Jarek.P 09.12.2009 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Wodociągi mi wykonały instalację: wodomiar -> zawór kulowy -> zawór antyskażeniowy. Wszystko 3/4", pomiędzy tymi elementami oczywiście nyple, śrubunki itp. Czy prawidłowym będzie z punktu widzenia minimalnego prostego odcinka za wodomierzem przebudowanie tego do postaci: wodomiar -> zawór antyskażeniowy -> kolanko -> zawór kulowy? Gdzieś w necie znalazłem informację, że ten minimalny odcinek prosty to pięć średnic, czyli w tym przypadku jakieś 10cm. Sam antyskażeniowy spełnia ten warunek, pytanie tylko, czy on może być traktowany jako "prosty odcinek instalacji"? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134661-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.12.2009 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2009 Te pięć średnic ma za zadanie zabezpieczyć przed zaburzeniami przepływu w punkcie pomiarowym. Przy wentylatorach ma to spore znaczenie, przy wodzie wcale bym tym się nie przejmował.Czy zawór antyskażeniowy zakłóca przepływ zależy od jego budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/134661-prawid%C5%82owa-instalacja-wodomierza/#findComment-3760348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania