Marek i Ewa 05.12.2009 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 ...... Kocioł odpalony po raz pierwszy 1 października 2007 roku . Do dzisiaj przepracował ca 500 dni . Ilość załączeń palnika : 8000 razy , /500 = 16 załączeń/doba Czas pracy palnika : 3000 godzin , /500 = 6 godzin /doba ......... Aktualnie / w tym roku - sezonie grzewczym / ilość załączeń kotła nie przekracza 10razy/doba . Pablitoo jak to zrobiłeś!!!!!! U mnie (Projekt atletta z archchetonu) Vitodens 200 WB2A 8.8 -26kW + vitotronic 200 + vitocell 100 300l (czujnik w połowie grzeje 150l bo jeszcze nie ma solarów)- palnik włącza się przeciętnie 200 razy/doba - serwisant wieśka nie widzi w tym nic dziwnego - te piece tak mają ale to nie przeszkadza - dziwne ..... Acha -przestawiłe krzywe na 04 i 08 - do teraz w ciągu trzech godzin 1hpracy palnika 40 załączeń, 2m3 gazu poszło w cholere Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.12.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Witam. Może filtr jest zapchany i piec ma problem z rozprowadzeniem temperatury ? Pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 W zobotę zostały przeczyszczone wszystkie filtry na rurach - chyba że jest jakiś wewnątrz pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 No to teraz mam zagwozdkę 05-12-2009 godz. 18.00 O godz. 12 dla ciekawości ustawiłem na piecu temp docelową na obydwa obiegi na 14C i ciepłą wodę z 42 na 25 odczytałem stany liczników Cyrkulacji nie mam, dzieci i żony nie było, nie korzystałem z ciepłej wody O godz. 20 ponownie odczytałem wynik ilość startów palnika 42, ok. 1 godzina pracy palnika (ok. bo nie ma przecinków) zużycie 1,8m3 temp wody w zasobniku 37C - czyli przez 8 godzin zużył prawie 2m3 gazu nie wiadomo po co W tym czasie temp. zewnętrzna spadła z 7 do 4 st a w domu góra z 21 na 20, dół z 20 na 19. Reku wyłączyłem Może chodzi o tę cholerną pompkę obiegową ... Czy wiesiek ma jakiś rejestr gdzie notuje precyzyjnie starty (godz-min) i czasy pracy palnika i czy można się do tego dobrać Godz. 20.00 Przestawiam piec - ustawiam temp docelową ma 24C na oba obiegi i podgrzewacz na 42C - piec od razu rusza - zobaczymy co będzie Godz. 22.00 odczyt zużycie gazu (od 20 do 22 ) 2,02 m3 czas pracy palnika 1 - ale podejrzewam że 2 tylko licznik nie przeskoczył h uwaga - ILOŚĆ Startów ! (jeden) temp w domu dół 21 góra 23 wnioskiA. piec nie grzejąc nic ale będąc włączony zużywa 2m3 gazu i ileś prądu wykonując 42 starty B. piec pracując cały czas przez 2 godziny podnosi temp w podgrzewaczu o 5 st. a w domu o ok. 2C zużywając również 2m3 gazy (moc pieca jest zredukowana dlatego takie zużycie)C. piec będąc odłączony od sieci nie zużywa ani gazu ani prądu wykonując pracę z punktu A (za wyjątkiem startów palnika) - zużycie 0 m3 Albo serwis nie umie ustawić piec - albo Viesiek ma umowę z gazpromem - albo ktoś nie zauważył zmian klimatycznych i nie pomyślał że piece powinno się optymalizować na okresy przejściowe a nie skrajne przypadki .... Jutro jadę do OBI po najnowszej generacji sterownik i wyposażę moją superoszczędną instalację za kilkadziesiąt tysięcy w programator czasowy za 20zł ...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 05.12.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 A co z cyrkulacją ? Masz ją ? Jeśli tak to czy włączoną ? Czy mieli cały czas czy masz programator ? Czy też jest podłączona do pieca, bo ten piec chyba ma taką możliwość - sterowania cyrkulacją np załącza ja 4 razy na dobę. Może to przez cyrkulację gubisz CWU... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Jak zacząłęm eksperymentować to zablokowałem cyrkulacje - jest sterowana przez własny sterownik PLC sprzęgnięty z domową instalacją elektryczną - dla pewności zakręciłem jednak zawór - to nie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 05.12.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Witam,Mam też vitodensa -222 i sterownik comfortrol, miałem podobny problem. Wynikał on z tego, że w menu miałem ustawiony priorytet do grzania podłogówki. Przy dzisiejszych temperaturach i nastawie krzywej typowo dla podłogówki (0,6-0,8 ). Kociołek startował kilka- kilkanaście razy na dobę - po prostu temp. wody dla podłogówki wynosiła ok 30-40 stC i kociołek szybko dochodził do zadanej. Długo trwało zanim doszedłem o co w tym chodziło. Wystarczy zmienić priorytet- prefer podgrzewacza dla pomp CO na tak, mieszacza na nie i powinno pomóc. Dla grzejników krzywa jest przeważnie wyższa (1,0-1,4), więc temp wody jest również wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konto usunięte na żądanie 05.12.2009 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 a poco sie tak męczyć???wywal pogodówkę o wykombinuj na próbe (pożycz dogadaj sie ze sklepem lub instalatorem ) termostat pokojowy np taki http://www.allegro.pl/item842375388_termostat_pokojowy_regulator_temperatury_600_i.html zamontuj to zamiast pogodówki - i powinno załanczać ci temperatuę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Oki sprawdzę jak to jest u mnie i czy jest - spróbuję przestawićWłaśnie byłem w kotłowni i byłem świadkiem włączenia palnika - czas pracy .... 20s - pytam po co? Przecież nawet nie zdążył zmodulować ... Coś czuję spisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 22:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 a poco sie tak męczyć???wywal pogodówkę o wykombinuj na próbe (pożycz dogadaj sie ze sklepem lub instalatorem ) termostat pokojowy np taki http://www.allegro.pl/item842375388_termostat_pokojowy_regulator_temperatury_600_i.html zamontuj to zamiast pogodówki - i powinno załanczać ci temperatuę Taaaa - fajna rada - wywalić virotronica 200 mieszacz trójdrogowy specjalny, napęd mieszacza i parę innych pierdołów ..... co ja ztym zrobię - dziecku zamiast klocków lego dam do zabawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 05.12.2009 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2009 Akurat nie muszę kupować żadnego termostatu bo mam czujniki temp w każdym pokoju podłączone do fatek-a - mógłbym z niego podać sygnał - ale zabrakło mi wyjść - poza tym klasyczny termostat nie na wiele się zda bo mam problem z miejscem gdzie go umieścić - jak w saloniie to jak zacznę odpalać kominek to będzie zimno albo w łazience - od wschodu - albo w gabinecie - jak w gabinecie to przegrzeję salon i łazienkę itp itd. Nie mam zastrzerzeń do pogodówki - skręciłem przepływomierze na obwodach i rozkład temp. ma constans -mam problem z taktowaniem i zużyciem gazu - bo piec za duży ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekch 06.12.2009 00:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 -mam problem z taktowaniem i zużyciem gazu - bo piec za duży ..... Miałem dokładnie to samo u mnie średnio było ok. 78 odpaleń palnika na dobę. Zadzwoniłem do serwisu centralnego i powiedzieli że to jest wina zabezpieczenia antyzamarzaniowego. Polecili zmianę kodu A3 na -9 oraz A4 na 1 (piszę z pamięci, ale chyba się nie pomyliłem) to powoduje wyłączenie tej funkcji. Trochę się wahałem że to może spowodować zamarznięcie czegoś w razie awarii, ale racjonalne wytłumaczenie serwisu uznałem za sensowne. Aby doszło do zamarznięcia jakiejkolwiek rury to musiała by ona iść w jakiejś nieogrzewanej części budynku lub poza nim. Po drugie codziennie jestem w domu i awarię zauważę a nawet jak się ona zdarzy to dom wychładza się bardzo długo zanim w środku będzie na minusie, a po trzecie jak będę wyjeżdżał na dłużej i dom zostanie pusty bez opieki to mogę sobie tą ochronę włączyć na ten czas. Pomogło jak ręką odjął. Na dziś to około 17-23 włączeń na dobę. Ja mam piec 19KW na 200m2 i uwierz mi nic to nie ma wspólnego z wielkością(mocą) pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 06.12.2009 00:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Oki dzięki sprawdzę - Trochę to dziwne zabezpieczenie - nie przejmują się WEJŚCUEM wody na piec? to nie zamarźnie? Ja mam czujnik kontroli temp w pomieszczeniiu kotłowni - nieogrzewanym - jak będzie trzeba to wysteruję jakiś grzejnik z hm i będzie po kłopocie A tak nawiasem mówiąc masz piec na 200m 19kW czyli moduluje prawdopodobnie od 4,7 a mój od 8.8kW na 140 m2 .... Muszę sprawdzić to ustawienie bo po co zab. antyzamarzaniowe przy temp zewn. +7c i kotłowni +9c --- a w piecach bez pogodówki też to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekch 06.12.2009 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 To jest ustawienie pieca niezależnie czy masz podłogówkę. Ustawia sie w kodowaniu 2. Działa na 100%. Ja ma akurat cały dół z podłogówką a górę kaloryfery. Podłogówka pełna automatyka(mieszacze, siłowniki, czujnik pokojowy itp)Krzywą mam 0,5 na podłogę a 0,9 na kaloryfery i wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek i Ewa 06.12.2009 00:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 To jest ustawienie pieca niezależnie czy masz podłogówkę. ... Chodziło mi o pogodówkę - jak nie masz czujnika zewn. to piec nie ma antyzamrożeniowego? To jest bez sensu - jeśli już to piec powinien kontrolować temp. wewnącz siebie i wody dolotowej ew. mieć możliwość podłączenia dodatkowego czujnika temp montowanego w krytycznym miejscu instalacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekch 06.12.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 To jest ustawienie pieca niezależnie czy masz podłogówkę. ... Chodziło mi o pogodówkę - jak nie masz czujnika zewn. to piec nie ma antyzamrożeniowego? No fakt... O 2 w nocy to już podłogówka i pogodówka to prawie to samo.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 06.12.2009 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Piec ma swój czujnik. Jeśli w pomieszczeniu jest poniżej chyb 3 stopni to może być wyłączony na miękkich przyciskach ( musi być włączony do prądu ) to i tak się włączy. Co do ustawień fabrycznych to są tak konfigurowane (ochrona) aby nie uszkodzić urządzenia i to jest priorytetem dla producenta a nie gazprom pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 06.12.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Miałem dokładnie to samo u mnie średnio było ok. 78 odpaleń palnika na dobę. O ja Cie kręcę..!!!! 78 odpaleń....!!! Nie, no normalnie tragedia... 3,25 odpalenia na godzinę... Czyli np.palnik załącza się co 15 minut i grzeje przez 3 min. 45 sekund... To jakieś jaja, wątek humorystyczny, czy o co w końcu chodzi...???! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 06.12.2009 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 piec na dobę pracuje ok 9 godz wykonując do 300 startów odpalenie 2 listopada 2009 - do tej pory palnik przepracował 220 godz .... robiąc ponad 2600 startów 04.12.2009 - 02.11.2009 = 32 dni 2600 startów / 32 dni = 81,25 startów na dzień... Jak jest prawda..? 81 startów czy 300..??! A 81 startów dziennie to jest prawidłowa wartość... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r7m8 06.12.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2009 Zainwestuj w bufor co najmniej 1000 l będziesz wtedy mieć ze dwa odpalenia na dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.