba ma taką możliwość - sterowania cyrkulacją np załącza ja 4 razy na dobę.

 

Może to przez cyrkulację gubisz CWU...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751673
Udostępnij na innych stronach

Jak zacząłęm eksperymentować to zablokowałem cyrkulacje - jest sterowana przez własny sterownik PLC sprzęgnięty z domową instalacją elektryczną - dla pewności zakręciłem jednak zawór - to nie to
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751736
Udostępnij na innych stronach

Witam,

Mam też vitodensa -222 i sterownik comfortrol, miałem podobny problem. Wynikał on z tego, że w menu miałem ustawiony priorytet do grzania podłogówki. Przy dzisiejszych temperaturach i nastawie krzywej typowo dla podłogówki (0,6-0,8 ). Kociołek startował kilka- kilkanaście razy na dobę - po prostu temp. wody dla podłogówki wynosiła ok 30-40 stC i kociołek szybko dochodził do zadanej. Długo trwało zanim doszedłem o co w tym chodziło. Wystarczy zmienić priorytet- prefer podgrzewacza dla pomp CO na tak, mieszacza na nie i powinno pomóc. Dla grzejników krzywa jest przeważnie wyższa (1,0-1,4), więc temp wody jest również wyższa.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751765
Udostępnij na innych stronach

a poco sie tak męczyć???wywal pogodówkę o wykombinuj na próbe (pożycz dogadaj sie ze sklepem lub instalatorem ) termostat pokojowy np taki http://www.allegro.pl/item842375388_termostat_pokojowy_regulator_temperatury_600_i.html zamontuj to zamiast pogodówki - i powinno załanczać ci temperatuę
Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751834
Udostępnij na innych stronach

Oki sprawdzę jak to jest u mnie i czy jest - spróbuję przestawić

Właśnie byłem w kotłowni i byłem świadkiem włączenia palnika - czas pracy .... 20s - pytam po co? Przecież nawet nie zdążył zmodulować ...

 

Coś czuję spisek

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751838
Udostępnij na innych stronach

a poco sie tak męczyć???wywal pogodówkę o wykombinuj na próbe (pożycz dogadaj sie ze sklepem lub instalatorem ) termostat pokojowy np taki http://www.allegro.pl/item842375388_termostat_pokojowy_regulator_temperatury_600_i.html zamontuj to zamiast pogodówki - i powinno załanczać ci temperatuę

 

Taaaa - fajna rada - wywalić virotronica 200 mieszacz trójdrogowy specjalny, napęd mieszacza i parę innych pierdołów ..... co ja ztym zrobię - dziecku zamiast klocków lego dam do zabawy?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751860
Udostępnij na innych stronach

Akurat nie muszę kupować żadnego termostatu bo mam czujniki temp w każdym pokoju podłączone do fatek-a - mógłbym z niego podać sygnał - ale zabrakło mi wyjść - poza tym klasyczny termostat nie na wiele się zda bo mam problem z miejscem gdzie go umieścić - jak w saloniie to jak zacznę odpalać kominek to będzie zimno albo w łazience - od wschodu - albo w gabinecie - jak w gabinecie to przegrzeję salon i łazienkę itp itd.

Nie mam zastrzerzeń do pogodówki - skręciłem przepływomierze na obwodach i rozkład temp. ma constans -mam problem z taktowaniem i zużyciem gazu - bo piec za duży .....

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751897
Udostępnij na innych stronach

-mam problem z taktowaniem i zużyciem gazu - bo piec za duży .....

 

Miałem dokładnie to samo u mnie średnio było ok. 78 odpaleń palnika na dobę.

Zadzwoniłem do serwisu centralnego i powiedzieli że to jest wina zabezpieczenia antyzamarzaniowego.

Polecili zmianę kodu A3 na -9 oraz A4 na 1 (piszę z pamięci, ale chyba się nie pomyliłem) to powoduje wyłączenie tej funkcji.

Trochę się wahałem że to może spowodować zamarznięcie czegoś w razie awarii, ale racjonalne wytłumaczenie serwisu uznałem za sensowne.

Aby doszło do zamarznięcia jakiejkolwiek rury to musiała by ona iść w jakiejś nieogrzewanej części budynku lub poza nim. Po drugie codziennie jestem w domu i awarię zauważę a nawet jak się ona zdarzy to dom wychładza się bardzo długo zanim w środku będzie na minusie, a po trzecie jak będę wyjeżdżał na dłużej i dom zostanie pusty bez opieki to mogę sobie tą ochronę włączyć na ten czas.

 

Pomogło jak ręką odjął. Na dziś to około 17-23 włączeń na dobę. Ja mam piec 19KW na 200m2 i uwierz mi nic to nie ma wspólnego z wielkością(mocą) pieca.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751914
Udostępnij na innych stronach

Oki dzięki sprawdzę -

 

Trochę to dziwne zabezpieczenie - nie przejmują się WEJŚCUEM wody na piec? to nie zamarźnie?

Ja mam czujnik kontroli temp w pomieszczeniiu kotłowni - nieogrzewanym - jak będzie trzeba to wysteruję jakiś grzejnik z hm i będzie po kłopocie

 

A tak nawiasem mówiąc masz piec na 200m 19kW czyli moduluje prawdopodobnie od 4,7

 

a mój od 8.8kW na 140 m2 ....

 

Muszę sprawdzić to ustawienie bo po co zab. antyzamarzaniowe przy temp zewn. +7c i kotłowni +9c --- a w piecach bez pogodówki też to jest?

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751921
Udostępnij na innych stronach

To jest ustawienie pieca niezależnie czy masz podłogówkę. Ustawia sie w kodowaniu 2. Działa na 100%.

Ja ma akurat cały dół z podłogówką a górę kaloryfery. Podłogówka pełna automatyka(mieszacze, siłowniki, czujnik pokojowy itp)

Krzywą mam 0,5 na podłogę a 0,9 na kaloryfery i wszystko jest ok.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751923
Udostępnij na innych stronach

To jest ustawienie pieca niezależnie czy masz podłogówkę. ...

 

Chodziło mi o pogodówkę - jak nie masz czujnika zewn. to piec nie ma antyzamrożeniowego? To jest bez sensu - jeśli już to piec powinien kontrolować temp. wewnącz siebie i wody dolotowej ew. mieć możliwość podłączenia dodatkowego czujnika temp montowanego w krytycznym miejscu instalacji ...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3751933
Udostępnij na innych stronach

To jest ustawienie pieca niezależnie czy masz podłogówkę. ...

 

Chodziło mi o pogodówkę - jak nie masz czujnika zewn. to piec nie ma antyzamrożeniowego?

 

No fakt...

O 2 w nocy to już podłogówka i pogodówka to prawie to samo.... :D

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3752421
Udostępnij na innych stronach

Piec ma swój czujnik. Jeśli w pomieszczeniu jest poniżej chyb 3 stopni to może być wyłączony na miękkich przyciskach ( musi być włączony do prądu ) to i tak się włączy.

Co do ustawień fabrycznych to są tak konfigurowane (ochrona) aby nie uszkodzić urządzenia i to jest priorytetem dla producenta a nie gazprom :)

 

 

pozdr adam

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3752617
Udostępnij na innych stronach

Miałem dokładnie to samo u mnie średnio było ok. 78 odpaleń palnika na dobę.

 

O ja Cie kręcę..!!!! 78 odpaleń....!!! Nie, no normalnie tragedia... 3,25 odpalenia na godzinę... Czyli np.palnik załącza się co 15 minut i grzeje przez 3 min. 45 sekund...

 

To jakieś jaja, wątek humorystyczny, czy o co w końcu chodzi...???!

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3753094
Udostępnij na innych stronach

piec na dobę pracuje ok 9 godz wykonując do 300 startów

 

odpalenie 2 listopada 2009 - do tej pory palnik przepracował 220 godz .... robiąc ponad 2600 startów

 

04.12.2009 - 02.11.2009 = 32 dni

 

2600 startów / 32 dni = 81,25 startów na dzień...

 

Jak jest prawda..? 81 startów czy 300..??!

 

A 81 startów dziennie to jest prawidłowa wartość...

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/134432-mam-za-du%C5%BCy-piec/page/2/#findComment-3753149
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się



×
×
  • Dodaj nową pozycję...